王KM
发帖时间:2018-05-10 08:38:04 楼主

各位专家请问一下,直螺纹套筒要材料报验吗?需要复试吗

冰翎
回帖时间:2018-05-25 09:37:49 1楼

我这里的直螺纹套筒要材料报审,要做工艺检测。
云中飞鹤
回帖时间:2018-05-10 11:47:23 2楼

接头需要复试

其他类似问题

各位专家请问一下,直螺纹套筒要材料报验吗?需要复试吗...阅读全文

王KM 2018-05-10 4323 2

谁有直螺纹套筒连接规范...阅读全文

技术员 2011-06-12 4892 1

钢筋直螺纹套筒取样应该怎样取?先要送所有规格的检验一次,以后每个部位再送?具体是怎么规定的?那本规范有说明?大家指点一二...阅读全文

000 2017-07-22 4129 2

请问这个表格是山东版本的,资料书也好,逗逗网的教学视频也好都没有填写范例,我想问原始记录对应的主控项目和一般项目的检查记录如何填写,谢谢!...阅读全文

觅香 2018-07-19 3776 1

规范中,接头的现场检验应按验收批进行,同一施工条件下采用同一批材料的同等级、同型式、同规格接头,应500个为一个验收批进行检验与验收,不足500个也应作为一个验收批。对接头的每一验收批,必须在工程结构中随机截取3个接头试件作抗拉强度试验,按设计要求的接头等级进行评定。当3个接头试件的抗拉强度均符合表1中相应等级的强度要求时,该验收批应评为合格。如有1个试件的抗拉强度不符合要求,应再取6个试件进行复检。复检中如仍有1个试件的抗拉强度不符合要求,则该验收批应评为不合格。现场检验连续10个验收批抽样试件抗拉强度试验一次合格率为100%时,验收批接头数量可扩大1倍。1、验收批是什么意思,我们都是按层划分检验批,如果每层不到同一施工条件下采用同一批材料的同等级、同型式、同规格接头不到500,是否也按一个验收批,还是不用管按层划分的检验批,凑齐500个就算一个验收批呢?2、必须在工程结构中随机截取,这个工程结构中随机截取的意思是什么,是指的在安装好接头的柱子上取样吗,还是也可以在安装前取样,或者是加工区取样?因为我觉得在安装好的柱梁板上取样很不现实。盼各位大神解答,谢谢!...阅读全文