悬挑脚手架上拉杆轴心手拉稳定性计算的问题
2040
2
http://file.pmddw.com/UploadFile/QuestionPic/20180626182522_8692.doc
计算书中第8页红标文字“0.5”不理解。
悬挑脚手架型钢上拉杆最大轴向力设计值计算出来是“35.089kN”,换算成“111.677N/mm2”后为什么跟0.5f比较,f是上拉杆抗拉强度设计值205N/mm2。
这个0.5是什么意思,是一个系数吗?
我怎么觉得这个0.5不该乘的。
漫无止境2018-06-27 07:23:45回复
主梁与建筑物螺栓锚固,全靠M20上拉杆上拉
云中飞鹤2018-06-27 07:26:04回复
不在江苏地区,就不允许采用这种形式
重新调整方案
漫无止境2018-06-27 07:24:31回复
已找到,0.5是规范明文规定,谢谢
其他类似问题
http://file.pmddw.com/UploadFile/QuestionPic/20180626182522_8692.doc计算书中第8页红标文字“0.5”不理解。悬挑脚手架型钢上拉杆最大轴向力设计值计算出来是“35.089kN”,换算成“111.677N/mm2”后为什么跟0.5f比较,f是上拉杆抗拉强度设计值205N/mm2。这个0.5是什么意思,是一个系数吗?我怎么觉得这个0.5不该乘的。 ...阅读全文
漫无止境 2018-06-26 2040 2
省标模板楼板的稳定性验算如下:3、稳定性验算 KH=1/[1+0.005(9.8-4)]=0.972 不组合风荷载时 Nut=γG∑NGk+1.4∑NQk=Rmax+0.15γGH=10.609+0.151.359.8=12.593kN σ=Nut/(φAKH)=12.593103/(0.2624500.972)=109.909N/mm2≤[f]=205N/mm2 符合要求! 组合风荷载时 Nut=γG∑NGk+0.851.4∑NQk=R'max+0. ...阅读全文
kwl1224 2012-08-29 1612 1
悬挑脚手架计算,上拉杆使用悬挑脚手架拉杆时,如何计算? ...阅读全文
快乐每一天 2021-04-15 648 1
为什么各参数都输入好了,点击快速计算会提示“输入的数据不能为空” ...阅读全文
豆豆97 2015-04-28 2977 1
输入数据后,点击 快速计算 ,系统总提示 输入数据不能为空。这种情况怎么处理?谢谢 ...阅读全文
豆豆792 2015-04-16 2623 1