中华民工
发帖时间:2018-05-22 12:43:18 楼主

地下室混凝土外板墙从底板上翻的500cm保护层不够大,设计要求4cm,现场只有2cm,应该怎么处理.哪位专家可以分享一下。

云中飞鹤
回帖时间:2018-05-23 18:22:13 1楼

做防水处理啊
爱瑞瑞
回帖时间:2018-05-22 14:18:52 2楼

凿出厚度不足的部分混凝土,采用经过设计同意的材料修补(市面上有很多)

其他类似问题

地下室混凝土外板墙从底板上翻的500cm保护层不够大,设计要求4cm,现场只有2cm,应该怎么处理.哪位专家可以分享一下。...阅读全文

中华民工 2018-05-22 2464 2

混凝土保护层:结构构件中钢筋外边缘至构件表面范围用于保护钢筋的混凝土,简称保护层。如柱、梁构件的钢筋保护层是从主筋外边缘计算还是从箍筋的外边缘计算?...阅读全文

浪淘沙 2013-02-22 3671 5

在日常建筑施工过程验收时,钢筋保护层超厚、厚度不够是我们验收中经常会遇到的问题,下面整理了一些钢筋保护层超厚、不够的处理方法,希望对大家有用。 钢筋保护层超厚 一、钢筋保护层超厚的原因 楼层混凝土浇筑、振捣过程中,施工作业人员将楼板面筋踩踏下去,没有将其拉正恢复,导致楼板面钢筋(负弯矩钢筋)保护层偏大超过规范允许偏差值。 二、处理方法 1、首先在楼板底部搭设好脚手支撑架顶紧,然后再进行楼板面剔凿除施工,采用人工剔凿楼板面混凝土。剔凿时为避免扰动原有钢筋与混凝土,应使用小锤子、錾子进行剔凿施工,不可用大锤猛击。 2、剔凿除板面混凝土时,剔凿施工安排两人凿除,剔凿深度为≤30mm,不能多剔凿,先沿墙边、梁中间向两边剔凿,保证结构的安全,减少施工中对周边结构的影响。 3、剔除混凝土板面部分的原配筋不扰动,在上面重新植筋绑扎布置,配筋同设计板面的负弯矩筋配置。 4、上层新绑扎钢筋与下层钢筋混凝土拉结采用φ6 @600拉结筋拉结(植筋)。 5、剔凿后应保证原板面钢筋完整,如有弯曲应理直。 6、剔凿除的混凝土清理干净后,通过监理检查符合要求后进行下道工序施工。 7、清理剔除混凝土后,用墨斗在板面上弹好拟植筋位置及间距线,有墙、柱的位置植筋规格间距同原楼面板设计的负弯矩配筋,无墙、柱的位置面筋(负弯矩筋)锚固按规范长度锚入绑扎;面上层钢筋绑扎时由一侧梁、墙...阅读全文

蹲厕唱领悟 2018-08-22 1117 0

地下车库施工完垫层后,需要做防水,在做保护层,C25细石混凝土,请问防水保护层需要质模板吗,需要做模板检验批吗...阅读全文

家的N次方 2014-01-14 3581 2

防水保护层细石混凝土资料怎么报验?是按保护层检验批?还是按细石混凝浇筑报验:模板 钢筋 砼 模板拆除?...阅读全文

安安 2018-08-16 1869 1