品茗安全计算软件进行支撑架的计算时,梁板立柱共用的情况下,梁底立杆轴力和梁侧板下的立杆轴力如何在计算书中体现的?梁侧板下的立杆轴力和正常按照板模板计算时的立杆轴力有差别吗?

爱瑞瑞
回帖时间:2018-05-21 09:10:26 1楼

1、梁底立杆轴力和梁侧板下的立杆轴力如何在计算书中体现的?你看梁模板计算书,2号主梁计算中间的支座力就是梁底立杆轴力,边上的支座就是梁传给梁侧板下的立杆轴力(这里没有加载板传递的荷载,严格的来说,这两根立杆实际的荷载除了梁传递的,还是加载上板传递的);2、梁侧板下的立杆轴力和正常按照板模板计算时的立杆轴力有差别吗?当然有差别了,差别就是多了梁模板传递给他们的力,也是2号主梁计算中边上的两个支座力
云中飞鹤
回帖时间:2018-05-21 09:06:21 2楼

计算书中有立杆的计算啊

其他类似问题

品茗安全计算软件进行支撑架的计算时,梁板立柱共用的情况下,梁底立杆轴力和梁侧板下的立杆轴力如何在计算书中体现的?梁侧板下的立杆轴力和正常按照板模板计算时的立杆轴力有差别吗?...阅读全文

fxhzhg2012 2018-05-20 3955 2

立杆轴力设计值怎么算...阅读全文

豆豆722 2022-12-15 1318 2

房子是“凹”字型,在23层的时候有一个联系梁。我想挑工字钢来做,但是梁的每根立杆的轴力在哪里能找到啊?网上说梁计算书里面有个“NB”,但我怎么也找不到这个值,希望各位大佬给小弟说下。谢谢...阅读全文

豆豆169 2022-04-30 1075 1

轮扣式支模架,梁板立柱共用,支模架高度输入小于3.9m,点击设计计算时,弹窗请输入0(不包括)至输入数(包括)之间的实数,无法计算。...阅读全文

13467302433 2017-07-07 2678 1

V7.8超高支模计算软件八、立柱验算数据中—— 3、稳定性验算1) 不组合风荷载时立杆从左到右受力为(Nut=γG∑NGk+1.4∑NQk):R1=0.321+[1.2×(0.3+(24+1.1)×0.12)×0.8+1.4×(1+2)×0.8]×(0.9/2+(0.5-0.35/2)/2) +1.35×0.15×9.8=6.311kNR2=9.427+1.35×0.15×(9.8-1.2)=11.168kNR3=9.427+1.35×0.15×(9.8-1.2)=11.168kNR4=0.321+[1.2×(0.3+(24+1.1)×0.12)×0.8+1.4×(1+2)×0.8]×(0.9/2+(1-0.5-0.35/2)/2) +1.35×0.15×9.8=6.311kNNut=max[R1,R2,R3,R4]=max[6.311, 11.168, 11.168, 6.311]=11.168kN1.05Nut/(φAKH)=1.05×11.168×103/(0.281×424×0.972)=101.278N/mm2≤[f]=205N/mm2符合要求!2) 组合风荷载时立杆从左到右受力为(Nut=γG∑NGk+0.85×1.4∑NQk):R1=5.829kN, R2=10.977kN, R3=10.977kN, R4=5.829kN问题1:组合风荷载时的立杆轴力真的会比不组合风...阅读全文