七海
发帖时间:2018-05-15 10:33:06 楼主

型钢悬挑脚手架卸荷方式有哪几种,除了刚死神卸荷以外

孤僻猫
回帖时间:2018-05-26 22:27:41 1楼

可进行上部钢丝绳拉结或者下部钢梁支撑,如果双排落地式脚手架搭设高度超过24米,而计算不合格,建筑面积比较小,采用悬挑工字钢搭设脚手架不经济的话可采用搭设双立杆加双扣件的受力方式,双立杆的搭设高度需进行计算,一般不会超过搭设高度的三分之一。
明朗的天
回帖时间:2018-05-15 17:12:41 2楼

钢丝绳只是一种保险措施而已
云中飞鹤
回帖时间:2018-05-15 13:38:24 3楼

型钢悬挑脚手架不需要卸载的

其他类似问题

型钢悬挑脚手架卸荷方式有哪几种,除了刚死神卸荷以外...阅读全文

七海 2018-05-15 2128 3

脚手架双立杆设置分三种情况,分别参数其含义:不设双立杆,按照构造设置双立杆,按照双立杆均匀受力计算?...阅读全文

品茗客服1 2010-06-18 5037 3

请问:这个悬挑脚手架卸荷设置中的这个卸荷位置高度是如何理解的,搞不懂,能否解答下,谢谢您。...阅读全文

dejjivf@sohu.com 2011-06-10 3986 1

JGJ130-2011规范中规定悬挑钢梁型号及锚固件应按设计确定,钢梁截面高度不应小于 160mm。请问联梁规格也需要满足不应小于 160mm这个要求吗?...阅读全文

七跨风 2024-03-08 278 1

请问这两个荷载取值哪里?怎么取值?...阅读全文

豆豆610 2023-08-26 334 1