豆豆45
发帖时间:2018-07-18 15:31:53 楼主

基坑降水井封堵措施

豆豆31
回帖时间:2018-07-18 16:27:52 1楼

降水井的封堵宜采用“先内后两边”的原则,封堵前,先加大该井周边的降水力度,使待封井管内水位降至最低进行封堵,对最后封堵的降水井,应慎重处理。具体封井顺序及时间要根据现场观测及设计要求确定,完整施工流程如下:

一、降水方案设计
1、根据工程图纸和地质条件,结合工程实际情况进行降水方案设计。
2、当工程基坑中间有电梯井、污水井等局部加深部位时,可在加深部位中间或附近布置降水井,提高降水效率。
3、降水井宜位于防水底板较薄处,便于防水井封堵,降低工程造价。
4、降水井布置应避开桩基、框架柱、剪力墙、基础梁等竖向构件部位,避免交叉作业。

二、降水井施工
降水井施工并降水。

三、基坑土方开挖
1、土方开挖时,应注意对降水井上口采取覆盖复合竹胶板等保护措施,防止开挖土方落入井内,减少降水井深度。
2、采用机械进行土方开挖时,应距离降水井外边预留300mm土方采用人工开挖,严禁挖掘机碰撞降水井。

四、防水钢套管制作
1、采用Φ325×8的热轧无缝钢管制作钢套管,钢套管高度不小于混凝土底板与垫层厚度之和。
2、加工防水套管止水外环。根据钢套管外径,选择不小于6mm厚的钢板加工止水环,外环外径不小于525mm。
3、焊接止水外环。止水外环位于防水套管高度的中间部位。
4、止水内环螺栓焊接。根据防水钢套管的内径,选择与套管相符的管法兰和管法兰盖,将螺栓焊接管法兰上。
5、将管法兰焊接在套管高度的中间部位。
6、焊接钢套管底座。选择4根Ф20长150mm的钢筋,将其对称焊接在防水套管底部。

五、固定防水钢套管
在底板混凝土垫层浇筑前,将钢套管固定在降水井中心上方的降水井口上,降水泵穿过钢套管放入降水井进行降水。

六、钢套管处防水层施工
施工底板防水层时,防水层上翻至防水钢套管外侧止水环底部,采用密封胶泥进行防水收口处理。

七、底板结构施工
底板钢筋绑扎时,应按图纸和设计要求对防水套管周围进行施工,增设附加筋。


八、降水井回填
1、根据设计要求允许停止降水时,应先停止基坑内降水,在降水井封堵之后,再停止基坑外降水,减少基坑内降水井封堵时的水压,便于基坑内降水井封堵。
2、基坑内降水井停止降水后,降水井底部回填配砂石,降水井上部2m深范围回填普通硅酸盐干水泥。

九、防水钢套管法兰密封
1、根据管法兰盖板的大小和螺栓眼制作橡胶垫圈,橡胶垫圈厚度为10mm。
2、将事先制作好的橡胶垫圈套入钢套管的螺栓上,再放入管法兰盖,用套筒扳手对称交错拧紧螺母。保证法兰盖板密封严密,不漏气。

十、混凝土浇筑
在确认法兰盖板密封严密验收合格后,将钢套管内清理干净,盖板上部内浇筑比底板混凝土高一个标号等级的干硬性混凝土,将混凝土振压密实。

十一、混凝土养护
在混凝土达到初凝前,进行二次碾压,减少混凝土塑性收缩。表面覆盖塑料薄膜、毛毡,对该处膨胀混凝土进行养护,养护时间不小于14天。

其他类似问题

基坑降水井封堵措施...阅读全文

豆豆45 2018-07-18 1940 1

基坑降水中,降压和疏干怎么分...阅读全文

2011-07-22 3844 1

谁能帮忙看下,参数哪里输入有问题,基坑总涌水量怎么这么小?...阅读全文

颓废的建造师 2023-04-17 351 0

截图中1、2中的过滤器工作长度是指潜水泵或深井泵的高度和半径还是工钢管套管或钢筋笼的内径和长度?或这个过滤器的工作长度是不是可以滤水(如用钢管套管管壁打孔的这段高度)...阅读全文

dejjivf@sohu.com 2014-11-04 2475 1

提问内容:基坑里面有水渗透出来,怎么处理才不妨碍防水层施工。剪力墙外围已作明沟排水,但基坑中央的电梯井等比较深的基坑里始终有积水。个人看法:1、从照片看,水比较多,降水排水没有做好,根据地质及现场地下水情况要重新采取降水措施,做好基坑排水,一定要把水降低后再施工。2、对地下防水材料如不是自粘性防水材料,可以变更,这样即使在基层潮湿的情况下也不影响防水施工,但不能有明水。3、如果水位影响范围仅限于电梯坑,根据地质结合现场情况可以在电梯井四周采用局部井点降水,把水位降到电梯井坑底50cm以下,并适当提高电梯坑垫层厚度及砼强度,防止因地下水位(或下雨)升高产生的浮力影响。等电梯井防水做好后再施工其他部位,做好签证。4、注意基坑四周及支护桩等变形测量与监测。...阅读全文

Ivan 2014-10-21 2451 0