升降机基础正好落在在地下室顶板沉降后浇带上,  怎么处理?有好的方案没?借鉴下

孤僻猫
回帖时间:2018-05-26 22:32:59 1楼

1.不合适,不建议把施工升降机基础设置到后浇带的位置。

2.如果场地狭小,位置无法进行调整,那就必须得先把后浇带位置先行浇筑,至于浇筑的混凝土等级和方法就不多说了,试块要留置好,资料上对的上,其次就是要将升降机后浇带顶板下方进行加固和补强。

爱瑞瑞
回帖时间:2018-05-10 09:06:26 2楼

沉降后浇带?不合适,建议把基础调整位置。
云中飞鹤
回帖时间:2018-05-10 08:20:23 3楼

后浇带提前局部浇筑

其他类似问题

升降机基础正好落在在地下室顶板沉降后浇带上,  怎么处理?有好的方案没?借鉴下...阅读全文

无名吧 2018-05-09 4218 3

升降机基础正好落在在地下室顶板沉降后浇带上,  怎么处理?有好的方案没?借鉴下...阅读全文

无名吧 2018-05-09 2225 2

地下室顶板使用升降机,如果不计算砼基础的自重,又怎么知道基础是否符合升降机所受力,只有验算符合后,基础再加上升降机的重量再对地下室顶板楼板验算,但是品茗计算里顶板上升降机基础验算没有,请行家指点。...阅读全文

释然 2011-11-02 3968 1

塔吊基础可以坐在沉降后浇带上吗?主楼和地下室的沉降后浇带?管桩基础             避开的话,塔吊离外墙有点远,(本身主楼基础扩出外墙2米多,加上后浇带1米,加上塔吊基础有点远。有的沉降后浇带离主楼基础还有一点距离,这样塔吊离外墙更远)...阅读全文

无名吧 2017-06-08 10665 4

升降机直接在地下室顶板上安装,软件中默认基础中部设置受力梁,在下次升级中,能否增加“板内无梁,直接在板下加受力支撑柱,以柱上无梁板验算”一项。...阅读全文