软件更新前承台顶配筋公式如下:
承台顶面长向配筋面积
承台顶长向实际配筋:AS3'=12532mm2≥0.5AS1'=0.5×18120=9060mm2 满足要求!
软件更新后承台顶配筋公式如下:
承台顶面长向配筋面积
αS1= M'y/(α1fcbh02)=499.947×106/(1×16.7×7000×15402)=0.002
ζ1=1-(1-2αS1)0.5=1-(1-2×0.002)0.5=0.002
γS1=1-ζ1/2=1-0.002/2=0.999
AS3=M'y/(γS1h0fy1)=499.947×106/(0.999×1540×360)=903mm2
最小配筋率:ρ=0.15%
承台顶需要配筋:A3=max(AS3, ρbh0,0.5AS1')=max(903,0.0015×7000×1540,0.5×18120)=16170mm2
承台顶长向实际配筋:AS3'=12532mm2
不满足要求!请增加板顶长向配筋或提高钢筋等级。
软件更新后导致承台顶面配筋一定大于等于承台底面配筋,但力学受力分析,承台顶面受压、 底面受拉,底部配筋一定大于顶部配筋。
是否软件哪里错误