石砌体检验批质量验收记录表格示例——

石砌体检验批质量验收记录表格填写说明——

【规范名称及编号】《砌体结构工程施工质量验收规范》(GB50203-2011)

【条文摘录】

摘录一:

3.0.20  砌体结构工程检验批的划分应同时符合下列规定:

1  所用材料类型及同类型材料的强度等级相同;

2  不超过250m3砌体;

3  主体结构砌体一个楼层(基础砌体可按一个楼层计);填充墙砌体量少时可多个楼层合并。

摘录二:

7.1一般规定

7.1.1  本章适用于毛石、毛料石、粗料石、细料石等砌体工程。

7.1.2   石砌体采用的石材应质地坚实,无裂纹和无明显风化剥落; 用于清水墙、柱表面的石材,尚应色泽均匀;石材的放射性应经检验 ,其安全性应符合现行国家标准《建筑材料放射性核素限量》GB 6566 的有关规定。

7.1.3   石材表面的泥垢、水锈等杂质,砌筑前应清除干净。

7.1.4  砌筑毛石基础的第一皮石块应座浆,并将大面向下;砌筑料 石基础的第一皮石块应用丁砌层座浆砌筑。

7.1.5   毛石砌体的第一皮及转角处、交接处和洞口处,应用较大的 平毛石砌筑。每个楼层(包括基础)砌体的最上一皮,宜选用较大的 毛石砌筑。

7.1.6   毛石砌筑时,对石块间存在的较大的缝隙,应先向缝内填灌 砂浆并捣实,然后用小石块嵌填,不得先填小石块后填灌砂浆,石块 间不得出现无砂浆相互接触现象。


7.1.7   砌筑毛石挡土墙应按分层高度砌筑,并应符合下列规定:

1  每砌3皮~4皮为一个分层高度,每个分层高度应将顶层石块砌平;

2  两个分层高度间分层处的错缝不得小于80mm


7.1.8   料石挡土墙,当中间部分用毛石砌时,丁砌料石伸入毛石部 分的长度不应小于200mm


7.1.9  毛石、毛料石、粗料石、细料石砌体灰缝厚度应均匀,灰缝 厚度应符合下列规定:

1  毛石砌体外露面的灰缝厚度不宜大于40mm;

2  毛料石和粗料石的灰缝厚度不宜大于20mm;

3  细料石的灰缝厚度不宜大于5mm。


7.1.10   挡土墙的泄水孔当设计无规定时,施工应符合下列规定:

1   泄水孔应均匀设置,在每米高度上间隔2m左右设置一个泄水孔;

2  泄水孔与土体间铺设长宽各为300mm 、厚200mm的卵石或碎石作 疏水层。


7.1.11   挡土墙内侧回填土必须分层夯填,分层松土厚宜为300mm 。墙顶土面应有适当坡度使流水流向挡土墙外侧面。


7.1.12  在毛石和实心砖的组合墙中,毛石砌体与砖砌体应同时砌 筑,并每隔4皮~6皮砖用2皮~3皮丁砖与毛石砌体拉结砌合;两种砌 体间的空隙应填实砂浆。


7.1.13  毛石墙和砖墙相接的转角处和交接处应同时砌筑。转角处、 交接处应自纵墙(或横墙)每隔4皮~6皮砖高度引出不小于120mm与横 墙(或纵墙)相接。

7.2主控项目


7.2.1   石材及砂浆强度等级必须符合设计要求。


抽检数量:  同一产地的同类石材抽检不应少于一组。砂浆试块的抽 检数量执行本规范第4.0.12条的有关规定。


检验方法:  料石检查产品质量证明书,石材、砂浆检查试块试验报告。


7.2.2   砌体灰缝的砂浆饱满度不应小于80%。


抽检数量:  每检验批抽查不应少于5处。


检验方法:  观察检查。

7.3一般项目


7.3.1   石砌体尺寸、位置的允许偏差及检验方法应符合表7.3.1的规定。


抽检数量:  每检验批抽查不应少于5处。


7.3.2   石砌体的组砌形式应符合下列规定:

1  内外搭砌,上下错缝,拉结石、丁砌石交错设置;

2  毛石墙拉结石每 0.7m2墙面不应少于1块。


抽检数量:  每检验批抽查不应少于5处。


检验方法:  观察检查。

其他类似问题

石砌体检验批质量验收记录表格示例—— 石砌体检验批质量验收记录表格填写说明—— 【规范名称及编号】《砌体结构工程施工质量验收规范》(GB50203-2011) 【条文摘录】 摘录一: 3.0.20 砌体结构工程检验批的划分应同时符合下列规定: 1 所用材料类型及同类型材料的强度等级相同; 2 不超过250m3砌体; 3 主体结构砌体一个楼层(基础砌体可按一个楼层计);填充墙砌体量少时可多个楼层合并。 摘录二: 7.1一般规定 7.1.1 本章适用于毛石、毛料石、粗料石、细料石等砌体工程。 7.1.2 石砌体采用的石材应质地坚实,无裂纹和无明显风化剥落; 用于清水墙、柱表面的石材,尚应色泽均匀;石材的放射性应经检验 ,其安全性应符合现行国家标准《建筑材料放射性核素限量》GB 6566 的有关规定。 7.1.3 石材表面的泥垢、水锈等杂质,砌筑前应清除干净。 7.1.4 砌筑毛石基础的第一皮石块应座浆,并将大面向下;砌筑料 石基础的第一皮石块应用丁砌层座浆砌筑。 7.1.5 毛石砌体的第一皮及转角处、交接处和洞口处,应用较大的 平毛石砌筑。每个楼层(包括基础)砌体的最上一皮,宜选用较大的 毛石砌筑。 7.1.6 毛石砌筑时,对石块间存在的较大的缝隙,应先向缝内填灌 砂浆并捣实,然后用小石块嵌填,不得先填小石块后填灌砂浆,石块 间不得出现无砂...阅读全文

Better me 2018-08-02 3240 0

配筋砌体检验批质量验收记录表格示例—— 配筋砌体检验批质量验收记录表格填写说明—— 【规范名称及编号】《砌体结构工程施工质量验收规范》(GB50203-2011) 【条文摘录】 摘录一: 3.0.20砌体结构工程检验批的划分应同时符合下列规定: 1 所用材料类型及同类型材料的强度等级相同; 2 不超过250m3砌体; 3 主体结构砌体一个楼层(基础砌体可按一个楼层计);填充墙砌体量少时可多个楼层合并。 摘录二: 8 配筋砌体工程 8.1 一般规定 8.1.1 配筋砌体工程除应满足本章要求和规定外,尚应符合本规范第5章及第6章的要求和规定。 8.1.2 施工配筋小砌块砌体剪力墙,应采用专用的小砌块砌筑砂浆砌筑,专用小砌块灌孔混凝土浇筑芯柱。 8.1.3 设置在灰缝内的钢筋,应居中置于灰缝内,水平灰缝厚度应大于钢筋直径4mm以上。 8.2 主控项目 8.2.1 钢筋的品种、规格、数量和设置部位应符合设计要求。 检验方法:检查钢筋的合格证书、钢筋性能复试试验报告、隐蔽工程记录。 8.2.2 构造柱、芯柱、组合砌体构件、配筋砌体剪力墙构件的混凝土及砂浆的强度等级应符合设计要求。 抽检数量:每检验批砌体,试块不应小于1组,验收批砌体试块不得少于3组。 检验方法:检查混凝...阅读全文

Better me 2018-08-10 1882 0

混凝土小型空心砌块砌体检验批质量验收记录表格示例—— 混凝土小型空心砌块砌体检验批质量验收记录表格填写说明—— 【规范名称及编号】《砌体结构工程施工质量验收规范》(GB50203-2011)【条文摘录】摘录一:3.0.20砌体结构工程检验批的划分应同时符合下列规定:1 所用材料类型及同类型材料的强度等级相同;2 不超过250m3砌体;3 主体结构砌体一个楼层(基础砌体可按一个楼层计);填充墙砌体量少时可多个楼层合并。摘录二:6 混凝土小型空心砌块砌体工程6.1 一般规定6.1.1 本章适用于普通混凝土小型空心砌块和轻骨料混凝土小型空心砌块(以下简称小砌块)等砌体工程。6.1.2 施工前,应按房屋设计图编绘小砌块平、立面排列图,施工中应按排块图施工。6.1.3 施工采用的小砌块的产品龄期不应小于28d。6.1.4 砌筑小砌块时,应清除表面污物、剔除外观质量不合格的小砌块。6.1.5 砌筑小砌块砌体,宜选用专用小砌块砌筑砂浆。6.1.6 底层室内地面以下或防潮层以下的砌体,应采用强度等级不低于C20(或Cb20)的混凝土灌实小砌块的孔洞。6.1.7 砌筑普通混凝土小型空心砌块砌体,不需对小砌块浇水湿润,如遇天气干燥炎热,宜在砌筑前对其喷水湿润;对轻骨料混凝土小砌块,应提前浇水湿润,块体的相对含水率宜为40%~50%。雨天及小砌块表面有浮水时,不得施工。6.1.8 承重墙体使...阅读全文

Better me 2018-08-10 1470 0

砖砌体检验批质量验收记录表格示例—— 砖砌体检验批质量验收记录表格填写说明—— 【规范名称及编号】《砌体结构工程施工质量验收规范》(GB50203-2011) 【条文摘录】 摘录一: 3.0.20砌体结构工程检验批的划分应同时符合下列规定: 1 所用材料类型及同类型材料的强度等级相同; 2 不超过250m3砌体; 3 主体结构砌体一个楼层(基础砌体可按一个楼层计);填充墙砌体量少时可多个楼层合并。 摘录二: 5 砖砌体工程 5.1 一般规定 5.1.1本章适用于烧结普通砖、烧结多孔砖、混凝土多孔砖、混凝土实心砖、蒸压灰砂砖、蒸压粉煤灰砖等砌体工程。 5.1.2 用于清水墙、柱表面的砖,应边角整齐,色泽均匀。 5.1.3 砌体砌筑时,混凝土多孔砖、混凝土实心砖、蒸压灰砂砖、蒸压粉煤灰砖等块体的产品龄期不应小于28d。 5.1.4 有冻胀环境和条件的地区,地面以下或防潮层以下的砌体,不应采用多孔砖。 5.1.5 不同品种的砖不得在同一楼层混砌。 5.1.6 砌筑烧结普通砖、烧结多孔砖、蒸压灰砂砖、蒸压粉煤灰砖砌体时,砖应提前ld~2d适度湿润,严禁采用干砖或处于吸水饱和状态的砖砌筑,块体湿润程度宜符合下列规定: 1、烧结类块体的相对含水率60%~70%; 2、混凝土多孔...阅读全文

Better me 2018-08-10 2132 0

填充墙砌体检验批质量验收记录表格示例—— 填充墙砌体检验批质量验收记录表格填写说明—— 【规范名称及编号 】 《砌体结构工程施工质量验收规范》 (GB50203-2011) 【条文摘录】 摘录一: 3.0.20 砌体结构工程检验批的划分应同时符合下列规定: 1 所用材料类型及同类型材料的强度等级相同; 2 不超过250m3砌体; 3 主体结构砌体一个楼层(基础砌体可按一个楼层计); 填充墙砌体量少时可多个楼层合并。 摘录二: 9.1 一般规定 9.1.l 本章适用于烧结空心砖、蒸压加气混凝土砌块、轻骨料混凝土小型空心砌块等填充墙砌体工程。 9.1.2 砌筑填充墙时,轻骨料混凝土小型空心砌块和蒸压加气混凝土砌块的产品龄期不应小于28d,蒸压加气混凝土砌块的含水率宜小于30%。 9.1.3 烧结空心砖、蒸压加气混凝土砌块、轻骨料混凝土小型空心砌块等的运输、装卸过程中,严禁抛掷和倾倒;进场后应按品种、规格堆放整齐,堆置高度不宜超过2m。蒸压加气混凝土砌块在运输与堆放中应防止雨淋。 9.1.4 吸水率较小的轻骨料混凝土小型空心砌块及采用薄灰砌筑法施工的蒸压加气混凝土砌块,砌筑前不应对其浇(喷)水浸润;在气候干燥炎热的情况下,对吸水率较小的轻骨料混凝土小型空心砌块宜在砌筑前喷水湿润。 9.1.5 采用普通砌筑砂浆砌筑填充墙时,烧结...阅读全文

Better me 2018-08-02 11128 0

售前客服

售后客服

咨询电话

0571-56665700

意见反馈

关注有礼

扫码关注公众号 资料千货免费获取

关闭