Better me
发帖时间:2018-08-02 14:07:36 楼主

坑、池检验批质量验收记录表格示例——

坑、池检验批质量验收记录表格填写说明——

【规范名称及编号 】  《地下防水工程质量验收规范》(GB50208- 2011)

【条文摘录】

摘录一:

3.0.13   地下防水工程的分项工程检验批和抽样检验数量应符合下列规定:

1  主体结构防水工程和细部构造防水工程应按结构层、变形缝或后浇带等 施工段划分检验批;

2  特殊施工法结构防水工程应按隧道区间、变形缝等施工段划分检验批;

3  排水工程和注浆工程应各为一个检验批;

4  各检验批的抽样检验数量:细部构造应为全数检查,其他均应符合本规 范的规定。

摘录二:

5.9   坑、池

5.9.1   坑、池防水混凝土的原材料、配合比及坍落度必须符合设计要求。

检验方法:  检查产品合格证、产品性能检测报告、计量措施和材料进场检验报告。

5.9.2   坑、池防水构造必须符合设计要求。

检验方法:  观察检查和检查隐蔽工程验收记录。

5.9.3   坑、池、储水库内部防水层完成后,应进行蓄水试验。

检验方法:  观察检查和检查蓄水试验记录。

5.9.4   坑、池、储水库宜采用防水混凝土整体浇筑,混凝土表面应坚实、平整,不得有露筋、蜂窝和裂缝等缺陷。

检验方法:  观察检查和检查隐蔽工程验收记录。

5.9.5   坑、池底板的混凝土厚度不应少于250mm;当底板的厚度小于250mm时,应采取局部加厚措施,并应使防水层保持连续。

检验方法:  观察检查和检查隐蔽工程验收记录。

5.9.6   坑、池施工完后,应及时遮盖和防止杂物堵塞。

检验方法:  观察检查。

其他类似问题

坑、池检验批质量验收记录表格示例—— 坑、池检验批质量验收记录表格填写说明—— 【规范名称及编号 】 《地下防水工程质量验收规范》(GB50208- 2011) 【条文摘录】 摘录一: 3.0.13 地下防水工程的分项工程检验批和抽样检验数量应符合下列规定: 1 主体结构防水工程和细部构造防水工程应按结构层、变形缝或后浇带等 施工段划分检验批; 2 特殊施工法结构防水工程应按隧道区间、变形缝等施工段划分检验批; 3 排水工程和注浆工程应各为一个检验批; 4 各检验批的抽样检验数量:细部构造应为全数检查,其他均应符合本规 范的规定。 摘录二: 5.9 坑、池 5.9.1 坑、池防水混凝土的原材料、配合比及坍落度必须符合设计要求。 检验方法: 检查产品合格证、产品性能检测报告、计量措施和材料进场检验报告。 5.9.2 坑、池防水构造必须符合设计要求。 检验方法: 观察检查和检查隐蔽工程验收记录。 5.9.3 坑、池、储水库内部防水层完成后,应进行蓄水试验。 检验方法: 观察检查和检查蓄水试验记录。 5.9.4 坑、池、储水库宜采用防水混凝土整体浇筑,混凝土表面应坚实、平整,不得有露筋、蜂窝和裂缝等缺陷。 检验方法: 观察检查和检查隐蔽工程验收记录。 5.9.5 坑、池底板的混凝土厚度不应少于250mm;当底板的...阅读全文

Better me 2018-08-02 2766 0

UPS及EPS安装检验批质量验收记录表格示例—— UPS及EPS安装检验批质量验收记录表格填写说明—— UPS及EPS安装检验批质量验收记录8.1主控项目8.1. 1 UPS及EPS的整流、逆变、静态开关、储能电池或蓄电池组的规格、型号应符合设计要求。内部接线应正确、可靠不松动,紧固件应齐全。 检查数量:全数检查。 检查方法:核对设计图并观察检查。8.1.2 UPS及EPS的极性应正确,输入、输出各级保护系统的动作和输出的电压稳定性、波形畸变系数及频率、相位、静态开关的动作等各项技术性能指标试验调整应符合产品技术文件要求,当以现场的最终试验替代出厂试验时,应根据产品技术文件进行试验调整,且应符合设计文件要求。 检查数量:全数检查。 检查方法:试验调整时观察检查并查阅设计文件和产品技术文件及试验调整记录。8.1.3 EPS应按设计或产品技术文件的要求进行下列检查: 1.核对初装容量,并应符合设计要求; 2.核对输入回路断路器的过载和短路电流整定值,并应符合设计要求; 3.核对各输出回路的负荷量,且不应超过EPS的额定最大输出功率; 4.核对蓄电池备用时间及应急电源装置的允许过载能力,并应符合设计要求; 5.当对电池性能、极性及电源转换时间有异议时,应由制造商负责现场测试,并应符合设计要求; 6.控制同路的动作试验,...阅读全文

Better me 2018-08-10 4595 0

信息导引及发布系统调试检验批质量验收记录表格示例—— 信息导引及发布系统调试检验批质量验收记录表格填写说明—— 【规范名称及编号】《智能建筑工程质量验收规范》(GB 50339-2013) 【条文摘录】 14 信息导引及发布系统 14.0.1 信息引导及发布系统可由信息播控设备、传输网络、信息显示屏(信息标识牌)和信息导引设施或查询终端等组成,检测和验收的范围应根据设计要求确定。 14.0.2 信息引导及发布系统检测应以系统功能检测为主,图像质量主观评价为辅。 14.0.3 信息引导及发布系统功能检测应符合下列规定: 1 应根据设计要求对系统功能逐项检测; 2 软件操作界面应显示准确、有效; 3 检测结果符合设计要求的应判定为合格。 14.0.4 信息引导及发布系统检测时,应检测显示性能,且结果符合设计要求的应判定为合格。 14.0.5 信息引导及发布系统检测时,应检查系统断电后再次。恢复供电时的自动恢复功能,且结果符合设计要求的应判定为合格。 14.0.6 信息引导及发布系统检测时,应检测系统终端设备的远程控制功能,且结果符合设计要求的应判定为合格。 14.0.7 信息导引及发布系统的图像质量主观评价,应符合本规范第11.0.4条第2款的规定。...阅读全文

施工小茗 2018-08-08 2430 0

热源及辅助设备绝热检验批质量验收记录表格示例—— 热源及辅助设备绝热检验批质量验收记录表格填写说明—— 【规范名称及编号】《建筑给水排水及采暖工程质量验收规范》(GB 50242-2002) 【条文摘录】 4.4.8 管道及设备保温层的厚度和平整度的允许偏差应符合表4.4.8的规定。...阅读全文

施工小茗 2018-08-07 1288 0

辅助设备及管道安装检验批质量验收记录表格示例—— 辅助设备及管道安装检验批质量验收记录表格填写说明—— 【规范名称及编号】《建筑给水排水及采暖工程质量验收规范》(GB 50242-2002) 【条文摘录】 13.3 辅助设备及管道安装 主控项目 13.3.1 辅助设备基础的混凝土强度必须达到设计要求,基础的坐标、标高、几何尺寸和螺栓孔位置必须符合本规范表13.2.1的规定。 13.3.2 风机试运转,轴承温升应符合下列规定: 1. 滑动轴承温度最高不得超过60℃。 2. 滚动轴承温度最高不得超过80℃。 检验方法:用温度计检查。 轴承径向单振幅应符合下列规定: 1. 风机转速小于1000r/min 时,不应超过0.10mm; 2. 风机转速为1000~1450r/min 时,不应超过0.08mm。 检验方法:用测振仪表检查。 13.3.3 分汽缸(分水器、集水器)安装前应进行水压试验,试验压力为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6MPa。 检验方法:试验压力下10min内无压降、无渗漏。 13.3.4 敞口箱、罐安装前应做满水试验;密闭箱、罐应以工作压力的1.5倍作水压试验,但不得小于0.4MPa。 检验方法:满水试验满水后静置24h不渗不漏;水压试验在试验压力下10...阅读全文

施工小茗 2018-08-07 1555 0

售前客服

售后客服

咨询电话

0571-56665700

意见反馈

关注有礼

扫码关注公众号 资料千货免费获取

关闭