Better me
发帖时间:2018-08-02 11:01:50 楼主

钢或混凝土支撑系统检验批质量验收记录表格示例——

钢或混凝土支撑系统检验批质量验收记录表格填写说明——

【规范名称及编号】  《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002)

【条文摘录】

摘录一:

7.1  一般规定

7.1.1  在基坑(槽)或管沟工程等开挖施工中,现场不宜进行放坡开挖,当可能对邻近建(构)筑物、地下管线、永久性道路产生危害时,应对基坑(槽)、管沟进行支护后再开挖。

7.1.2  基坑(槽)、管沟开挖前应做好下述工作:

1  基坑(槽)、管沟开挖前,应根据支护结构形式、挖深、地质条件、施工方法、周围环境、工期、气候和地面载荷等资料制定施工方案、环境保护措施、监测方案,经审批后方可施工。

2  土方工程施工前,应对降水、排水措施进行设计,系统应经检查和试运转,一切正常时方可开始施工。

3  有关围护结构的施工质量验收可按本规范第4章、第5章及本章7.2、7.3、7.4、7.6、7.7的规定执行,验收合格后方可进行土方开挖。

7.1.3  土方开挖的顺序、方法必须与设计工况相一致,并遵循“开槽支撑,先撑后挖,分层开挖,严禁超挖”的原则。

7.1.4  基坑(槽)、管沟的挖土应分层进行。在施工过程中基坑(槽)、管沟边堆置土方不应超过设计荷载,挖方时不应碰撞或损伤支护结构、降水设施。

7.1.5  基坑(槽)、管沟土方施工中应对支护结构、周围环境进行观察和监测,如出现异常情况应及时处理,待恢复正常后方可继续施工。

7.1.6  基坑(槽)、管沟开挖至设计标高后,应对坑底进行保护,经验槽合格后,方可进行垫层施工。对特大型基坑,宜分区分块挖至设计标高,分区分块及时浇筑垫层。必要时,可加强垫层。

7.1.7  基坑(槽)、管沟土方工程验收必须确保支护结构安全和周围环境安全为前提。当设计有指标时,以设计要求为依据,如无设计指标时应按表7.1.7的规定执行。

摘录二:

7.5  钢或混凝土支撑系统

7.5.1  支撑系统包括围囹及支撑,当支撑较长时(一般超过15m),还包括支撑下的立柱及相应的立柱桩。

7.5.2  施工前应熟悉支撑系统的图纸及各种计算工况,掌握开挖及支撑设置的方式、预顶力及周围环境保护的要求。

7.5.3  施工过程中应严格控制开挖和支撑的程序及时间,对支撑的位置(包括立柱及立柱桩的位置)、每层开挖深度、预加顶力(如需要时)、钢围囹与围护体或支撑与围囹的密贴度应做周密检查。

7.5.4  全部支撑安装结束后,仍应维持整个系统的正常运转直至支撑全部拆除。

7.5.5  作为永久性结构的支撑系统尚应符合现行国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204的要求。

7.5.6  钢或混凝土支撑系统工程质量检验标准应符合表7.5.6的规定。

其他类似问题

钢或混凝土支撑系统检验批质量验收记录表格示例—— 钢或混凝土支撑系统检验批质量验收记录表格填写说明—— 【规范名称及编号】 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002) 【条文摘录】 摘录一: 7.1 一般规定 7.1.1 在基坑(槽)或管沟工程等开挖施工中,现场不宜进行放坡开挖,当可能对邻近建(构)筑物、地下管线、永久性道路产生危害时,应对基坑(槽)、管沟进行支护后再开挖。 7.1.2 基坑(槽)、管沟开挖前应做好下述工作: 1 基坑(槽)、管沟开挖前,应根据支护结构形式、挖深、地质条件、施工方法、周围环境、工期、气候和地面载荷等资料制定施工方案、环境保护措施、监测方案,经审批后方可施工。 2 土方工程施工前,应对降水、排水措施进行设计,系统应经检查和试运转,一切正常时方可开始施工。 3 有关围护结构的施工质量验收可按本规范第4章、第5章及本章7.2、7.3、7.4、7.6、7.7的规定执行,验收合格后方可进行土方开挖。 7.1.3 土方开挖的顺序、方法必须与设计工况相一致,并遵循“开槽支撑,先撑后挖,分层开挖,严禁超挖”的原则。 7.1.4 基坑(槽)、管沟的挖土应分层进行。在施工过程中基坑(槽)、管沟边堆置土方不应超过设计荷载,挖方时不应碰撞或损伤支护结构、降水设施。 7.1.5 基坑(槽)、管沟土方施工中应对支护结构、周围环境进行观...阅读全文

Better me 2018-08-02 2769 0

链路或信道测试检验批质量验收记录表格示例—— 链路或信道测试检验批质量验收记录表格填写说明—— 【规范名称及编号】《智能建筑工程施工规范》(GB50606-2010) 【条文摘录】 5.4 通道测试 5.4.1 线缆永久链路的技术指标应符合现行国家标准《综合布线系统工程设计规范》GB50311的有关规定。 5.4.2 电缆电气性能测试及光纤系统性能测试应符合现行国家标准《综合布线系统工程验收规范》GB50312的有关规定。...阅读全文

施工小茗 2018-08-08 3329 0

信息导引及发布系统调试检验批质量验收记录表格示例—— 信息导引及发布系统调试检验批质量验收记录表格填写说明—— 【规范名称及编号】《智能建筑工程质量验收规范》(GB 50339-2013) 【条文摘录】 14 信息导引及发布系统 14.0.1 信息引导及发布系统可由信息播控设备、传输网络、信息显示屏(信息标识牌)和信息导引设施或查询终端等组成,检测和验收的范围应根据设计要求确定。 14.0.2 信息引导及发布系统检测应以系统功能检测为主,图像质量主观评价为辅。 14.0.3 信息引导及发布系统功能检测应符合下列规定: 1 应根据设计要求对系统功能逐项检测; 2 软件操作界面应显示准确、有效; 3 检测结果符合设计要求的应判定为合格。 14.0.4 信息引导及发布系统检测时,应检测显示性能,且结果符合设计要求的应判定为合格。 14.0.5 信息引导及发布系统检测时,应检查系统断电后再次。恢复供电时的自动恢复功能,且结果符合设计要求的应判定为合格。 14.0.6 信息引导及发布系统检测时,应检测系统终端设备的远程控制功能,且结果符合设计要求的应判定为合格。 14.0.7 信息导引及发布系统的图像质量主观评价,应符合本规范第11.0.4条第2款的规定。...阅读全文

施工小茗 2018-08-08 2430 0

风管系统安装检验批验收质量验收记录(除尘系统)表格示例—— 风管系统安装检验批验收质量验收记录(除尘系统)表格填写说明—— 一、填写依据《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016。二、检验批划分 按材料、系统类别划分检验批。三、《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016摘要4.2.1 风管加工质量应通过工艺性的检测或验证,强度和严密性要求应符合下列规定: 1 风管在试验压力保持5min及以上时,接缝处应无开裂,整体结构应无永久性的变形及损伤。试验压力应符合下列规定: 1)低压风管应为1.5倍的工作压力; 2)中压风管应为1.2倍的工作压力,且不低于750Pa; 3)高压风管应为1.2倍的工作压力。 2 矩形金属风管的严密性检验,在工作压力下的风管允许漏风量应符合表4.2.1的规定。 3 低压、中压圆形金属与复合材料风管,以及采用非法兰形式的非金属风管的允许漏风量,应为矩形金属风管规定值的50%。 4 砖、混凝土风道的允许漏风量不应大于矩形金属低压风管规定值的1.5倍。 5 排烟、除尘、低温送风及变风量空调系统风管的严密性应符合中压风管的规定,N1~N5级净化空调系统风管的严密性应符合高压风管的规定。 6 风管系统工作压力绝对值不大于l25Pa的微压风管,在外观和制造工艺...阅读全文

施工小茗 2018-08-08 2675 0

风管系统安装检验批验收质量验收记录(送风系统)表格示例——风管系统安装检验批验收质量验收记录(送风系统)表格填写说明——一、填写依据 《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016。 二、检验批划分按材料、系统类别划分检验批。 三、《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016摘要 4.2.1 风管加工质量应通过工艺性的检测或验证,强度和严密性要求应符合下列规定:1 风管在试验压力保持5min及以上时,接缝处应无开裂,整体结构应无永久性的变形及损伤。试验压力应符合下列规定:1)低压风管应为1.5倍的工作压力;2)中压风管应为1.2倍的工作压力,且不低于750Pa;3)高压风管应为1.2倍的工作压力。6 风管系统工作压力绝对值不大于l25Pa的微压风管,在外观和制造工艺检验合格的基础上,不应进行漏风量的验证测试。7 输送剧毒类化学气体及病毒的实验室通风与空调风管的严...阅读全文

施工小茗 2018-08-08 17347 0