胖子就是矯情
发帖时间:2018-07-19 16:09:37 楼主

碗扣式脚手架每米重量是多少?

淡陌
回帖时间:2018-07-19 16:31:12 1楼

前提:Φ48*3的脚手架

钢管有自己固定的重量计算公式: (外径-壁厚)*壁厚*0.02466*长度即(48-3)*3*0.02466*6,   这根钢管理论重量为19.9746公斤.

0.02466是固定数值,这是钢管行业的统一计算公式。

标准架子管每米的重量为0.00384吨,全管的实际重量:0.00384*钢管长度。




烦恼
回帖时间:2018-07-19 16:24:10 2楼

碗扣式脚手架每米重量约为4.0--4.5公斤(3.5的壁厚,48的外径)具体根据实际脚手架钢管壁厚为准,壁厚不同自然重量也就有所差异了。

其他类似问题

碗扣式脚手架每米重量是多少?...阅读全文

胖子就是矯情 2018-07-19 7714 2

碗扣式脚手架钢管规格是多少?...阅读全文

如何如何 2018-07-19 3726 1

碗扣式脚手架规格有哪些?尺寸一般是多少?...阅读全文

心如荒岛 2018-07-19 6044 1

请问模板碗扣式脚手架计算中立杆伸出水平杆长度a的小贴士没有在规范中找到,请问具体规范是哪一条...阅读全文

豆豆92 2015-04-09 3644 1

关于碗扣式模板计算模块混凝土梁支撑架计算中:当小梁垂直于砼截面布置时,在《支撑架立柱沿梁跨向间距La(mm)》一栏所输入的数据如不正确,则提示信息显示《小梁间距Ld数值应当能够被立柱跨距La整除》,但在“支撑体系设计栏” 中找不到小梁间距La栏位,所以在计算中《支撑架立柱跨向间距La(mm)》输入1200或1500均为错误值,故只能取9000或1800。当小梁平衡于砼截面计算时:底模下设小梁间距(mm)与“支撑架立柱沿梁跨向间距La(mm)”进行调整时,均要在公倍数间进行,较麻烦有时所要计算的梁截面较小,如200×500梁,无需使用对拉螺栓,应考虑其计算关于悬挑式脚手架计算模块本人在计算悬挑式脚手架时,该段脚手架只搭设18米高度,但他离地高度达100米,此时高度风荷载大,脚手架底部的轴压力小,计算不合理。...阅读全文