2018年二级建造师教材《建筑工程管理与实务》变化:
2A310000:建筑工程施工技术
P48
(一)土料要求与含水量控制
填方土料应符合设计要求,保证填方的强度和稳定性。一般不能选用淤泥、淤泥质土、膨胀土、有机质大于8%的土。
改为:
填方土料应符合设计要求,保证填方的强度和稳定性。一般不能选用淤泥、淤泥质土、膨胀土、有机质大于5%的土。
P51
(6)大、中、小毛石应搭配使用,使砌体平稳。形状不规则的石块,应将其棱角适当加工后使用,灰缝要饱满密实,厚度一般控制在30~40mm之间。
改为:
大、中、小毛石应搭配使用,使砌体平稳。形状不规则的石块,应将其棱角适当加工后使用,灰缝要饱满密实,厚度一般控制为:毛石砌体不宜大于40mm,粗料石和毛料石砌体不宜大于20mm,细料石砌体不宜大于5mm。
P52
(三)设备基础浇筑
一般应分层浇筑,并保证上下层之间不留施工缝,每层混凝土的厚度为200~300mm。
改为:
一般应分层浇筑,并保证上下层之间不留施工缝,每层混凝土的厚度为300-500mm。
P54
(2)排水明沟宜布置在拟建建筑基础边0.4m以外,沟边缘离开边坡坡脚应不小于0.3m。
改为:沟边缘离开边坡坡脚应不小于0.5m。
P60
第6行中去掉了HRBF335级钢筋。
P108
5)砂浆拌合水温不宜超过80℃,砂加热温度不宜超过40℃。
改为:
砂浆拌合水温不得超过80℃,砂加热温度不得超过40℃。
2A20000 建筑工程项目施工管理
P119
增加了一部分内容:
六、其它方案管理
1.重点、难点分部(分项)工程和专项工程施工方案应由施工单位技术部门组织相关专家评审,施工单位技术负责人批准。
2.由专业承包单位施工的分部(分项)工程或专项工程的施工方案,应由专业承包单位技术负责人或其授权的技术人员审批;有总承包单位时,应由总承包单位项目技术负责人核准备案;
3.危险性较大的专项施工方案,施工单位应按规定组织专家论证,并按论证意见修改后完善报批手续。
P121
1.工程目标
工程的质量、进度、成本、安全、环保及节能、绿色施工等管理目标。
改为:
工程的质量、进度、成本、安全、环保及节能、绿色施工等管理目标。管理目标应满足招标文件、施工合同以及本单位的相关要求。
P123
(3)选择混凝土的搅拌、运输及浇筑顺序和方法,确定混凝土浇筑振捣方法,选择设备的类型和规格,确定施工缝的留设位置。
改为:
选择混凝土的搅拌、运输及浇筑顺序和方法,确定混凝土浇筑振捣方法,选择设备的类型和规格,确定施工缝的留设位置,明确成型混凝土的质量要求。
P143
3)335MPA级、400MPA级带肋钢筋的弯弧内直径不应小于钢筋直径的5倍。
改为:
335MPA级、400MPA级带肋钢筋的弯弧内直径不应小于钢筋直径的4倍。
5)框架结构的顶层端节点,对梁上部纵向钢筋、柱外侧纵向钢筋在节点角部弯折处;当钢筋直径为28mm以下时,弯弧内直径不应小于钢筋直径的6倍;钢筋直径为28mm及以上时,弯弧内直径不应小于钢筋直径的7倍;
改为:
当钢筋直径为28mm以下时,弯弧内直径不宜小于钢筋直径的12倍;钢筋直径为28mm及以上时,弯弧内直径不宜小于钢筋直径的16倍;
P148
增加一句:
砼多孔砖及砼实心砖不需浇水湿润。
P149
增加段落:
(17)芯柱混凝土宜选用专用小砌块灌孔混凝土。浇筑芯柱混凝土应符合下列规定:
1)每次浇筑的高度宜为半个楼层,但不应大于1.8m;
2)浇筑芯柱混凝土时,砌筑砂浆的强度应大于1MPa;
3)清除孔内掉落的砂浆及杂物,并用水冲淋孔壁;
4)浇筑芯柱混凝土前,应先注入适量与芯柱混凝土成分相同的去砂砂浆;
5)每浇筑400~500mm高度捣实一次,或边浇筑边振捣。
P152
(4)高强度螺栓应自由穿入螺栓孔,不应气割扩孔;
改为:
高强度螺栓应自由穿入螺栓孔,不能穿过时,可用铰刀或锉刀修孔,不应气割扩孔,扩孔数量应征得设计单位同意;
P158
(5)段落最后增加一句话:
室内防水工程不得使用溶剂型防水涂料。
(17)楼地面防水层蓄水高度不应小于10mm
改为:楼地面防水层蓄水高度不应小于20mm
P161
(3)采用卷材做隔汽层时,卷材应空铺,卷材搭接缝应满粘,其搭接宽度不应小于80mm。
改为:
采用卷材做隔汽层时,卷材应空铺,卷材搭接缝应满粘,其搭接宽度不应小于80mm,与墙面交接处高处保温层上表面不小于150mm。
P167
(3)事件三中不妥之处和理由分别如下:
理由:规范规定木格栅与墙之间应留出30mm的缝隙。
改为:
应留出20mm的缝隙。
P172
增加一段:
(19)护栏玻璃应使用公称厚度不小于12mm的钢化玻璃或钢化夹层玻璃。
P180
增加一段:
(7)后浇带附近的水平模板及支撑严禁随其它模板一起拆除,待后浇带浇筑并达到拆模要求后方可拆除。
P209
三、投标报价
(第一段末尾增加):投标人的优惠必须体现在清单的综合单价或相关的费用中,不得以总价下浮方式进行报价,否则以废标处理。
(第二段)措施项目费由投标人自主确定,但其中安全文明施工费必须按国家或省级、行业建设主管部门的规定确定。
改为:
措施项目费由投标人自主确定,投标人的安全防护、文明施工措施费的报价,不得低于依据工程所在地工程造价主管部门公布计价标准所计算得出总费用的90%
P215(有较大改动)
一、预付款额度的确定方法
(1)百分比法:百分比法是按年度工作量的一定比例确定预付备料款额度的一种方法,由各地区各部门根据各自的条件从实际出发分别制定预付备料款比例。建筑工程一般不得超过当年建筑(包括水、电、暖、卫等)工程工作量的25%
改为:
百分比法:百分比法是按年度工作量或合同造价(不含暂列金额)的一定比例确定预付备料款额度的一种方法,由各地区各部门根据各自的条件从实际出发分别制定预付备料款比例。建筑工程一般不得超过年度工作量或合同造价(不含暂列金额)的25%
段末增加公式:
工程预付款=年度工作量(或合同总造价)X预付款比例
(2)数学计算法中公式:
工程备料款数额=工程总价X材料比重(%)/年度施工天数X材料储备天数
改为:
工程备料款数额=年度工作量(或合同总造价)X材料比重(%)/年度施工天数X材料储备天数
二、起扣点
起扣点=承包工程价款总额-(预付备料款/主要材料所占比重)
改为:
起扣点=年度工作量(或合同总造价)-(预付备料款/主要材料所占比重)
P217
增加一段:
(4)确定基期的时点价格或指数,计算期的价格或指数。计算时点是特定付款凭证涉及的期间最后1天的前49天。
P222
增加一段:
(7)总包单位与分包单位应在分包合同中明确安全防护、文明施工费用由总包单位统一管理。安全防护、文明施工措施由分包单位实施的,由分包单位提出专项施工安全防护措施及施工方案,经总包单位批准后及时支付所需费用。
P233
(1)现场必须实施封闭管理,现场出入口应设大门和保安值班室,大门或门头设置企业名称和企业标识,施工现场出入口应设置车辆冲洗设施;
改为:
现场必须实施封闭管理,现场出入口应设大门和保安值班室,大门或门头设置企业名称和企业标识,车辆和人员出入口应分设,车辆出入口应设置车辆冲洗设施,进入施工现场的出入口应设置闸机;