施工图纸会审记录表
工程名称
|
东部现代城花园.一期道路加固工程
|
共 1 页 第 1 页
|
会审地点
|
|
记录整理人
|
|
日期
|
|
参加人员
|
建设单位:惠州市现代城房地产发展有限公司
|
|
设计单位:核工业赣州工程勘察院
|
|
监理单位:
|
|
施工单位:
|
|
序号
|
图 纸 编 号
|
提出图纸问题
|
图纸修订意见
|
1
|
设计说明
|
第五条中的3、道路加固工程相应支护深度H为9.00~9.50m,局部南侧水塘支护深度H为4.00m。是否指止水帷幕高压旋喷桩的深度?
|
|
2
|
施工图03
|
A-B、C-D、D-A图中只是转角处有座标,其它桩位如何布置?
|
|
3
|
施工图03
|
7-7是否就是施工图07中的桩锚支护结构3-3剖面图?
|
|
4
|
施工图05、06、07
|
止水帷幕高压旋喷桩是否考虑双排桩?
|
|
5
|
施工图07
|
桩顶护壁混凝土标号是多少?
|
|
建设单位:
年 月 日
|
设计院代表:
年 月 日
|
监理单位:
年 月 日
|
施工单位:
年 月 日
|
1、所有会审图纸均应记录在表内。无意见时,应在“提出图纸问题”、“图纸修订意见”栏内注明“无”。
2、本表一式四份,由施工单位填写、整理并存一份,与会单位会签各存一份。
工程名称
|
唐山市丰南区港岛中心商业综合体项目
|
共 页 第 页
|
会审地点
|
现场办公室
|
记录整理人
|
吴新新
|
日期
|
2011年11月24日
|
序号
|
图 纸 编 号
|
提出图纸问题
|
图纸修订意见
|
8
|
结施-33
|
LT21处北侧增加一结构预留洞,见附图。
|
|
9
|
结施-35
|
1-R~1-S/21轴BL5a(1)修改为BL5.
|
|
10
|
结施-35
|
V-W/20-21轴位于LT上口的梁RL4(1)取消。
|
|
11
|
结施-35
|
地下室顶板室外框架梁位于十字梁时,此框架梁为加密。
|
|
12
|
结施-6
|
1-P~1-Q/24-25轴电梯坑标高修改为建筑标高先下2050mm.
|
|
13
|
结施-7
|
1-D~1-E/24-25轴电梯坑标高修改为建筑面标高向下2050mm。
|
|
14
|
结施-36
|
8/E以及8/F轴两条框架梁无编号以及配筋。
|
KL 400*600,4 22;4 22。
|
15
|
结施-36
|
Q/12-13轴处剪力墙缺一连梁编号是否修改为BLL1.
|
|
16
|
结施-65
|
应将本图为平法标高16.450修改为16.950。
|
|
17
|
结施-72
|
说明中应修改为钢柱底部节点大样详结施71大样①
|
|
建设单位:
年 月 日
|
设计院代表:
年 月 日
|
监理单位:
年 月 日
|
施工单位:
年 月 日
|