型钢悬挑脚手架里怎么没有双排架的设计计算﹖生成的只是多排脚手架的设计计算呢。
其他类似问题
型钢悬挑脚手架里怎么没有双排架的设计计算﹖生成的只是多排脚手架的设计计算呢。...阅读全文
盛恩兵 2011-03-22 1869 0
花篮悬挑脚手架设计计算要求...阅读全文
奋斗 2024-09-24 414 1
奋斗 2024-08-28 386 3
1、型钢悬挑脚手架“阳角A”计算中:M点~Q点是否指层高?2、型钢悬挑脚手架“荷载参数”中:脚手架联梁传递支座力F为12KN,取值是否需调整,取值依据?3、型钢悬挑脚手架计算时,立杆纵横距分别为1.5m、1.05m,步距1.8m,壁厚2.75mm,可结果是横杆验算通不过,如何调整?...阅读全文
xak 2014-03-12 4010 1
JGJ130-2011规范中规定悬挑钢梁型号及锚固件应按设计确定,钢梁截面高度不应小于 160mm。请问联梁规格也需要满足不应小于 160mm这个要求吗?...阅读全文