我现在又个项目,需要做个脚手架的方案,是在两个建筑之间的连接钢结构上做幕墙(三个钢架上连接起来的立面上都有是幕墙),钢结构下部是空的。这个搭设满堂架要计算架体高度吗

云中飞鹤
回帖时间:2018-06-25 16:01:45 1楼

这个搭设满堂架要计算架体高度
  • 沉默的兔子2018-07-01 11:56:07回复

    怎么计算呀,品茗软件安全计算软件里没有计算架体高度这一项呀 怎么计算呀,品茗软件安全计算软件里没有计算架体高度这一项呀

沉默的兔子
回帖时间:2018-06-22 10:05:33 2楼

谢谢,知道了

 

沉默的兔子
回帖时间:2018-06-22 09:54:36 3楼

谢谢,我看了规范也只有一个搭设不超过36米的规定

 

  • zkszfgs2018-06-22 10:00:40回复

    是的,超过一定高度应该要论证的。 是的,超过一定高度应该要论证的。

沉默的兔子
回帖时间:2018-06-22 09:42:12 4楼

计算书里有没有计算架体高度这一块呢
  • zkszfgs2018-06-22 09:51:01回复

    没有的,只有计算架体立杆的稳定性。高度不用计算的呀,就是你现场实际搭设的高度 没有的,只有计算架体立杆的稳定性。高度不用计算的呀,就是你现场实际搭设的高度

zkszfgs
回帖时间:2018-06-22 09:36:09 5楼

根据现场实际搭设高度取值计算

其他类似问题

我现在又个项目,需要做个脚手架的方案,是在两个建筑之间的连接钢结构上做幕墙(三个钢架上连接起来的立面上都有是幕墙),钢结构下部是空的。这个搭设满堂架要计算架体高度吗...阅读全文

沉默的兔子 2018-06-22 1952 5

进行满堂脚手架验算时,为何快速计算可以通过,设计计算书却显示存在问题,而且计算书里的参数与我输入的参数不符合...阅读全文

豆豆672 2022-08-01 573 2

措施费用中在脚手架工程中出现“满堂脚手架搭设高度8~16m(超危支架范围内)”和“满堂脚手架搭设高度16~24m(超危支架范围内)”,这个脚手架定额中没有这两个高度,只在第五章钢筋混凝土工程里出现了以上内容,但是两者单位不一致,模拟清单给的是平方米,定额单位是立方米,是清单有误,还是?如果没问题,我应该怎么套定额...阅读全文

、莫嫌老来丑 2020-07-09 701 2

请问有一个钢结构观景平台,上面铺设玻璃,考虑钢结构安装时,是采用满堂支撑架还是满堂脚手架呢?画施工图时用哪个软件呢?...阅读全文

豆豆53 2024-05-04 220 0

dejjivf@sohu.com 2017-06-04 2856 2