职业学院校区工程落地式双排钢管脚手架施工方案拿走不谢
潍柴·职业学院校区项目
落地式单立杆
双 排 脚 手 架 工 程
施工方案
编制:
审核:
批准:
编制单位: 中国机械工业建设集团有限公司
施工(方案)报审表
工程名称:潍柴·职业学院校区 ???????????????????????编号:
致: 潍坊市监理工程有限公司 (监理单位)
我方已根据施工合同的有关规定完成了 潍柴·职业学院校区脚手架工程施工专项(方案)的编制,并经我单位上级技术负责人审查批准,请
予以审查。
附:脚手架工程专项施工方案
承包单位(章):中国机械工业建设集团有限公司
项目经理:
日 期: 年 ??月 ??日
|
专业监理工程师审查意见:
专业监理工程师:
日 期:
|
总监理工程师审查意见:
项目监理机构:潍坊市监理工程有限公司
总监理工程师:
日 期: 年 ??月 ??日
|
目 录
第一章 工程概况 3
第二章 编制依据 3
第三章 编制原则 4
第四章 方案的选择及总体部署 4
第五章 施工准备 4
5.1 技术准备 5
5.2 劳动力准备 6
5.3 材料准备 7
第六章 施工工艺及要求 7
6.1 施工工艺流程 7
6.2 具体施工方法及要求 7
6.3 人行道的搭设 12
第七章 脚手架的避雷措施 12
第八章 脚手架施工安全措施及注意事项 12
8.1 脚手架搭设安全要求 12
8.2 脚手架的使用要求 14
8.3 脚手架的拆除要求 15
8.4 其他 16
第九章 脚手架搭设质量验收 12
第十章 应急救援措施 16
10.1 预防监控 16
10.2 应急预案 17
第十一章 落地脚手架验算 20
落地脚手架验算书 20
监理审查修改内容(4月1日修改):
1、在P12页增加脚手架转角处搭设示意图。
2、将第八章改为脚手架施工安全措施及注意事项:脚手架施工安全应包括脚手架搭设安全、脚手架使用安全、脚手架拆除安全,故没有将其单独列章,但将原8.2 脚手架搭设质量验收规定单独列章为第九章 脚手架搭设质量验收。
3、P6第10条所指节点为P9的两张节点图,已修改说明。
4、已修改P8页第5条内容。
5、P11连结件说明有误,实际按详图所示,为预埋短钢管与梁主筋点焊。
6、连结件根据计算为三跨三步可满足要求,跨距为1.5米,步距为1.8米,故而连结件横向间距为三跨1.5×3=4.5米,竖向间距为三步1.8×3=5.4米,而实际我们工程层高为,5.4、4.8、4.8、5.9,等于为层层设置,故而未修改。
7、设置落在小横杆上的大横杆为2根,中间不增加横杆,重新验算,符合要求。
8、增加6.3小节P13,人行道搭设示意图。
9、鞋料平台为单独项,将另行编制施工方案。但搭设脚手架时应将卸料平台安装部位增加连接接头,方便拆除。
落地脚手架施工方案
一、编制依据
《建筑工程扣件式钢管脚手架安全技术规范》 JGJ130-2001
《建筑安全检查标准》 JGJ59-99
《建筑施工计算手册》江正荣著 中国建筑工业出版社;
《建筑施工手册》第四版 中国建筑工业出版社、
《钢结构设计规范》GB50017-2003 中国建筑工业出版社;
《建筑结构荷载规范》GB50009-2001中国建筑工业出版社;
《建筑施工脚手架实用手册(含垂直运输设施)》中国建筑工业出版社;
《混凝土结构设计规范》GB50010-2002中国建筑工业出版社;
《建筑地基基础设计规范》GB50007-2002中国建筑工业出版社;
二、工程概况
潍柴·职业学院校区工程位于潍坊市惠贤路与福寿街路口东南角,本工程由潍柴动力股份有限公司投资兴建,中机中联工程建筑设计有限公司设计,由潍坊市建设监理有限公司监理,中国机械工业建设集团有限公司承建。
本工程施工标段共计4栋楼,无地下室,地上部分发动机后市场1-3区及数控机电1-3区楼为3层中间局部设标高5米夹层,宿舍一、宿舍二号楼为6层,裙楼及主楼为框架结构。建设工程设计等级为二级,设计使用年限50年,框架结构,主楼基础为独立基础。后市场及发动机东西向1至12轴长70.64m,南北向A至D轴宽21.3m。层高一层8.4 m ,上部结构均为4.2m,主体三层、局部夹层,屋面女儿墙高1.60m,女儿墙顶建筑标高为18.4 m。数控及机电东西向1至11轴长61.80m,南北向A至D轴宽21.3m。层高一层8.4 m ,上部结构均为4.2m,主体三层、局部夹层,屋面女儿墙高1.60m,女
儿墙顶建筑标高为18.4 m。宿舍楼一、二东西向1至8轴长53.040m,南北向A至D轴宽20.04m。屋面女儿墙高1.60m,女墙顶建筑标高为1.6m,女儿墙顶建筑标高为23.20 m
三、施工准备及主要资源配置计划
3.1、技术准备
1.技术人员要对脚手架搭设及现场管理人员进行技术、安全交底,未参加交底的人员不得参与搭设作业;脚手架搭设人员须熟悉脚手架的设计内容。
2.对钢管、扣件、脚手板、爬梯、安全网等材料的质量、数量进行清点、检查、验收,确保满足设计要求,不合格的构配件不得使用,材料不齐时不得搭设,不同材质、不同规格的材料、构配件不得在同一脚手架上使用。
3.清除搭设场地的杂物,基础面层不应再堆放其他重物。
4.根据脚手架的搭设高度、搭设场地地基情况,对脚手架基础进行处理,确认合格后按设计要求放线定位。
5.对参与脚手架搭设和现场管理人员的身体状况要进行确认,凡有不适合从事高处作业的人员不得从事脚手架的搭设和现场施工管理工作。
6.脚手架的作业面的脚手板必须铺满并绑扎牢固,不得留有空隙和探头板,脚手板与墙面间的距离一般不大于20cm;作业面的外侧立面的防护设施根据具体情况确定,可采用立网、护栏、跳板防护。
7.脚手架外侧临空(街)面根据具体情况采用安全立网、竹跳板、蓬布等完全封闭,临空(街)面视具体情况设置安全通道,并搭设防护棚。
8.贴近或穿过脚手架的人行和运输通道必须设置防护棚;上下脚手架有高度差的出入口应设踏步和护栏;脚手架的爬梯踏步在必要时采取防滑措施,爬梯须设置扶手
9构架结构稳定,构架单元不缺基本的稳定构造杆部件;整体按规定设置斜杆、剪刀撑、连墙件或撑、拉、提件;在通道、洞口以及其它需要加大尺寸(高度、跨度)或承受超规定荷载的部位,根据需要设置加强杆件或构造。
10.联结节点可靠,杆件连接位置符合立杆、横杆连接构造规定;联结件的安装和紧固力符合要求。
11.脚手架钢管按设计要求进行搭接或对接,端部扣件盖板边缘至杆端距离不应小于100mm,搭接时应采用不少于2个旋转扣件固定,无设计说明时搭接长度不应小于50cm(模板支撑架立杆搭接长度不应小于1m)。
12.脚手架的连墙点(锚固点)、撑拉点和悬空挂(吊)点必须设置在能可靠地承受撑拉荷载的结构部位,必要时须进行结构验算,设置尽量不能影响后续施工,以防在后续施工中被人为拆除。
3.2、劳动力准备
1、为确保工程进度的需要,同时根据本工程的结构特征和外脚手架的工程量,确定本工程外脚手架搭设按下表配置人力资源,操作工均有上岗作业证书。
2、建立由项目经理、施工员、安全员、搭设技术员组成的管理机构,搭设负责人负有指挥、调配、检查的直接责任。
3、外脚手架的搭设和拆除,均应有项目技术负责人的认可,方可进行施工作业,并必须配备有足够的辅助人员和必要的工具。
(一)、劳动力安排表
工种
|
人数
|
技术管理
|
2人
|
安全监督
|
2人
|
质量检查
|
1人
|
测量放线
|
3人
|
架子工
|
高峰40人
|
(二)、机具配备
机具名称
|
数量
|
备注
|
架子扳手
|
40把
|
架子工搭设和拆除架子用
|
力矩扳手
|
4把
|
检查架子扣件拧紧力度是否达到要求
|
倒 链
|
5把
|
调整架子水平弯曲度
|
3.3、材料准备及要求
l、钢管落地脚手架,选用外径48mm,壁厚3.5mm,钢材强度等级Q235-A。对新进场的钢管应进行质量检查,外径、壁厚符合规范要求,表面应平直光滑,无裂纹、分层、压痕、划道、硬弯、锈蚀等现象,同时要有产品质量检验合格证和钢管材质检验报告。脚手架施工前必须将入场钢管取样,送有相关国家资质的试验单位,进行钢管抗弯、抗拉等力学试验,试验结果满足设计要求后,方可在施工中使用。
2、本工程钢管脚手架的搭设使用可锻铸造扣件,应符合国家标准《钢管脚手架扣件》GB15831的要求,由有扣件生产许可证的生产厂家提供,不得有裂纹、气孔、缩松、砂眼等锻造缺陷,扣件的规格应与钢管相匹配,贴和面应干整,活动部位灵活,夹紧钢管时开口处最小距离不小于5mm。扣件螺栓拧紧力矩应在40~65N.m,并不大于65N.m,施工时应用力矩扳手检查扣件拧紧力度并做好检查记录。如使用旧扣件时,应严格进行检查,并取样送有相关国家资质的试验单位,进行扣件抗滑力等试验,试验结果满足设计要求后方可在施工中使用。
3、搭设架子前应进行保养,除锈并统一涂色,颜色力求环境美观。脚手架立杆统一漆黄色。剪刀撑、防护栏杆、扫地杆均漆黑黄相间色。
4、脚手板、脚手片采用符合有关要求。
5、安全网采用密目式安全网,网目应满足2000目/100cm2,做耐贯穿试验不穿透,ML1.8m×6m的单张网重量在3kg以上,颜色应满足环境效果要求,选用绿色。要求续燃≤4秒,阴燃≤4秒,使用的安全网必须有产品生产许可证和质量合格证,以及由潍坊市建筑安全监督管理部门发放的准用证。
6、连墙件采用钢管,其材质应符合现行国家标准《碳素钢结构》(GB/T 700)中Q235A钢的要求。
四、脚手架搭设施工方法及工艺要求
4.1 施工工艺流程
铺木脚手板→弹线、立杆定位→摆放扫地杆→竖立杆并与扫地杆扣紧→装扫地小横杆、并与立杆和扫地杆扣紧→安第一步小横杆(与各立杆扣紧)→安装第一步大横杆→第二步小横杆→第二步大横杆→第三、四小横杆和大横杆→连墙杆→接立杆→加设剪刀撑→铺设脚手板→张挂安全网。
单位工程负责人应按施工方案中有关脚手架的要求,向架设和使用人员进行安全交底。
搭设前应按相关规范及方案的规定对钢管、扣件、脚手板等进行检查验收、不合格产品不得使用。
经检验合格的构配件应按品种、规格分类,堆放整齐、平稳,堆放场地不得有积水。
施工前应综合考虑施工电梯、井架及塔吊附臂的位置,立柱及横杆应让开。
4.2 具体施工方法及要求
①立柱
1、除在顶层顶步可采用搭接外,其余各接头必须采用对接扣件对接,对接、搭设应符合以下要求:
(1)对接接头扣件开口应朝下或朝内防入雨雪。
(2)立柱上的对接扣件应交错布置,相邻两个立柱接头不应设在同步同跨内,同步内隔一根立杆的两个相隔立柱接头在高度方向错开的距离不应小于600mm,各接头中心距主节点的距离不应大于步距的1/3即600mm。立柱接头如下图所示。
(3)下部两根立杆都必须用直角扣件与大横杆扣紧,以保证两根立杆共同工作,单杆和双杆连接采用上部单立杆与下部两根立杆之中的一根对接。
2、立柱顶端应高出建筑物檐口上皮高度1.5m,内排立杆距离建筑物250mm。
3、脚手架必须设置纵、横向扫地杆。纵向扫地杆应采用直角扣件固定在距底座下皮200mm高的立柱上。横向扫地杆应采用直角扣件固定在紧靠纵向扫地杆下方的立柱上。
②纵向水平杆
1、纵向水平杆设于横向水平杆之上,在立柱的内侧,并采用直角扣件与立柱扣紧。
2、纵向水平杆一般采用对接扣件连接,也可采用搭接。对接、搭接应符合以下要求:
(1)对接接头应交错布置,不应设在同步同跨内,相邻接头水平距离不应小于500mm,并应避免设在纵向水平杆的跨中。
(2)搭接接头长度不应小于1m,并应等距设置3个旋转扣件固定,端部扣件盖板边缘至杆端的距离不应小于100mm。
3、纵向水平杆的长度一般不宜小于3跨,并不大于6m。
4、在大横杆搭设时应考虑卸料平台及施工电梯安装,相应部位大横杆应断开接头。
③横向水平杆
1、每一主节点处必须设置一根横向水平杆,小横杆长度1.6~1.7m,采用直角扣件与立柱扣紧,该杆的轴线偏离主节点的距离不应大于150mm。
2、操作层上非主节点处的横向水平杆根据支撑脚手板的需要按≤750mm间距设置。
3、横向水平杆伸出大横杆外的长度不宜小于150mm。
④脚手板
1、本工程使用木板脚手板。
2、木板脚手板平行于大横杆方向铺设,接头位置重叠300mm。
3、作业层端部脚手板探头长度应取150mm,其板长两端均应与支撑杆可靠地固定。
⑤连墙件
1、连墙件采用在梁内预埋短钢管与梁主筋焊接连接,有框架柱的位置采用抱柱的方法与脚手架里立杆相连接。
2、所有相邻拉结点:水平间距不超过(4.5m),竖向间隔每层设置),上下拉结位置必须错开,呈“梅花状”布置,能满足下表要求,以提高架体的稳定性,结合本工程层高,实际为层层设置。连墙宜靠近架体主节点设置,偏离主节点的位置不应大于300MM。连墙件必须从底部第一根纵向水平杆开始设置。
3、连墙件中的连墙杆应呈水平设置,当不能水平设置时,与脚手架连接的一端可稍下连接,严禁外高内低上斜连接。与框架柱处及框架梁的拉结见下图。
⑥剪刀撑
1、高层脚手架外侧立面沿着整个长度和高度连续设置双剪刀撑,多层脚手架必须在外侧立面的两端各设置一道剪刀撑,并由底至顶连续设置,中间各道剪刀撑之间的净距不应大于15m,每道剪刀撑跨越立杆根数为5~7根(按5根)之间,每道剪刀撑宽度不应小于4跨(按4跨设置),且不小于6m,斜杆与地面的倾角在45