xy
发帖时间:2018-06-25 10:35:52 楼主

我想请教一下,板底立杆900*900,梁底两侧立杆间距是900,梁底增加2根立杆,即300+300+300;梁跨度方向900,也加密1根立杆,即@450;步距1500mm。则查计算长度系数μ1和μ2分别是按照900*900、步距1500查表,还是按照300*450、步距1500,查表?如果按照300*450、步距1500,是没有参数可查的,表里面是“——”

云中飞鹤
回帖时间:2018-06-25 15:52:58 1楼

这个软件自动计算,不需要你去考虑
  • xy2018-06-25 20:32:11回复

    专家您好,这个西施是不能自动生成的吧?在《架体构造》中点击“顶部立杆计算长度系数施μ1”下拉菜单的表格中,我们方案编制人自行寻找对应的参数的 专家您好,这个西施是不能自动生成的吧?在《架体构造》中点击“顶部立杆计算长度系数施μ1”下拉菜单的表格中,我们方案编制人自行寻找对应的参数的

爱瑞瑞
回帖时间:2018-06-25 15:44:24 2楼

其实梁底加密的立杆 很多没有落地,按照最不利的情况来取
  • xy2018-06-25 20:19:38回复

    我编制的高支模梁底加密的立杆都着地了的。那还是按照900*900*1500(步距)来去计算长度系数吗? 我编制的高支模梁底加密的立杆都着地了的。那还是按照900*900*1500(步距)来去计算长度系数吗?

  • 爱瑞瑞2018-06-26 08:34:10回复

    那两个参数本来也是试验统计分析数据,所以你可以按照最不利的这种情况来取值,有利于现场。 那两个参数本来也是试验统计分析数据,所以你可以按照最不利的这种情况来取值,有利于现场。

  • xy2018-06-26 20:31:55回复

    @爱瑞瑞,附表“——”是不是表示不推荐使用的步距啊?比如0.4*0.4的步距选择1.2m是不合理的 @爱瑞瑞,附表“——”是不是表示不推荐使用的步距啊?比如0.4*0.4的步距选择1.2m是不合理的

  • 爱瑞瑞2018-06-27 15:56:18回复

    不推荐的一般来说都是不合理的,不匹配的,比如你的间距都很小了0.4*0.4,但是步距还很大1.2,确实不合理,这种情况下,应该直接换架体类型来解决。 不推荐的一般来说都是不合理的,不匹配的,比如你的间距都很小了0.4*0.4,但是步距还很大1.2,确实不合理,这种情况下,应该直接换架体类型来解决。

老母猪
回帖时间:2018-06-25 14:33:40 3楼

可以按900*900
  • xy2018-06-25 20:34:28回复

    专家您好,感谢回复!请问,(1)可以按照900*900的理由是什么?(2)如果类似300*450、步距1500,是不是就没有参数可选取了,换言之是不是这种组合是不对的? 专家您好,感谢回复!请问,(1)可以按照900*900的理由是什么?(2)如果类似300*450、步距1500,是不是就没有参数可选取了,换言之是不是这种组合是不对的?

其他类似问题

我想请教一下,板底立杆900*900,梁底两侧立杆间距是900,梁底增加2根立杆,即300+300+300;梁跨度方向900,也加密1根立杆,即@450;步距1500mm。则查计算长度系数μ1和μ2分别是按照900*900、步距1500查表,还是按照300*450、步距1500,查表?如果按照300*450、步距1500,是没有参数可查的,表里面是“——”...阅读全文

xy 2018-06-25 3913 3

施工电梯 下有楼板计算模式 ( 非顶顶部立杆计算长度系数U1取值)怎样取值...阅读全文

豆豆598 2016-04-23 5959 1

根据扣件式钢管规范,第5.2.8条,立杆的计算长度系数参照表5.2.8,我问的是如果立杆间距为0.85,系数取多少?依据在哪?按照1.05间距取值,是偏安全,但问题是规范对此未进行说明,软件中处理这一问题,依据在哪?...阅读全文

红颜知己 2012-03-27 3089 1

脚手架计算长度系数...阅读全文

奋斗 2023-01-12 1744 1

请教1、此表中"-"代表什么意思?2、当立杆间距750*750,步距为1.5米时,如何取值?...阅读全文

雨中的太阳 2019-01-08 3278 2