Better me
发帖时间:2018-08-02 10:50:05 楼主

沉井与沉箱检验批质量验收记录表格示例——

沉井与沉箱检验批质量验收记录表格填写说明——

【规范名称及编号】  《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002)

【条文摘录】

摘录一:

7.1  一般规定

7.1.1  在基坑(槽)或管沟工程等开挖施工中,现场不宜进行放坡开挖,当可能对邻近建(构)筑物、地下管线、永久性道路产生危害时,应对基坑(槽)、管沟进行支护后再开挖。

7.1.2  基坑(槽)、管沟开挖前应做好下述工作:

1  基坑(槽)、管沟开挖前,应根据支护结构形式、挖深、地质条件、施工方法、周围环境、工期、气候和地面载荷等资料制定施工方案、环境保护措施、监测方案,经审批后方可施工。

2  土方工程施工前,应对降水、排水措施进行设计,系统应经检查和试运转,一切正常时方可开始施工。

3  有关围护结构的施工质量验收可按本规范第4章、第5章及本章7.2、7.3、7.4、7.6、7.7的规定执行,验收合格后方可进行土方开挖。

7.1.3  土方开挖的顺序、方法必须与设计工况相一致,并遵循“开槽支撑,先撑后挖,分层开挖,严禁超挖”的原则。

7.1.4  基坑(槽)、管沟的挖土应分层进行。在施工过程中基坑(槽)、管沟边堆置土方不应超过设计荷载,挖方时不应碰撞或损伤支护结构、降水设施。

7.1.5  基坑(槽)、管沟土方施工中应对支护结构、周围环境进行观察和监测,如出现异常情况应及时处理,待恢复正常后方可继续施工。

7.1.6  基坑(槽)、管沟开挖至设计标高后,应对坑底进行保护,经验槽合格后,方可进行垫层施工。对特大型基坑,宜分区分块挖至设计标高,分区分块及时浇筑垫层。必要时,可加强垫层。

7.1.7  基坑(槽)、管沟土方工程验收必须确保支护结构安全和周围环境安全为前提。当设计有指标时,以设计要求为依据,如无设计指标时应按表7.1.7的规定执行。

摘录二:

7.7  沉井与沉箱

7.7.1  沉井是下沉结构,必须掌握确凿的地质资料,钻孔可按下述要求进行:

1  面积在200m2以下(包括200m2)的沉井(箱),应有一个钻孔(可布置在中心位置)。

2  面积在200m2以上的沉井(箱),在四角(圆形为相互垂直的两直径端点)应各布置一个钻孔。

3  特大沉井(箱)可根据具体情况增加钻孔。

4  钻孔底标高应深于沉井的终沉标高。

5  每座沉井(箱)应有一个钻孔提供土的各项物理力学指标、地下水位和地下水含量资料。

7.7.2  沉井(箱)的施工应由具有专业施工经验的单位承担。

7.7.3  沉井制作时,承垫木或砂垫层的采用,与沉井的结构情况、地质条件、制作高度等有关。无论采用何种型式,均应有沉井制作时的稳定计算及措施。

7.7.4  多次制作和下沉的沉井(箱),在每次制作接高时,应对下卧层作稳定复核计算,并确定确保沉井接高的稳定措施。

7.7.5  沉井采用排水封底,应确保终沉时,井内不发生管涌、涌土及沉井止沉稳定。如不能保证时,应采用水下封底。

7.7.6  沉井施工除应符合本规范规定外,尚应符合现行国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204及《地下防水工程施工质量验收规范》GB50208的规定。

7.7.7  沉井(箱)在施工前应对钢筋、电焊条及焊接成形的钢筋半成品进行检验。如不用商品混凝土,则应对现场的水泥、骨料做检验。

7.7.8  混凝土浇注前,应对模板尺寸、预埋件位置、模板的密封性进行检验。拆模后应检查浇注质量(外观及强度),符合要求后方可下沉。浮运沉井尚需做起浮可能性检查。下沉过程中应对下沉偏差做过程控制检查。下沉后的接高应对地基强度、沉井的稳定做检查。封底结束后,应对底板的结构(有无裂缝)及渗漏做检查。有关渗漏验收标准应符合现行国家标准《地下防水工程施工质量验收规范》GB50208的规定。

7.7.9  沉井(箱)竣工后的验收应包括沉井(箱)的平面位置、终端标高、结构完整性、渗水等进行综合检查。

7.7.10  沉井(箱)的质量检验标准应符合表7.7.10的要求。

其他类似问题

沉井与沉箱检验批质量验收记录表格示例——沉井与沉箱检验批质量验收记录表格填写说明——【规范名称及编号】  《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002)【条文摘录】摘录一:7.1  一般规定7.1.1  在基坑(槽)或管沟工程等开挖施工中,现场不宜进行放坡开挖,当可能对邻近建(构)筑物、地下管线、永久性道路产生危害时,应对基坑(槽)、管沟进行支护后再开挖。7.1.2  基坑(槽)、管沟开挖前应做好下述工作:1  基坑(槽)、管沟开挖前,应根据支护结构形式、挖深、地质条件、施工方法、周围环境、工期、气候和地面载荷等资料制定施工方案、环境保护措施、监测方案,经审批后方可施工。7.1.5  基坑(槽)、管沟土方施工中应对支护结构、周围环境进行观察和监测,如出现异常情况应及时处理,待恢复正...阅读全文

Better me 2018-08-02 2502 0

沉井与沉箱检验批质量验收记录表格范例—— 沉井与沉箱检验批质量验收记录填写说明—— 5 基础工程5.1 一般规定5.1.1 扩展基础、筏形与箱形基础、沉井与沉箱,施工前应对放线尺寸进行复核;桩基工程施工前应对放好的轴线和桩位进行复核。群桩桩位的放样允许偏差应为20mm,单排桩桩位的放样允许偏差应为10mm。5.1.2 预制桩(钢桩)的桩位偏差应符合表5.1.2的规定。斜桩倾斜度的偏差应为倾斜角正切值的15%。 5.1.3 灌注桩混凝土强度检验的试件应在施工现场随机抽取。来自同一搅拌站的混凝土,每浇筑50m3必须至少留置1组试件;当混凝土浇筑量不足50 III3时,每连续浇筑12h必须至少留置1组试件。对单柱单桩,每根桩应至少留置1组试件。5.1.4 灌注桩的桩径、垂直度及桩位允许偏差应符合表5.1.4的规定。 5.1.5工程桩应进行承载力和桩身完整性检验。5.1.6设计等级为甲级或地质条件复杂时,应采用静载试验的方法对桩基承载力进行检验,检验桩数不应少于总桩数的1%,且不应少于3根,当总桩数少于50根时,不应少于2根。在有经验和对比资料的地区,设计等级为乙级、丙级的桩基可采用高应变法对桩基进行竖向抗压承载力检测,检测数量不应少于总桩数的5%,且不应少于l0根。5.1.7 工程桩的桩身完整性的抽检数量不应少于总桩数的20%,且不应少于10根。每根柱子承台下的...阅读全文

Better me 2018-09-27 4248 0

沉井检验批质量验收记录表格示例—— 沉井检验批质量验收记录表格填写说明—— 【规范名称及编号 】 《地下防水工程质量验收规范》(GB50208- 2011) 【条文摘录】 摘录一: 3.0.13 地下防水工程的分项工程检验批和抽样检验数量应符合下列规定: 1 主体结构防水工程和细部构造防水工程应按结构层、变形缝或后浇带等 施工段划分检验批; 2 特殊施工法结构防水工程应按隧道区间、变形缝等施工段划分检验批; 3 排水工程和注浆工程应各为一个检验批; 4 各检验批的抽样检验数量:细部构造应为全数检查,其他均应符合本规 范的规定。 摘录二: 6.4 沉井 6.4.1 沉井适用于下沉施工的地下建筑物或构筑物。 6.4.2 沉井结构应采用防水混凝土浇筑。沉井分段制作时,施工缝的防水措施应符合本规范第5.1节的有关规定;固定模板的螺栓穿过混凝土井壁时,螺栓部位的防水处理应符合本规范第5.5.6条的规定。 6.4.3 沉井干封施工应符合下列规定: 1 沉井基底土面应全部挖至设计标高,待其下沉稳定后再将井内积水排干; 2 清除浮土杂物,底板与井壁连接部位应凿毛、清洗干净或涂刷混凝土界面处理剂,及时浇筑防水混凝土封底; 3 在软土中封底时,宜分格逐段对称进行; 4 封底混凝土施工过程中,应从底板上的集水井中不间断地抽水; ...阅读全文

Better me 2018-08-02 1644 0

预应力灌浆与封锚检验批质量验收记录表格示例—— 预应力灌浆与封锚检验批质量验收记录表格填写说明—— 6.5灌浆及封锚主控项目6.5.1预留孔道灌浆后,孔道内水泥浆应饱满、密实。 检查数量:全数检查。 检验方法:观察,检查灌浆记录。6.5.2灌浆用水泥浆的性能应符合下列规定: 1 3h自由泌水率宜为O,且不应大于1%,泌水应在24h内全部被水泥浆吸收; 2水泥浆中氯离子含量不应超过水泥重量的0.06% 3当采用普通灌浆工艺时,24h自由膨胀率不应大于6%;当采用真空灌浆工艺时,24h自由膨胀率不应大于3%。 检查数量:同一配合比检查一次。 检验方法:检查水泥浆性能试验报告。6.5.3 现场留置的灌浆用水泥浆试件的抗压强度不应低于30MPa。 试件抗压强度检验应符合下列规定:1 每组应留取6个边长为70.7mm的立方体试件,并应标准养护28d; 2 试件抗压强度应取6个试件的平均值;当一组试件中抗压强度最大值或最小值与平均值相差超过20%时,应取中间4个试件强度的平均值。 检查数量:每工作班留置一组。 检验方法:检查试件强度试验报告。6.5.4锚具的封闭保护措施应符合设计要求。当设计无具体要求时,外露锚具和预应力筋的混凝土保护层厚度不应小于:一类环境时20mm,二a、二b类环境时50mm,三a、三b类环境时80...阅读全文

Better me 2018-08-10 2316 0

预应力制作与安装检验批质量验收记录表格示例—— 预应力制作与安装检验批质量验收记录表格填写说明—— 6.3制作与安装 主控项目 6.3.1预应力筋安装时,其品种、规格、级别和数量必须符合 设计要求。 检查数量:全数检查。 检验方法:观察,尺量。 6.3.2 预应力筋的安装位置应符合设计要求。 检查数量:全数检查。 检验方法:观察,尺量。 一般项目 6.3.3 预应力筋端部锚具的制作质量应符合下列规定: 1 钢绞线挤压锚具挤压完成后,预应力筋外端露出挤压套筒的长度不应小于1mm, 2钢绞线压花锚具的梨形头尺寸和直线锚固段长度不应小于设计值; 3钢丝镦头不应出现横向裂纹,镦头的强度不得低于钢丝强度标准值的98%。 检查数量:对挤压锚,每工作班抽查5%.且不应少于5件;对压花锚,每工作班抽查3件:对钢丝镦头强度,每批钢丝检查6个镦头试件。 检验方法:观察,尺量,检查镦头强度试验报告。 6.3.4 预应力筋或成孔管道的安装质量应符合下列规定: 1成孔管道的连接应密封; 2预应力筋或成孔管道应平顺,并应与定位支撑钢筋绑扎牢固; 3 当后张有粘结预应力筋曲线孔道...阅读全文

Better me 2018-08-10 1984 0