满堂脚手架搭设规范要求
满堂脚手架搭设规范的要求需要非常严格的按照设计尺寸搭设, 立杆和水平杆的接头均应错开在不同的框格层中设置;确保立杆的垂直偏差和横杆的水平偏差小于《扣件架规范》的要求;确保每个扣件和钢管的质量是满足要求的,每个扣件的拧紧力矩都要控制在45-60N.m,钢管禁止使用已经发生变形材质的。
一、钢管扣件满堂脚手架的搭设工艺流程
测量放线→竖立管并同时安装扫地杆→搭设水平杆→搭设剪刀撑→铺脚手板→搭挡脚板和栏杆
二扣件式钢管脚手架的构造要求和及全技术条件
1、横杆的允许挠度不大于杆长的1/150;
2、立杆的垂直偏差不大于立杆全长的l/200;
3、脚手架搭设标准:横平竖直,连接牢固,底脚着实,支撑挺直,通畅平坦,安全设施齐全、牢固。
4、脚手架主要受力杆件,如立杆、横杆和剪力撑等,在同一建筑立面必须使用同一材质的材料。
5、脚手架的搭设顺序为:
(1)?现场材料料及整理,立杆→横杆→剪刀撑→竹笆板→满铺E1级木工板→栏杆。
(2)?每根立杆铺设时应准确的放在定位线上。
(3)?立杆搭设应满足下列要求
a.立杆各向间距按照计算结果确定,并实施。
b.立杆接长除顶层顶步可采用搭接外,其余各层各步接头必须采用对接扣件连接。对接、搭接应符合下列规定:
立杆上的对接扣件应交错布置:两根相邻立杆的接头不应设置在同步内,同步内隔一根立杆的两个相隔接头在高度方向错开的距离不宜小于500mm;各接头中心至主节点的距离不宜大于步距的1/3。
搭接长度不能小于1m,须采用不少于2个旋转扣件固定,端部扣件盖板的边缘至杆端距离不能小于100mm。
c.立杆搭设时应符合下列规定:
严禁将外径 48mm 与其他型号的钢管混合使用;
相邻立杆的对接扣件不得在同一高度内,错开距离应符合对接、搭接规定;
(4) 脚手架纵横向底部必须设置纵横向扫地杆。扫地杆应采用直角扣件固定在距 底座上皮不大于 200mm 处的立杆上。
(5) 横向水平杆的构造应符合下列要求:
a.水平杆的长度不能小于 3 跨;
b.横向水平杆接长宜采用对接扣件连接,也可采用搭接。
对接、搭接要求应符合下列规定:
对接扣件应交错布置:两根相邻水平杆的接头禁止设置在同步或同跨内;不同步或不同跨两个相邻接头在水平方向错开的距离不能小于 500mm;各接头中心至最近主节点的距离不能大于纵距的 1/3。
搭接长度不能小于 1m,必须采用不少于2个旋转扣件固定,端部扣件盖板 的边缘至杆端距离不能小于 100mm。
(6) 脚手架搁栅上满铺竹笆板时,竹笆板四角应用 18 号铅丝同牵杠扎牢,施工操作步上靠墙面部位应铺脚手板,脚手板离墙面不得大于 20 厘米,其端头应伸出搁置点横楞 10~20 厘米,并应重叠搁置,没有重叠处应用铅丝将脚手板与搁置点绑牢。
(7) 防护栏杆应搭设在外立杆内侧,上栏杆上皮高度应为 1.2m,中栏杆应居中设置。
(8) 架体每组剪力撑跨越立杆根数约 5 根。剪刀撑斜杆应与立杆和伸出的横向水平杆进行连接;剪刀撑斜杆的接长均采用搭接,搭接要求同立杆搭接规定。剪刀撑 斜杆应用旋转扣件固定在与之相交的水平杆的伸出端或立杆上,旋转扣件中心线至 主节点的距离不宜大于 150mm。剪刀撑应随立杆、纵、横向水平杆等同步搭设。
(9) 脚手架搭设完工,应由工程队负责组织专业人员检查验收合格并挂合格牌后 方可使用。在工程施工过程中必须有专人管理,负责检查、保修工作。
(10) 脚手架上控制施工荷载值不大于 1.5KN/m2。
(11) 脚手架应有人定期进行沉降测量,发现问题应及时报告工程队领导并立即采 取措施。 7、脚手板 脚手板采竹笆片, 在操作层四周应设置防护栏杆。 脚手板设置在三根横向水平杆上, 并在两端 8cm 处用直径 1.2mm 的镀锌铁丝箍绕 2~3 圈固定。脚手板应平铺、满铺、铺稳, 接缝中设两根小横杆,各杆距接缝的距离均不大于 15cm。避免出现探头及空挡现象。
8、防护设施 脚手架外围要满挂密目安全网, 以防止人员随便进入。 密目网采用 1.8×6.0m 的规格, 用风绳绑扎在模杆外立杆里侧。作业层外围设防护栏杆。