摘录一:

3.0.13   地下防水工程的分项工程检验批和抽样检验数量应符合下列规定:

1  主体结构防水工程和细部构造防水工程应按结构层、变形缝或后浇带等 施工段划分检验批;

2  特殊施工法结构防水工程应按隧道区间、变形缝等施工段划分检验批;

3  排水工程和注浆工程应各为一个检验批;

4  各检验批的抽样检验数量:细部构造应为全数检查,其他均应符合本规 范的规定。

摘录二:

4.5   塑料防水板防水层

4.5.1   塑料防水板防水层适用于经常承受水压、侵蚀性介质或有振动作用的地下工程;塑料防水板宜铺设在复合式衬砌的初期支护与二次衬砌之间。

4.5.2   塑料防水板防水层的基面应平整,无尖锐突出物,基面平整度D/L不应大于1/6。

注:D为初期支护基面相邻两凸面间凹进去的深度;

L为初期支护基面相邻两凸面间的距离。

4.5.3   初期支护的渗漏水,应在塑料防水板防水层铺设前封堵或引排。

4.5.4   塑料板防水板的铺设应符合下列规定:

1   铺设塑料防水板前应先铺缓冲层,缓冲层应用暗钉圈固定在基面上;缓冲层搭接宽度不应小于50mm;铺设塑料防水板时,应边铺边用压焊机将塑料防水板与暗钉圈焊接;

2   两幅塑料防水板的搭接宽度不应小于100mm,下部塑料防水板应压住上部塑料防水板。接缝焊接时,塑料防水板的搭接层数不得超过3层;

3   塑料防水板的搭接缝应采用双焊缝,每条焊缝的有效宽度不应小于10mm;

4   塑料防水板铺设时宜设置分区预埋注浆系统;

5   分段设置塑料防水板防水层时,两端应采取封闭措施。

4.5.5   塑料防水板的铺设应超前二次衬砌混凝土施工,超前距离宜为5m~20m。

4.5.6   塑料防水板应牢固地固定在基面上,固定点间距应根据基面平整情况确定,拱部宜为0.5m~0.8m,边墙宜为1m~1.5m,底部宜为1.5m~2.0m;局部凹凸较大时,应在凹处加密固定点。

4.5.7   塑料防水板防水层分项工程检验批的抽样检验数量,应按铺设面积每100m2 抽查1 处,每处10m2,但不得少于3 处。焊缝检验应按焊缝条数抽查5%,每条焊缝为1 处,且不得少于3 处。

4.5.8   塑料防水板及其配套材料必须符合设计要求。

检验方法:  检查产品合格证、产品性能检测报告和材料进场检验报告。

4.5.9   塑料防水板的搭接缝必须采用双缝热熔焊接,每条焊缝的有效宽度不应小于10mm。

检验方法:  双焊缝间空腔内充气检查和尺量检查。

4.5.10   塑料防水板应采用无钉孔铺设,其固定点的间距应符合本规范第4.5.6条的规定。

检验方法:  观察和尺量检查。

4.5.11   塑料防水板与暗钉圈应焊接牢靠,不得漏焊、假焊和焊穿。

检验方法:  观察检查。

4.5.12   塑料防水板的铺设应平顺,不得有下垂、绷紧和破损现象。

检验方法:  观察检查。

4.5.13   塑料防水板搭接宽度的允许偏差为-10mm。

检验方法:  尺量检查。

其他类似问题

塑料防水板防水层检验批质量验收记录表格示例—— 塑料防水板防水层检验批质量验收记录表格填写说明—— 【规范名称及编号 】 《地下防水工程质量验收规范》(GB50208- 2011) 【条文摘录】 摘录一: 3.0.13 地下防水工程的分项工程检验批和抽样检验数量应符合下列规定: 1 主体结构防水工程和细部构造防水工程应按结构层、变形缝或后浇带等 施工段划分检验批; 2 特殊施工法结构防水工程应按隧道区间、变形缝等施工段划分检验批; 3 排水工程和注浆工程应各为一个检验批; 4 各检验批的抽样检验数量:细部构造应为全数检查,其他均应符合本规 范的规定。 摘录二: 4.5 塑料防水板防水层 4.5.1 塑料防水板防水层适用于经常承受水压、侵蚀性介质或有振动作用的地下工程;塑料防水板宜铺设在复合式衬砌的初期支护与二次衬砌之间。 4.5.2 塑料防水板防水层的基面应平整,无尖锐突出物,基面平整度D/L不应大于1/6。 注:D为初期支护基面相邻两凸面间凹进去的深度; L为初期支护基面相邻两凸面间的距离。 4.5.3 初期支护的渗漏水,应在塑料防水板防水层铺设前封堵或引排。 4.5.4 塑料板防水板的铺设应符合下列规定: 1 铺设塑料防水板前应先铺缓冲层,缓冲层应用暗钉圈固定在基面上;缓冲层搭接宽度不应小于50mm;铺设塑料防...阅读全文

Better me 2018-08-02 1782 0

金属板防水层检验批质量验收记录表格示例—— 金属板防水层检验批质量验收记录表格填写说明—— 【规范名称及编号 】 《地下防水工程质量验收规范》(GB50208- 2011) 【条文摘录】 摘录一: 3.0.13 地下防水工程的分项工程检验批和抽样检验数量应符合下列规定: 1 主体结构防水工程和细部构造防水工程应按结构层、变形缝或后浇带等 施工段划分检验批; 2 特殊施工法结构防水工程应按隧道区间、变形缝等施工段划分检验批; 3 排水工程和注浆工程应各为一个检验批; 4 各检验批的抽样检验数量:细部构造应为全数检查,其他均应符合本规 范的规定。 摘录二: 4.6 金属板防水层 4.6.1 金属防水板适用于抗渗性能要求较高的地下工程,金属板应铺设在主体结构迎水面。 4.6.2 金属板防水层所采用的金属材料和保护材料应符合设计要求。金属板及其焊接材料的规格、外观质量和主要物理性能,应符合国家现行有关标准的规定。 4.6.3 金属板的拼接及金属板与工程结构的锚固件连接应采用焊接。金属板的拼接焊缝应进行外观检查和无损检验。 4.6.4 金属板表面有锈蚀、麻点或划痕等缺陷时,其深度不得大于该板材厚度的负偏差值。 4.6.5 金属板防水层分项工程检验批的抽样检验数量,应按铺设面积每10m2 抽查1 处,每处1m2,且不得少于3 ...阅读全文

Better me 2018-08-02 1995 0

复合防水层检验批质量验收记录表格示例—— 复合防水层检验批质量验收记录表格填写说明—— 【规范名称及编号】《屋面工程质量验收规范》(GB 50207-2012) 【条文摘录】 摘录一: 3.0.14 屋画工程各分项工程宜按屋面面积每500m2~10OOm2划分为一个检验批,不足500m2应按一个检验批;每个检验批的抽检数量应按本规范第4~8章的规定执行。 摘录二: 6.1.5 防水与密封工程各分项工程每个检验批的抽检数量,应按屋面面积每10Om2抽查1处,每处应为10m2,且不得少于3处;接缝密封防水应按每50m抽查一处,没处应为5m,且不得少于3处。 摘录三: 6.4 复合防水层 6.4.1 卷材与涂料复合使用时,涂膜防水层宜设置在卷材防水层的下面。 6.4.2 卷材与涂料复合使用时,防水卷材的粘结质量应符合表6.4.2的规定。 6.4.3 复合防水层施工质量应符合本规范第6.2节和笫6.3节的有关规定。 I 主控项目 6.4.4 复合防水层所用防水材料及其配套材料的质量,应符合设计要求。 检验方法:检查出厂合格证、质量检验报告和进场检验报告。 6.4.5 复合防水层不得有渗漏和积水现象。 检验方法:雨后观察或淋水、蓄水试验。 6.4.6 复合防水层在天沟、檐沟、檐口、水落口、泛水、变形缝和伸出屋面管道的防水构造,应符合设计要求...阅读全文

Better me 2018-08-03 2054 0

涂膜防水层检验批质量验收记录表格示例——涂膜防水层检验批质量验收记录表格填写说明——【规范名称及编号】《屋面工程质量验收规范》(GB 50207-2012)【条文摘录】摘录一:3.0.14   屋画工程各分项工程宜按屋面面积每500m2~10OOm2划分为一个检验批,不足500m2应按一个检验批;每个检验批的抽检数量应按本规范第4~8章的规定执行。摘录二:6.1.5  防水与密封工程各分项工程每个检验批的抽检数量,应按屋面面积每10Om2抽查1处,每处应为10m2,且不得少于3处;接缝密封防水应按每50m抽查一处,没处应为5m,且不得少于3处。摘录三:6.3   涂膜防水层6.3.1   防水涂料应多遍涂布,并应待前一遍涂布的涂料干燥成膜后,再涂布后一遍涂料,且前后两遍涂料的涂布方向应相互垂直。6.3.2   铺设胎体增强材料应符合下列规定:1   胎体增强材料宜采用聚酯无纺布或化纤无纺布;2   胎体增强材料民边搭接宽度不应小于50mm,短边搭接宽度不应小于70mm;3   上下层胎体增强材料的长边搭接缝应错开,且不得小于幅宽的1/3;4   上下层胎体增强材料不得相互垂直铺设。6.3.3   多组分防水涂料应按配合比准确计量,搅拌应均匀,并应根据有效时问确定每次配制的数量。I 主控项目6.3.4   防水涂料和胎体增强材料的质量,应符合设计要求。检验方法:检查出厂合格证、质量检...阅读全文

Better me 2018-08-03 6277 0

卷材防水层检验批质量验收记录表格示例—— 卷材防水层检验批质量验收记录表格填写说明—— 【规范名称及编号】《屋面工程质量验收规范》(GB 50207-2012) 【条文摘录】 摘录一: 3.0.14 屋画工程各分项工程宜按屋面面积每500m2~10OOm2划分为一个检验批,不足500m2应按一个检验批;每个检验批的抽检数量应按本规范第4~8章的规定执行。 摘录二: 6.1.5 防水与密封工程各分项工程每个检验批的抽检数量,应按屋面面积每10Om2抽查1处,每处应为10m2,且不得少于3处;接缝密封防水应按每50m抽查一处,没处应为5m,且不得少于3处。 摘录三: 6.2 卷材防水层 6.2.1 屋面坡度大于25%时,卷材应采取满粘和钉压固定措施。 6.2.2 卷材铺贴方向应符合下列规定: 1 卷材宜平行屋脊铺贴; 2 上下层卷材不得相互垂直铺贴。 6.2.3 卷材搭接缝应符合下列规定: 1 平行屋脊的卷材搭接缝应顺流水方向,卷材搭接宽度应符合表6.2.3的规定; 2 相邻两幅卷材短边搭接缝应错开,且不得小于500mm; 3 上下层卷材长边搭接缝应错开,且不得小于幅宽的1/3。 6.2.4 冷粘法铺贴卷材应符合下列规定: 1 ...阅读全文

Better me 2018-08-03 3460 0

售前客服

售后客服

咨询电话

0571-56665700

意见反馈

关注有礼

扫码关注公众号 资料千货免费获取

关闭