Better me
发帖时间:2018-08-02 09:44:19 楼主

单层钢结构安装检验批质量验收记录表格示例——

单层钢结构安装检验批质量验收记录表格填写说明——

【规范名称及编号】  《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50205-2001)

【条文摘录】

摘录一:

10.1.2   单层钢结构安装工程可按变形缝或空间刚度单元等划分成一个或若干个检验批。地下钢结构可按不同地下层划分检验批。

摘录二:

10.2  基础和支承面

主控项目

10.2.1  建筑物的定位轴线、基础轴线和标高、地脚螺栓的规格及其紧固应符合设计要求。

检查数量:  按柱基数抽查10%,且不应少于3个。

检验方法:  用经纬仪、水准仪、全站仪、和钢尺现场实测。

10.2.2  基础顶面直接作为柱的支承面和基础顶面预埋钢板或支座作为柱的支承面时,其支承面、地脚螺栓(锚栓)位置的允许偏差应符合表 10.2.2的规定。

检查数量:  按柱基数抽查10%,且不应少于3个。

检验方法:  用经纬仪、水准仪、全站仪、水平尺和钢尺实测。

10.2.3  采用座浆垫板时,座浆垫板的允许偏差应符合表10.2.3的规定。

检查数量:  资料全数检查。按柱基数抽查10%,且不应少于3个。

检验方法:  用水准仪、全站仪、水平尺和钢尺现场实测。

10.2.4  采用杯口基础时,杯口尺寸的允许偏差应符合表10.2.4的规定。

检查数量:  按基础数抽查10%,且不应少于4处。

检验方法:  观察及尺量检查。

一般项目

10.2.5  地脚螺栓(锚栓)尺寸的偏差应符合表10.2.5的规定。

地脚螺栓(锚栓)的螺纹应受到保护。

检查数量:  按柱基数抽查10%,且不应少于3个。

检验方法:  用钢尺现场实测。

10.3  安装和校正

主控项目

10.3.1  钢构件应符合设计要求和本规范的规定。运输、堆放和吊装等造成钢构件变形及涂层脱落,应进行矫正和修补。

检查数量:  按构件数抽查10%,且不应少于3个。

检验方法:  用拉线、钢尺现场实测或观察。

10.3.2  设计要求顶紧的节点,接触面不应少于70%紧贴,且边缘最大间隙不应大于0.8mm。

检查数量:  按节点数抽查10%,且不应少于3个。

检验方法:  用钢尺及0.3mm和0.8mm厚的塞尺现场实测。

10.3.3  钢屋(托)架、桁架、梁及受压杆件的垂直度和侧向弯曲矢高的允许偏差应符合表10.3.3的规定。

检查数量:  按同类构件数抽查10%,且不少于3个。

检验方法:  用吊线、拉线、经纬仪和钢尺现场实测。

10.3.4  单层钢结构主体结构的整体垂直度和整体平面弯曲的允许偏差符合表10.3.4的规定。

检查数量:  对主要立面全部检查。对每个所检查的立面,除两列解柱外,尚应至少选取一列是间??/font>

检验方法:  采用经纬仪、全站仪等测量。

一般项目

10.3.5  钢柱等主要构件的中心线及标高基准点等标记应齐全。

检查数量:  按同类构件数抽查10%,且不应少于3件。

检验方法:  观察检查。

10.3.6  当钢桁架(或梁)安装在混凝土柱上时,其支座中心对定位轴线的偏差不应大于10mm;当采用大型混凝土屋面板时,钢桁架(或梁)间距 的偏差不应该大于10mm。

检查数量:  按同类构件数抽查10%,且不应少于3榀。

检验方法:  用拉线和钢尺现场实测。

10.3.7  钢柱安装的允许偏差应符合本规范附录E中表E.0.1的规定。

检查数量:  按钢柱数抽查10%,且不应少于3件。

检验方法:  见本规范录E中表E.0.1。

10.3.8  钢吊车梁或直接承受动力荷载的类似构件,其安装的允许偏差应符合本规范附录E中表E.0.2的规定。

检查数量:  按钢吊车梁抽查10%,且不应少于3榀。

检验方法:  见本规范录E中表E.0.2。

10.3.9  檀条、墙架等构件数安装的允许偏差应符合本规范附录E中表E.0.3的规定。

检查数量:  按同类构件数抽查10%,且不应少于3件。

检验方法:  见本规范附录E中表E.0.3。

10.3.10  钢平台、钢梯、栏杆安装应符合现行国家标准《固定式直梯》GB4053.1、《固定戒钢斜梯》GB4053.2、《固定式防护栏杆》GB4053.3和《固定式钢平台》GB4053.4的规定。钢平台、钢梯和防护栏杆安装的允许偏差应符合本规范附录E中表E.0.4的规定。

检查数量:  按钢平台总数抽查10%,栏杆、钢梯按总长度各抽查10%,但钢平台不应少于1个,栏杆不应少于5m,钢梯不应少于1跑。

检验方法:  见本规范附录E中表E.0.4。

10.3.11  现场焊缝组对间隙的允许偏差应符合表10.3.11的规定。

检查数量:  按同类节点数抽查10%,且不应少于3个。

检验方法:  尺量检查。

10.3.12  钢结构表面应干净,结?怪饕砻娌挥τ邪毯邸⒛嗌车任酃浮?/font>

检查数量:  按同类构件数抽查10%,且不应少于3件。

检验方法:  观察检查。

其他类似问题

单层钢结构安装检验批质量验收记录表格示例—— 单层钢结构安装检验批质量验收记录表格填写说明—— 【规范名称及编号】 《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50205-2001) 【条文摘录】 摘录一: 10.1.2 单层钢结构安装工程可按变形缝或空间刚度单元等划分成一个或若干个检验批。地下钢结构可按不同地下层划分检验批。 摘录二: 10.2 基础和支承面 主控项目 10.2.1 建筑物的定位轴线、基础轴线和标高、地脚螺栓的规格及其紧固应符合设计要求。 检查数量: 按柱基数抽查10%,且不应少于3个。 检验方法: 用经纬仪、水准仪、全站仪、和钢尺现场实测。 10.2.2 基础顶面直接作为柱的支承面和基础顶面预埋钢板或支座作为柱的支承面时,其支承面、地脚螺栓(锚栓)位置的允许偏差应符合表 10.2.2的规定。 检查数量: 按柱基数抽查10%,且不应少于3个。 检验方法: 用经纬仪、水准仪、全站仪、水平尺和钢尺实测。 10.2.3 采用座浆垫板时,座浆垫板的允许偏差应符合表10.2.3的规定。 检查数量: 资料全数检查。按柱基数抽查10%,且不应少于3个。 检验方法: 用水准仪、全站仪、水平尺和钢尺现场实测。 10.2.4 采用杯口基础时,杯口尺寸的允许偏差应符合表10.2.4的规定。 检查数量: 按基础数抽查10%,且不应少于4处。 检验方法: ...阅读全文

Better me 2018-08-02 8550 0

多层及高层钢结构安装检验批质量验收记录表格示例—— 多层及高层钢结构安装检验批质量验收记录表格填写说明—— 【规范名称及编号】 《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50205-2001) 【条文摘录】 摘录一: 11.1.2 多层及高层钢结构安装工程可按楼层或施工段等划分为一个或若干个检验批。地下钢结构可按不同地下层划分检验批。 摘录二: 11.2 基础和支承面 主控项目 11.2.1 建筑物的定位轴线、基础上柱的定位轴线和标高、地脚螺栓(锚栓)的规格和位置、地脚螺栓(锚栓)紧固应符合设计要求。当设计无要求时,应符合表11.2.1的规定。 检查数量: 按柱基数抽查10%,且不应少于3个。 检验方法: 采用经纬仪、水准仪、全站仪和钢尺实测。 11.2.2 多层建筑以基础顶面直接作为柱的支承面,或以基础顶面预埋钢板或支座作为柱的支承面时,其支承面、地脚螺栓(锚栓)位置的允许偏差应符合本规范表10.2.2的规定。 检查数量: 按柱基数抽查10%,且不应少于3个。 检验方法: 用经纬仪、水准仪、全站仪、水平尺和钢尺实测。 11.2.3 多层建筑采用座浆垫板时,座浆垫板的允许偏差应符合本规范表10.2.3的规定。 检查数量: 资料全数检查。按柱基数抽查10%,且不应少于3个。 检验方法: 用水准仪、全站仪、水平尺和钢尺实测。 11.2.4 当采用杯口基础时,杯口...阅读全文

Better me 2018-08-02 4550 0

钢结构焊接检验批质量验收记录表格示例—— 钢结构焊接检验批质量验收记录表格填写说明—— 【规范名称及编号】 《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50205-2001) 【条文摘录】 摘录一: 5.1.2 钢结构焊接工程可按相应的钢结构制作或安装工程检验批的划分原则划分为一个或若干个检验批。 摘录二: 4.3 焊接材料 主控项目 4.3.1 焊接材料的品种、规格、性能等应符合现行国家产品标准和设计要求。 检查数量: 全数检查 检验方法: 检查焊接材料的质量合格证明文件、中文标志及检验报告等。 4.3.2 重要钢结构采用的焊接材料应进行抽样复验,复验结果应符合现行国家产品标准和设计要求。 检查数量: 全数检查。 检验方法: 检查复验报告。 一般项目 4.3.4 焊条外观不应有药皮脱落、焊芯生锈等缺陷;焊剂不应受潮结块。 检查数量: 按量抽查1%,且不应少于10包。 检验方法: 观察检查 5.1 一般规定 5.1.1 本章适用于钢结构制作和安装中的钢构件焊接和焊钉焊接的工程质量验收。 5.1.2 钢结构焊接工程可按相应的钢结构制作或安装工程检验批的划分为一个或若干个检验批。 5.1.3 碳素结构应在焊缝冷却到环境温度、低合金结构钢应在完成焊接24h以后,进行焊缝探伤检验。 5.1.4...阅读全文

Better me 2018-08-02 5008 0

单层钢结构安装检验批质量验收记录表格范例—— 单层钢结构安装检验批质量验收记录填写说明—— 【规范名称及编号】《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50205-2001) 【条文摘录】 摘录一: 摘录二: 10.2基础和支承面 Ι主控项目 10.2.1建筑物的定位轴线、基础轴线和标高、地脚螺栓的规格及其紧固应符合设计要求。 检查数量:按柱基数抽查10%,且不应少于3个。 检验方法:用经纬仪、水准仪、全站仪、和钢尺现场实测。 10.2.2基础顶面直接作为柱的支承面和基础顶面预埋钢板或支座作为柱的支承面时,其支承面、地脚螺栓(锚栓)位置的允许偏差应符合表10.2.2的规定。 检查数量:按柱基数抽查10%,且不应少于3个。 检验方法:用经纬仪、水准仪、全站仪、水平尺和钢尺实测。 10.2.3采用座浆垫板时,座浆垫板的允许偏差应符合表10.2.3的规定。 检查数量:资料全数检查。按柱基数抽查10%,且不应少于3个。 检验方法:用水准仪、全站仪、水平尺和钢尺现场实测。 10.2.4采用杯口基础时,杯口尺寸的允许偏差应符合表10.2.4的规定。 检查数量:按基础数抽查10%,且不应少于4处。检验方法:观察及尺量检查。 ...阅读全文

Better me 2018-09-20 4775 0

电梯安装整机安装验收检验批质量验收记录表格示例—— 电梯安装整机安装验收检验批质量验收记录表格填写说明—— 【规范名称及编号】《电梯工程施工质量验收规范》(GB 50310-2002) 【条文摘录】 摘录一: 4.11整机安装验收 主控项目 4.11.1安全保护验收必须符合下列规定: 1.必须检查以下安全装置或功能: 1)断相、错相保护装置或功能 当控制柜三相电源中任何一相断开或任何二相错接时,断相、错相保护装置或功能应使电梯不发生危险故障。 注:当错相不影响电梯正常运行时可没有错相保护装置或功能。 2)短路、过载保护装置 动力电路、控制电路、安全电路必须有与负载匹配的短路保护装置;动力电路必须有过载保护装置。 3)限速器 限速器上的轿厢(对重、平衡重)下行标志必须与轿厢(对重、平衡重)的实际下行方向相符。限速器铭牌上的额定速度、动作速度必须与被检电梯相符。 4)安全钳 安全钳必须与其型式试验证书相符。 5)缓冲器 缓冲器必须与其型式试验证书相符。 6)门锁装置 门锁装置必须与其型式试验证书相符。 7)上、下极限开关...阅读全文