模板计算中对拉螺栓为什么取了个系数
1717
3
呼叫2018-06-08 11:12:50回复
非常感谢!明白了 非常感谢!明白了
呼叫2018-06-07 09:13:10回复
有取值依据吗?从安全角度不是要大于1吗 有取值依据吗?从安全角度不是要大于1吗
云中飞鹤2018-06-08 10:56:24回复
请你看jgj162-2008有关内容,我贴在下楼了 请你看jgj162-2008有关内容,我贴在下楼了
呼叫2018-06-06 15:06:58回复
模板计算,梁侧模对拉螺栓 模板计算,梁侧模对拉螺栓
爱瑞瑞2018-06-07 11:12:33回复
这里出现的0.85修正系数,可能是应用了JGJ162-2008中5.2.3条中的0.95的对新浇注混凝土测压力的折减系数,但是规范中应用时的螺栓受力计算是按照面积来计算时进行折减,在品茗中是按照荷载传力作为主梁的支座,其实是有区别的。 这里出现的0.85修正系数,可能是应用了JGJ162-2008中5.2.3条中的0.95的对新浇注混凝土测压力的折减系数,但是规范中应用时的螺栓受力计算是按照面积来计算时进行折减,在品茗中是按照荷载传力作为主梁的支座,其实是有区别的。
其他类似问题
模板计算中对拉螺栓为什么取了个0.95的系数?不是应该≥1吗?...阅读全文
呼叫 2018-06-06 1717 3
请问对拉螺栓如何计算,在计算公式里没有体现,希望能提供计算方法...阅读全文
心有所属 2012-03-18 4278 3
我现在用的品茗安全2014版,用梁侧模板默认值计算,图中框选部分的数值是如何关联生成,都是如何取值的?...阅读全文
执着 2014-04-02 3518 1
其中的新浇混凝土柱的计算高度,软件中说,当柱很高采用分段浇筑时,指柱子的浇筑高度。很高怎么界定?分段浇筑高度一般在多少?如果计算书出的计算高度3m,现场一次性打了4~5m,发生涨膜爆膜怎么处理?或者计算高度直接写柱高?...阅读全文
qzuser 2016-01-14 2874 1
品茗计算软件在计算柱模板时,因结构为型钢砼组合结构,柱中无法设置对拉螺栓。柱箍采用型钢。可在计算书中没有柱箍对拉螺栓的计算,设置里面也没有对这块的设置,比如对拉螺杆的直径...阅读全文
土豆 2013-11-09 3527 2