真冬
发帖时间:2018-07-23 14:57:06 楼主

墙体和板面要分开报吗。强电 弱电,消防都分开吗? 谢谢

云中飞鹤
回帖时间:2018-07-24 09:14:07 1楼

墙体和板面可以一起报。强电 、弱电、消防都分开
明朗的天
回帖时间:2018-07-23 15:23:52 2楼

墙体和板面一次报。强电 弱电一起报,消防分开

其他类似问题

墙体和板面要分开报吗。强电 弱电,消防都分开吗? 谢谢...阅读全文

真冬 2018-07-23 1422 2

万能的楼主:关于水电预埋,普通照明PVC电导管预埋100m、500m、1000m时,检验批数量选几个?应急照明中金属管预埋100m、500m、1000m时,检验批数量该选几个?或者预埋是按照建筑面积选择检验批数量(每100m2选择几个)?还是导管累计米数选择检验批数量?还是按照电气回路选择检验批数量?检验批表格是不是要把不同材质穿线导管分开做检验批?建筑电气检验批列表中的导管敷设检验批和槽盒、梯架、托盘检验批表格各适用于那种情况适用?请问楼主建筑水电预埋需要做的资料中:普通照明导管敷设、不间断电源(应急照明)导管敷设、综合布线导管敷设(能不能使用智能建筑中的槽盒、梯架、托盘导管敷设检验批表格?)、火灾报警系统导管敷设(能不能使用智能建筑中的槽盒、梯架、托盘导管敷设检验批表格?)、智能建筑导管敷设检验批(能不能使用智能建筑中的槽盒、梯架、托盘导管敷设检验批表格?)一旦检验批数量选择不当,要求对应手写的原始记录也无法完成,做了这么久资料,老是有人说不对,翻看GB50300-2013标准发现如下问题分享一下:3.0.9 检验批抽样样本应随机抽取,满足分布均匀、具有代表性的要求,抽样数量应符合 有关专业验收规范的规定。当采用计数抽样时,最小抽样数量尚应符合表 3.0.9 的要求。 明显不合格的个体可不纳入检验批,但应进行处理,使其满足有关专业验收规范的规 定,对处理的情况应予以记录并重新验...阅读全文

豆豆420 2016-06-21 5305 0

电气预埋管 SC20 具体的规格是多少 管内径是多少...阅读全文

小宁 2011-01-21 4797 1

2015江苏资料改版很多,我想了解下品茗有做方案的软件吗?...阅读全文

ヤ灬-33℃↘ 2015-11-04 2224 1

内墙开槽敷设JDG管,在回补之前要做隐蔽验收吗?...阅读全文

豆豆713 2021-04-06 652 1

售前客服

售后客服

咨询电话

0571-56665700

意见反馈

关注有礼

扫码关注公众号 资料千货免费获取

关闭