发帖时间:2018-05-31 14:55:42 楼主

比如 :管道内径是100、75、50,那这个做通球试验的时候球体外径该是多少哟,来个大神指导下呗

云中飞鹤
回帖时间:2018-06-01 08:26:17 1楼

分段通球
Better me
回帖时间:2018-05-31 15:12:21 2楼

建筑给排水通球试验(Pigging Test):室内排水立管或干管在安装结束后,需用直径不小于管径2/3的橡胶球、铁球或木球进行管道通球试验。
  • 2018-06-01 11:31:49回复

    这个均是按管道内径不小于2/3的球做试验? 这个均是按管道内径不小于2/3的球做试验?

  • Better me2018-06-01 13:47:55回复

    对的 对的

其他类似问题

比如 :管道内径是100、75、50,那这个做通球试验的时候球体外径该是多少哟,来个大神指导下呗...阅读全文

2018-05-31 6884 2

请问有人做过室内排水管道通球试验么?...阅读全文

放养 2018-05-06 1649 2

起始端DN75与末端DN100管径不一致,怎么做通球试验,用多大的球?...阅读全文

豆豆637 2021-07-23 1122 2

室内排水管道通球试验记录的试验条件填什么?...阅读全文

萌倪 2018-09-05 1482 1

屋面雨水管道需要做  通球试验吗...阅读全文

九华彡草根 2016-03-16 10875 3