Better me
发帖时间:2018-08-02 11:12:59 楼主

水泥砂浆防水层检验批质量验收记录表格示例——

水泥砂浆防水层检验批质量验收记录表格填写说明——

【规范名称及编号】  《地下防水工程质量验收规范》(GB50208-2011)

【条文摘录】

摘录一:

3.0.13   地下防水工程的分项工程检验批和抽样检验数量应符合下列规定:

1  主体结构防水工程和细部构造防水工程应按结构层、变形缝或后浇带等施工段划分检验批;

2  特殊施工法结构防水工程应按隧道区间、变形缝等施工段划分检验批;

3  排水工程和注浆工程应各为一个检验批;

4  各检验批的抽样检验数量:细部构造应为全数检查,其他均应符合本规范的规定。

摘录二:

4.2   水泥砂浆防水层

4.2.1   水泥砂浆防水层适用于地下工程主体结构的迎水面或背水面。不适用于受持续振动或环境温度高于80℃的地下工程。

4.2.2   水泥砂浆防水层应采用聚合物水泥防水砂浆;掺外加剂或掺合料的防水砂浆。

4.2.3   水泥砂浆防水层所用的材料应符合下列规定:

1  水泥应使用普通硅酸盐水泥、硅酸盐水泥或特种水泥,不得使用过期或受潮结块的水泥;

2  砂宜采用中砂,含泥量不应大于1%,硫化物和硫酸盐含量不得大于1%;

3  用于拌制水泥砂浆的水应采用不含有害物质的洁净水;

4  聚合物乳液的外观为均匀液体,无杂质、无沉淀、不分层。

5  外加剂的技术性能应符合国家或行业有关标准的质量要求。

4.2.4   水泥砂浆防水层的基层质量应符合下列规定:

1  基层表面应平整、坚实、清洁,并应充分湿润,无明水;

2  基层表面的孔洞、缝隙应采用与防水层相同的水泥砂浆填塞并抹平。

3  施工前应将埋设件、穿墙管预留凹槽内嵌填密封材料后,再进行水泥砂浆防水层施工。

4.2.5   水泥砂浆防水层施工应符合下列规定:

1  水泥砂浆的配制、应按所掺材料的技术要求准确计量;

2  分层铺抹或喷涂,铺抹时应压实、抹平,最后一层表面应提浆压光;

3  防水层各层应紧密粘合,每层宜连续施工;必须留设施工缝时,应采用阶梯坡形槎,但与阴阳角的距离不得小于200mm;

4  水泥砂浆终凝后应及时进行养护,养护温度不宜低于5℃,并应保持砂浆表面湿润,养护时间不得少于14d。聚合物水泥防水砂浆未达到硬化状态时,不得浇水养护或直接受雨水冲刷,硬化后应采用干湿交替的养护方法。潮湿环境中,可在自然条件下养护。

4.2.6  水泥砂浆防水层分项工程检验批的抽样检验数量,应按施工面积每100m2 抽查1 处,每处10m2,且不得少于3 处。

4.2.7   防水砂浆的原材料及配合比必须符合设计规定。

检验方法:  检查产品合格证、产品性能检测报告、计量措施和材料进场检验报告。

4.2.8   防水砂浆的粘结强度和抗渗性能必须符合设计规定。

检验方法:  检查砂浆粘结强度、抗渗性能检测报告。

4.2.9   水泥砂浆防水层与基层之间应结合牢固,无空鼓现象。

检验方法:  观察和用小锤轻击检查。

4.2.10   水泥砂浆防水层表面应密实、平整,不得有裂纹、起砂、麻面等缺陷。

检验方法:  观察检查。

4.2.11   水泥砂浆防水层施工缝留槎位置应正确,接槎应按层次顺序操作,层层搭接紧密。

检验方法:  观察检查和检查隐蔽工程验收记录。

4.2.12   水泥砂浆防水层的平均厚度应符合设计要求,最小厚度不得小于设计值的85%。

检验方法:  用针测法检查。

4.2.13   水泥砂浆防水层表面平整度的允许偏差应为5mm。

检查方法:  用2m靠尺和楔形塞尺检查。

其他类似问题

水泥砂浆防水层检验批质量验收记录表格示例—— 水泥砂浆防水层检验批质量验收记录表格填写说明—— 【规范名称及编号】 《地下防水工程质量验收规范》(GB50208-2011) 【条文摘录】 摘录一: 3.0.13 地下防水工程的分项工程检验批和抽样检验数量应符合下列规定: 1 主体结构防水工程和细部构造防水工程应按结构层、变形缝或后浇带等施工段划分检验批; 2 特殊施工法结构防水工程应按隧道区间、变形缝等施工段划分检验批; 3 排水工程和注浆工程应各为一个检验批; 4 各检验批的抽样检验数量:细部构造应为全数检查,其他均应符合本规范的规定。 摘录二: 4.2 水泥砂浆防水层 4.2.1 水泥砂浆防水层适用于地下工程主体结构的迎水面或背水面。不适用于受持续振动或环境温度高于80℃的地下工程。 4.2.2 水泥砂浆防水层应采用聚合物水泥防水砂浆;掺外加剂或掺合料的防水砂浆。 4.2.3 水泥砂浆防水层所用的材料应符合下列规定: 1 水泥应使用普通硅酸盐水泥、硅酸盐水泥或特种水泥,不得使用过期或受潮结块的水泥; 2 砂宜采用中砂,含泥量不应大于1%,硫化物和硫酸盐含量不得大于1%; 3 用于拌制水泥砂浆的水应采用不含有害物质的洁净水; 4 聚合物乳液的外观为均匀液体,无杂质、无沉淀、不分层。 5 外加剂的技术性能应符合国家或行业有关标准的质量要求。...阅读全文

Better me 2018-08-02 3752 0

水泥砂浆防水层检验批质量验收记录(GB50202-2018) 填表范例: 水泥砂浆防水层检验批质量验收记录(GB50202-2018) 填表说明: 【规范名称及编号】《地下防水工程质量验收规范》(GB50208-2011)【条文摘录】摘录一:3.0.13 地下防水工程的分项工程检验批和抽样检验数量应符合下列规定:1 主体结构防水工程和细部构造防水工程应按结构层、变形缝或后浇带等施工段划分检验批;2 特殊施工法结构防水工程应按隧道区间、变形缝等施工段划分检验批;3 排水工程和注浆工程应各为一个检验批;4 各检验批的抽样检验数量:细部构造应为全数检查,其他均应符合本规范的规定。摘录二:4.2 水泥砂浆防水层4.2.1水泥砂浆防水层适用于地下工程主体结构的迎水面或背水面。不适用于受持续振动或环境温度高于80℃的地下工程。4.2.2水泥砂浆防水层应采用聚合物水泥防水砂浆;掺外加剂或掺合料的防水砂浆。4.2.3 水泥砂浆防水层所用的材料应符合下列规定:1 水泥应使用普通硅酸盐水泥、硅酸盐水泥或特种水泥,不得使用过期或受潮结块的水泥;2 砂宜采用中砂,含泥量不应大于1%,硫化物和硫酸盐含量不得大于1%;3 用于拌制水泥砂浆的水应采用不含有害物质的洁净水;4 聚合物乳液的外观为均匀液体,无杂质、无沉淀、不分层。5 外加剂的技术性能应符合国家或行业有关标准的质量要求。4.2.4 水...阅读全文

施工小茗02 2018-09-29 2386 0

水泥砂浆面层检验批质量验收记录表格示例—— 水泥砂浆面层检验批质量验收记录表格填写说明—— 【规范名称及编号 】 《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB 50209-2010) 【条文摘录】 摘录一: 3.0.21 建筑地面工程施工质量的检验,应符合下列规定: 1 基层(各构造层)和各类面层的分项工程的施工质量验收应按每一层次 或每层施工段(或变形缝)划分检验批,高层建筑的标准层可按每三层(不足三层按三层计)划 分检验批; 2 每检验批应以各子分部工程的基层(各构造层)和各类面层所划分的分 项工程按自然间(或标准间)检验,抽查数量应随机检验不应少于3间;不足3间,应全数检查; 其中走廊(过道)应以10延长米为1间,工业厂房(按单跨计)、礼堂、门厅应以两个轴线为1间 计算; 3 有防水要求的建筑地面子分部工程的分项工程施工质量每检验批抽查数 量应按其房间总数随机检验不应少于4间,不足4间,应全数检查。 3.0.22 建筑地面工程的分项工程施工质量检验的主控项目,应达到本规范规定 的质量标准,认定为合格;一般项目80%以上的检查点(处)符合本规范规定的质量要求,其他 检查点(处)不得有明显影响使用,且最大偏差值不超过允许偏差值的50%为合格。凡达不到质 量标准时,应按现行国家标准《建筑工程施工质...阅读全文

Better me 2018-08-03 2440 0

塑料防水板防水层检验批质量验收记录表格示例—— 塑料防水板防水层检验批质量验收记录表格填写说明—— 【规范名称及编号 】 《地下防水工程质量验收规范》(GB50208- 2011) 【条文摘录】 摘录一: 3.0.13 地下防水工程的分项工程检验批和抽样检验数量应符合下列规定: 1 主体结构防水工程和细部构造防水工程应按结构层、变形缝或后浇带等 施工段划分检验批; 2 特殊施工法结构防水工程应按隧道区间、变形缝等施工段划分检验批; 3 排水工程和注浆工程应各为一个检验批; 4 各检验批的抽样检验数量:细部构造应为全数检查,其他均应符合本规 范的规定。 摘录二: 4.5 塑料防水板防水层 4.5.1 塑料防水板防水层适用于经常承受水压、侵蚀性介质或有振动作用的地下工程;塑料防水板宜铺设在复合式衬砌的初期支护与二次衬砌之间。 4.5.2 塑料防水板防水层的基面应平整,无尖锐突出物,基面平整度D/L不应大于1/6。 注:D为初期支护基面相邻两凸面间凹进去的深度; L为初期支护基面相邻两凸面间的距离。 4.5.3 初期支护的渗漏水,应在塑料防水板防水层铺设前封堵或引排。 4.5.4 塑料板防水板的铺设应符合下列规定: 1 铺设塑料防水板前应先铺缓冲层,缓冲层应用暗钉圈固定在基面上;缓冲层搭接宽度不应小于50mm;铺设塑料防...阅读全文

Better me 2018-08-02 1783 0

复合防水层检验批质量验收记录表格示例—— 复合防水层检验批质量验收记录表格填写说明—— 【规范名称及编号】《屋面工程质量验收规范》(GB 50207-2012) 【条文摘录】 摘录一: 3.0.14 屋画工程各分项工程宜按屋面面积每500m2~10OOm2划分为一个检验批,不足500m2应按一个检验批;每个检验批的抽检数量应按本规范第4~8章的规定执行。 摘录二: 6.1.5 防水与密封工程各分项工程每个检验批的抽检数量,应按屋面面积每10Om2抽查1处,每处应为10m2,且不得少于3处;接缝密封防水应按每50m抽查一处,没处应为5m,且不得少于3处。 摘录三: 6.4 复合防水层 6.4.1 卷材与涂料复合使用时,涂膜防水层宜设置在卷材防水层的下面。 6.4.2 卷材与涂料复合使用时,防水卷材的粘结质量应符合表6.4.2的规定。 6.4.3 复合防水层施工质量应符合本规范第6.2节和笫6.3节的有关规定。 I 主控项目 6.4.4 复合防水层所用防水材料及其配套材料的质量,应符合设计要求。 检验方法:检查出厂合格证、质量检验报告和进场检验报告。 6.4.5 复合防水层不得有渗漏和积水现象。 检验方法:雨后观察或淋水、蓄水试验。 6.4.6 复合防水层在天沟、檐沟、檐口、水落口、泛水、变形缝和伸出屋面管道的防水构造,应符合设计要求...阅读全文

Better me 2018-08-03 2054 0

售前客服

售后客服

咨询电话

0571-56665700

意见反馈

关注有礼

扫码关注公众号 资料千货免费获取

关闭