wlqf
发帖时间:2012-12-23 21:22:11 楼主

后浇带是建筑工程常见做法,但如何合理设计和计算后浇带跨梁板底支撑体系,现行规范并无具体规定,品茗安全计算软件(以及其他安全计算软件)目前也未能提供相应的模块。例如某工程8.5m的柱网,梁截面为300×700mm,结构层总数为5层,从二层楼板至屋面都设有1000mm宽的后浇带,设计规定在屋面结构完成一个月后才可以浇筑后浇带砼。二层的梁上要承受其上的四层梁板的自重和一定的施工活载,如想用品茗计算,只能将其上的恒载活载之和换算成二层的“虚拟梁”的自重,按粗略估算(进行了一定折减),如梁宽300mm,该虚拟梁高约为15m。这样一来,无论采用何种支撑体系,二层梁底都很难合理布置立杆!如果虚拟梁宽用1000mm,梁高则约为4.5m,软件可以计算,但梁宽又与实际不符,导致小梁和主梁乃至立杆的计算结果都会有较大误差。希望品茗的专家和业内人士不吝赐教,并期盼品茗在这个模块功能方面能有突破!

yuan
回帖时间:2012-12-25 10:09:37 1楼

您好,我是品茗安全计算软件的产品经理,我姓周。在这里要感谢您对我们提出的宝贵意见,至于您提到的后浇带支撑问题,我们可以具体的联系交流下,这是我的qq:383258277
aijun12321
回帖时间:2012-12-25 09:51:03 2楼

由于后浇带部分未浇筑造成梁、板被分割成2个悬挑的砼结构,但钢筋是提前绑扎,现阶段验算主要是控制悬臂端砼梁板结构中砼的裂缝。针对悬挑的梁板承担荷载的结构验算暂时还没有,如果按你所提供的简化方式,的确比较安全保守,现有的后浇带回撑方式有很多,如在后浇带处保留密集的钢管支撑、在砼梁断开处设置型钢支撑、临时砼柱支撑等,后浇带处的支架在整个楼层中一般都应保留。
感谢对软件的支持及建议,我们后续会进一步研究并不断丰富软件!

其他类似问题

希望品茗的专家和业内人士不吝赐教,并期盼品茗在这个模块功能方面能有突破!...阅读全文

wlqf 2012-12-23 6799 2

斜板支撑体系怎样计算...阅读全文

火神 2017-10-07 4016 2

后浇带独立的支撑体系施工方案,在哪里找?...阅读全文

豆豆961 2016-12-28 2774 1

混凝土浇筑完成后拆除模板,那么后浇带的位置需要留设支撑,那么这部分的支撑怎么留设怎么计算呢...阅读全文

谦谦君子 2016-04-12 5751 1