金子
发帖时间:2012-12-21 20:22:04 楼主

现浇泡沫混凝土墙体,有什么资料,分布分项划分?

风之辕
回帖时间:2012-12-23 15:42:02 1楼

泡沫砼墙体应该是放在节能分部里吧!

其他类似问题

现浇泡沫混凝土墙体,有什么资料,分布分项划分?...阅读全文

金子 2012-12-21 3216 1

框架结构厂房屋面工程泡沫混凝土施工方案(仅供参考)一工程概况 1、建筑概况 本工程为多层混凝土框架结构厂房,建筑面积16048.9㎡,建筑总高度24.50m,建筑地上5层。建筑类别为丙级。建筑物耐火等级为二级,抗震设防烈度为8度。建筑物设计使用年限为50年。 2、工程概况 本工程分为上人屋面和非上人屋面,但只有上人屋面做法上含有泡沫混凝土找坡,具体做法下: 上人屋面 1)40厚C25细石混凝土光面,3000×3000分格,缝宽10,缝内填聚苯板 2)隔离层:满铺聚酯纤维无纺布隔离层 3)0.7厚(400g)国际聚乙烯丙纶复合防水卷材 4)1.5厚JS聚合物水泥防水涂料(I型,乳液:粉料=1:1) 5)20厚1:2水泥砂浆找平层 6)200厚泡沫混凝土(导热系数不小于0.08W/mK,  强度不低于C0.3)保温层 7)隔气层:0.7厚(400g)国际聚乙烯丙纶复合防水卷材 8)20厚1:2.5水泥砂浆找平层 9)钢筋混凝土屋面板,随打随摸,表面清扫干净 本泡沫混凝土技术指标为: (1)设计及业主要求: 导热系数不小于0.08W/mK,  强度不低于C0.3。 (2) 设计厚度: 屋面泡沫混凝土保温层:屋面泡沫混凝土根据设计图纸要求屋面坡度为2%,但考虑到现场实际情况,业主联系设计更改为:最厚处350mm厚,最薄处180mm厚,泡沫混凝土浆料直接现浇摊铺在国际聚乙烯丙纶复合防水卷材隔...阅读全文

一干为尽 2018-07-16 3278 1

现浇泡沫混凝土保温层检验批质量验收记录表格示例—— 现浇泡沫混凝土保温层检验批质量验收记录表格填写说明—— 【规范名称及编号】《屋面工程质量验收规范》(GB 50207-2012) 【条文摘录】 摘录一: 3.0.14 屋画工程各分项工程宜按屋面面积每500m2~10OOm2划分为一个检验批,不足500m2应按一个检验批;每个检验批的抽检数量应按本规范第4~8章的规定执行。 摘录二: 5.1.9保温与隔热工程各分项工程每个检验批的抽检数量,应按屋面面积每10Om2抽查1处,每处应为10m2,且不得少于3处。 摘录三: 5.5 现浇泡沫混凝土保温层 5.5.1 在浇筑泡沫混凝土前,应将基层上的杂物和油污清理干净;基层应浇水湿润,但不得有积水。 5.5.2 保温层施工前应对设备进行调试,并应制备试样进行泡沫混凝土的性能检测。 5.5.3 泡沫混凝土的配合比应准确计量,制备好的泡沫加入水泥料浆中应搅拌均匀。 5.5.4 浇筑过程中,应随时检查泡沫混凝土的湿密度。 Ⅰ 主控项目 5.5.5 现浇泡沫混凝土所用原材料的质量及配合比,应符合设计要求。 检验方法:检查原材料出厂合格证、质量检验报告和计量措施。 5.5.6 现浇泡沫混凝士保温层的厚度应符合设计要求,其正负偏差应为5%,且不得大于5mm。 检验方法:钢针插入和尺量检查。 5.5.7 屋而热桥部位处理应符合设计要求。 ...阅读全文

Better me 2018-08-03 3718 0

聚苯乙烯颗粒泡沫混凝土地面属于节能吗,要不要做节能资料?...阅读全文

cash 2023-07-18 278 1

墙体加固,喷浆混凝土 需要做现浇结构外观尺寸及其偏差检验批吗...阅读全文

汐汐 2015-10-09 2149 3