kimiverycd
发帖时间:2012-12-04 15:28:39 楼主

为什么我下的版本脚手架中没有悬挑防护棚呢?

品茗软件温州办事处
回帖时间:2012-12-04 16:25:23 1楼

您好,我们在逗逗网上的安全软件版本里暂时还没有悬挑防护棚模块,如您需要你可以联系下当地的销售人员进行升级。
  • kimiverycd2012-12-04 16:48:39回复

    搜噶。。。。。1 搜噶。。。。。1

其他类似问题

为什么我下的版本脚手架中没有悬挑防护棚呢?...阅读全文

kimiverycd 2012-12-04 3402 1

品茗建筑安全计算软件(V11.5.0.19547版)中悬挑防护棚计算时可以与悬挑外架共用悬挑梁并计算,但施工中外架应单独搭设,不与其他进行连接,这是怎么回事,这个模块设计是不是有误?或者说这样设计计算有没有什么规范依据!...阅读全文

2017-10-19 2468 3

CA 2022-10-02 520 1

我要建筑周边25m高,用钢管搭设4m宽的悬挑防护棚,安全软件中没有计算项目,安全软件还是不全面,不知有办法解决没有,...阅读全文

宝哥 2012-10-12 5724 2

关于建筑安全计算软件里的脚手架防护棚计算有两点疑惑想请教各位大佬:1、规范JGJ 130-2011《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》中6.2.1-3规定,“当使用冲压钢脚手板、木脚手板、竹串片脚手板时,纵向水平杆应作为横向水平杆的支座,用直角扣件固定在立杆上;”是否可以理解为,当采用这三种脚手板时,横向杆是要安装在纵向杆上的。但实际在软件的使用过程中,软件可选的脚手板对应规范里的三种,横纵向杆也能设置。是否对于规范中6.2.1-3的要求,可以不予采用??2、其次对于防护棚的斜撑有疑惑。软件里的斜撑设置文字说明是“横向斜撑与顶层防护层连接点到立杆距离l1”。是否是理解成,斜撑是支撑在手脚板上的?在后续的计算书中,横向水平杆验算中计算简图确实没有体现斜撑。但根据图示,荷载传递不应该是从面板传至横向杆,横向杆再传力给斜撑和纵向杆么?谢谢各位大佬解答一下。...阅读全文

做一个简单的胖蜀黍 2019-06-18 1344 1