爱瑞瑞
发帖时间:2018-06-13 10:24:43 楼主

在JGJ94中固定了桩中心距应不小于3d,是考虑到桩的承载力发挥效应以及挤土效应两个方面的内容。如果因为实际条件限制,桩中心距需要小于2d,会对桩的承载力带来什么样的影响,在施工过程中又会有多大影响,恳请多多发表意见,最好是有规范、实际的数据作为支撑,谢谢!

云中飞鹤
回帖时间:2018-06-14 16:46:38 1楼

桩中心距需要小于2d的有设计考虑,不是施工单位考虑的事,只是中心距太小的话,如果扩大头挖穿了需要两个桩同时浇筑
  • 爱瑞瑞2018-06-14 17:26:43回复

    不也全是设计考虑了,对于临时工程,比如塔吊基础的桩不就要我们自己考虑了,正式工程的图纸是基本没有小于3d的桩的。

爱瑞瑞
回帖时间:2018-06-13 10:36:36 2楼

而且从1994到2008规范升版过程中,还加大了这个最小间距要求,从最小2.5d到了3d

其他类似问题

在JGJ94中固定了桩中心距应不小于3d,是考虑到桩的承载力发挥效应以及挤土效应两个方面的内容。如果因为实际条件限制,桩中心距需要小于2d,会对桩的承载力带来什么样的影响,在施工过程中又会有多大影响,恳请多多发表意见,最好是有规范、实际的数据作为支撑,谢谢! ...阅读全文

爱瑞瑞 2018-06-13 3573 2

我在做消防分包单位的资料,检验批表里上面的施工单位该填总包的单位还是消防分包施工的单位?大多数人是填总包单位的,那么下面的施工单位自检结果,按道理岂不是变成总包单位的人员签字了?你们肿么看,肿么理解。 ...阅读全文

gg超人不会飞 2020-12-17 684 2

锤击预制桩施工记录中有垂直度偏差一项,建筑地基基础工程施工质量验收规范无垂直度偏差标准?设计也未要求,锤击完成时地面标高和截桩后标高这两项, 原地面标高高于设计标高,锤击完成时地面标高这项该如何填写?焊缝质量只有钢桩有标准而混凝土预制桩无? ...阅读全文

南川 2018-06-02 1478 2

间距不太理解?能否画简图看一下谢谢! ...阅读全文

豆豆793 2020-12-29 935 1

等间距计算通过,不等间距模块实际输入的等间距反而通不过 ...阅读全文

逗我玩呢 2019-08-10 627 1

售前客服

售后客服

咨询电话

0571-56665700

意见反馈

关注有礼

扫码关注公众号 资料千货免费获取

关闭