Better me
发帖时间:2018-08-02 11:14:22 楼主

卷材防水层检验批质量验收记录表格示例——

卷材防水层检验批质量验收记录表格填写说明——

【规范名称及编号】  《地下防水工程质量验收规范》(GB50208-2011)

【条文摘录】

摘录一:

3.0.13   地下防水工程的分项工程检验批和抽样检验数量应符合下列规定:

1  主体结构防水工程和细部构造防水工程应按结构层、变形缝或后浇带等施工段划分检验批;

2  特殊施工法结构防水工程应按隧道区间、变形缝等施工段划分检验批;

3  排水工程和注浆工程应各为一个检验批;

4  各检验批的抽样检验数量:细部构造应为全数检查,其他均应符合本规范的规定。

摘录二:

4.3   卷材防水层

4.3.1   卷材防水层适用于受侵蚀性介质作用或受振动作用的地下工程;卷材防水层应铺设在主体结构的迎水面。

4.3.2   卷材防水层应采用高聚物改性沥青防水卷材和合成高分子防水卷材。所选用的基层处理剂、胶粘剂、密封材料等均应与铺贴的卷材相匹配。

4.3.3   在进场材料检验的同时,防水卷材接缝粘结质量检验应按本规范附录D执行。

4.3.4   铺贴防水卷材前,清扫应干净、干燥,并应涂刷基层处理剂;当基面潮湿时,应涂刷湿固化型胶粘剂或潮湿界面隔离剂。

4.3.5   基层阴阳角应做成圆弧或450坡角,其尺寸应根据卷材品种确定;在转角处、变形缝、施工缝,穿墙管等部位应铺贴卷材加强层,加强层宽度不应小于500mm。

4.3.6   防水卷材的搭接宽度应符合表4.3.6的要求。铺贴双层卷材时,上下两层和相邻两幅卷材的接缝应错开1/3~1/2 幅宽,且两层卷材不得相互垂直铺贴。

4.3.7   冷粘法铺贴卷材应符合下列规定:

1   胶粘剂涂刷应均匀,不得露底,不堆积;

2   根据胶粘剂的性能,应控制胶结剂涂刷与卷材铺贴的间隔时间。

3   铺贴时不得用力拉伸卷材,排除卷材下面的空气,辊压粘结牢固;

4   铺贴卷材应平整、顺直,搭接尺寸准确,不得有扭曲、皱折;

5   卷材接缝部位应采用专用粘结剂或胶结带满粘,接缝口应用密封材料封严,其宽度不应小于10mm。

4.3.8   热熔法铺贴卷材应符合下列规定:

1   火焰加热器加热卷材应均匀,不得加热不足或烧穿卷材;

2   卷材表面热熔后应立即滚铺,排除卷材下面的空气,并粘结牢固;

3   铺贴卷材应平整、顺直,搭接尺寸准确,不得有扭曲、皱折;

4   卷材接缝部位应溢出热熔的改性沥青胶料,并粘结牢固,封闭严密。

4.3.9   自粘法铺巾卷材卷材应符合下列规定:

1   铺贴卷材时,应将有黏性的一面朝向主体结构;

2   外墙、顶板铺贴时,排除卷材下面的空气,并粘结牢固;

3   铺贴卷材应平整、顺直,搭接尺寸准确,不得有扭曲、皱折和起泡;

4   立面卷材铺贴完成后,应将卷材端头固定,并应用密封材料封严;

5   低温施工时,宜对卷材和基面采用热风适当加热,然后铺贴卷材。

4.3.10   卷材接缝采用焊接法施工应符合下列规定:

1   焊接前卷材应铺放平整,搭接尺寸准确,焊接缝的结合面应清扫干净;

2   焊接前应先焊长边搭接缝,后焊短边搭接缝;

3   控制热风加热温度和时间,焊接处不得漏焊、跳焊或焊接不牢;

4   焊接时不得损害非焊接部位的卷材。

4.3.11   铺贴聚乙烯丙纶复合防水卷材应符合下列规定:

1   应采用配套的聚合物水泥防水粘结材料;

2   卷材与基层粘贴应采用满粘法,粘结面积不应小于90%,刮涂粘结料应均匀,不得露底、堆积、流淌;

3   固化后的粘结料厚度不应小于1.3mm;

4   立面施工时,在自粘边位置距离卷材边缘10mm~20mm内,每隔400mm~600mm应进行机械固定,并应保证固定位置被卷材完全覆盖;

5   浇筑结构混凝土时不得损伤防水层。

4.3.13   卷材防水层完工并经验收合格后应及时做保护层。保护层应符合下列规定:

1   顶板的细石混凝土保护层与防水层之间宜设置隔离层。细石混凝土保护层厚度:机械回填时不宜小于70mm,人工回填时不宜小于50mm;

2   底板的细石混凝土保护层厚度不应小于50mm;

3   侧墙宜采用软质保护材料或铺抹20mm 厚1:2.5水泥砂浆。

4.3.14   卷材防水层分项工程检验批的抽检数量,应按铺贴面积每100m2 抽查1 处,每处10m2,且不得少于3 处。

4.3.15   卷材防水层所用卷材及其配套材料必须符合设计要求。

检验方法:  检查产品合格证?⒉沸阅芗觳獗ǜ婧筒牧辖〖煅楸ǜ妗?/font>

4.3.16   卷材防水层在转角处、变形缝、施工缝、穿墙管等部位做法必须符合设计要求。

检验方法:  观察检查和检查隐蔽工程验收记录。

4.3.17   卷材防水层的搭接缝应粘贴或焊接牢固,密封严密,不得有扭曲、皱折、翘边和起泡等缺陷。

检验方法:  观察检查。

4.3.18   采用外防外贴法铺贴卷材防水层时,立面卷材接槎的搭接宽度,高聚物改性沥青类卷材应为150mm,合成高分子类卷材应为100mm,且上层卷材应盖过下层卷材。

检验方法:  观察和尺量检查。

4.3.19   侧墙卷材防水层的保护层与防水层应结合紧密、保护层厚度应符合设计要求。

检验方法:  观察和尺量检查。

4.3.20   卷材搭接宽度的允许偏差应为-10mm。

检验方法:  观察和尺量检查。

其他类似问题

卷材防水层检验批质量验收记录表格示例—— 卷材防水层检验批质量验收记录表格填写说明—— 【规范名称及编号】《屋面工程质量验收规范》(GB 50207-2012) 【条文摘录】 摘录一: 3.0.14 屋画工程各分项工程宜按屋面面积每500m2~10OOm2划分为一个检验批,不足500m2应按一个检验批;每个检验批的抽检数量应按本规范第4~8章的规定执行。 摘录二: 6.1.5 防水与密封工程各分项工程每个检验批的抽检数量,应按屋面面积每10Om2抽查1处,每处应为10m2,且不得少于3处;接缝密封防水应按每50m抽查一处,没处应为5m,且不得少于3处。 摘录三: 6.2 卷材防水层 6.2.1 屋面坡度大于25%时,卷材应采取满粘和钉压固定措施。 6.2.2 卷材铺贴方向应符合下列规定: 1 卷材宜平行屋脊铺贴; 2 上下层卷材不得相互垂直铺贴。 6.2.3 卷材搭接缝应符合下列规定: 1 平行屋脊的卷材搭接缝应顺流水方向,卷材搭接宽度应符合表6.2.3的规定; 2 相邻两幅卷材短边搭接缝应错开,且不得小于500mm; 3 上下层卷材长边搭接缝应错开,且不得小于幅宽的1/3。 6.2.4 冷粘法铺贴卷材应符合下列规定: 1 ...阅读全文

Better me 2018-08-03 3462 0

卷材防水层检验批质量验收记录表格示例—— 卷材防水层检验批质量验收记录表格填写说明—— 【规范名称及编号】 《地下防水工程质量验收规范》(GB50208-2011) 【条文摘录】 摘录一: 3.0.13 地下防水工程的分项工程检验批和抽样检验数量应符合下列规定: 1 主体结构防水工程和细部构造防水工程应按结构层、变形缝或后浇带等施工段划分检验批; 2 特殊施工法结构防水工程应按隧道区间、变形缝等施工段划分检验批; 3 排水工程和注浆工程应各为一个检验批; 4 各检验批的抽样检验数量:细部构造应为全数检查,其他均应符合本规范的规定。 摘录二: 4.3 卷材防水层 4.3.1 卷材防水层适用于受侵蚀性介质作用或受振动作用的地下工程;卷材防水层应铺设在主体结构的迎水面。 4.3.2 卷材防水层应采用高聚物改性沥青防水卷材和合成高分子防水卷材。所选用的基层处理剂、胶粘剂、密封材料等均应与铺贴的卷材相匹配。 4.3.3 在进场材料检验的同时,防水卷材接缝粘结质量检验应按本规范附录D执行。 4.3.4 铺贴防水卷材前,清扫应干净、干燥,并应涂刷基层处理剂;当基面潮湿时,应涂刷湿固化型胶粘剂或潮湿界面隔离剂。 4.3.5 基层阴阳角应做成圆弧或450坡角,其尺寸应根据卷材品种确定;在转角处、变形缝、施工缝,穿墙管等部位应铺贴卷材加强层,加强层宽度不应小于5...阅读全文

Better me 2018-08-02 4874 0

塑料防水板防水层检验批质量验收记录表格示例—— 塑料防水板防水层检验批质量验收记录表格填写说明—— 【规范名称及编号 】 《地下防水工程质量验收规范》(GB50208- 2011) 【条文摘录】 摘录一: 3.0.13 地下防水工程的分项工程检验批和抽样检验数量应符合下列规定: 1 主体结构防水工程和细部构造防水工程应按结构层、变形缝或后浇带等 施工段划分检验批; 2 特殊施工法结构防水工程应按隧道区间、变形缝等施工段划分检验批; 3 排水工程和注浆工程应各为一个检验批; 4 各检验批的抽样检验数量:细部构造应为全数检查,其他均应符合本规 范的规定。 摘录二: 4.5 塑料防水板防水层 4.5.1 塑料防水板防水层适用于经常承受水压、侵蚀性介质或有振动作用的地下工程;塑料防水板宜铺设在复合式衬砌的初期支护与二次衬砌之间。 4.5.2 塑料防水板防水层的基面应平整,无尖锐突出物,基面平整度D/L不应大于1/6。 注:D为初期支护基面相邻两凸面间凹进去的深度; L为初期支护基面相邻两凸面间的距离。 4.5.3 初期支护的渗漏水,应在塑料防水板防水层铺设前封堵或引排。 4.5.4 塑料板防水板的铺设应符合下列规定: 1 铺设塑料防水板前应先铺缓冲层,缓冲层应用暗钉圈固定在基面上;缓冲层搭接宽度不应小于50mm;铺设塑料防...阅读全文

Better me 2018-08-02 1783 0

复合防水层检验批质量验收记录表格示例—— 复合防水层检验批质量验收记录表格填写说明—— 【规范名称及编号】《屋面工程质量验收规范》(GB 50207-2012) 【条文摘录】 摘录一: 3.0.14 屋画工程各分项工程宜按屋面面积每500m2~10OOm2划分为一个检验批,不足500m2应按一个检验批;每个检验批的抽检数量应按本规范第4~8章的规定执行。 摘录二: 6.1.5 防水与密封工程各分项工程每个检验批的抽检数量,应按屋面面积每10Om2抽查1处,每处应为10m2,且不得少于3处;接缝密封防水应按每50m抽查一处,没处应为5m,且不得少于3处。 摘录三: 6.4 复合防水层 6.4.1 卷材与涂料复合使用时,涂膜防水层宜设置在卷材防水层的下面。 6.4.2 卷材与涂料复合使用时,防水卷材的粘结质量应符合表6.4.2的规定。 6.4.3 复合防水层施工质量应符合本规范第6.2节和笫6.3节的有关规定。 I 主控项目 6.4.4 复合防水层所用防水材料及其配套材料的质量,应符合设计要求。 检验方法:检查出厂合格证、质量检验报告和进场检验报告。 6.4.5 复合防水层不得有渗漏和积水现象。 检验方法:雨后观察或淋水、蓄水试验。 6.4.6 复合防水层在天沟、檐沟、檐口、水落口、泛水、变形缝和伸出屋面管道的防水构造,应符合设计要求...阅读全文

Better me 2018-08-03 2054 0

涂膜防水层检验批质量验收记录表格示例——涂膜防水层检验批质量验收记录表格填写说明——【规范名称及编号】《屋面工程质量验收规范》(GB 50207-2012)【条文摘录】摘录一:3.0.14   屋画工程各分项工程宜按屋面面积每500m2~10OOm2划分为一个检验批,不足500m2应按一个检验批;每个检验批的抽检数量应按本规范第4~8章的规定执行。摘录二:6.1.5  防水与密封工程各分项工程每个检验批的抽检数量,应按屋面面积每10Om2抽查1处,每处应为10m2,且不得少于3处;接缝密封防水应按每50m抽查一处,没处应为5m,且不得少于3处。摘录三:6.3   涂膜防水层6.3.1   防水涂料应多遍涂布,并应待前一遍涂布的涂料干燥成膜后,再涂布后一遍涂料,且前后两遍涂料的涂布方向应相互垂直。6.3.2   铺设胎体增强材料应符合下列规定:1   胎体增强材料宜采用聚酯无纺布或化纤无纺布;2   胎体增强材料民边搭接宽度不应小于50mm,短边搭接宽度不应小于70mm;3   上下层胎体增强材料的长边搭接缝应错开,且不得小于幅宽的1/3;4   上下层胎体增强材料不得相互垂直铺设。6.3.3   多组分防水涂料应按配合比准确计量,搅拌应均匀,并应根据有效时问确定每次配制的数量。I 主控项目6.3.4   防水涂料和胎体增强材料的质量,应符合设计要求。检验方法:检查出厂合格证、质量检...阅读全文

Better me 2018-08-03 6277 0

售前客服