Better me
发帖时间:2018-08-02 14:08:55 楼主

锚喷支护检验批质量验收记录表格示例——

锚喷支护检验批质量验收记录表格填写说明——

【规范名称及编号 】  《地下防水工程质量验收规范》(GB50208- 2011)

【条文摘录】

摘录一:

3.0.13   地下防水工程的分项工程检验批和抽样检验数量应符合下列规定:

1  主体结构防水工程和细部构造防水工程应按结构层、变形缝或后浇带等 施工段划分检验批;

2  特殊施工法结构防水工程应按隧道区间、变形缝等施工段划分检验批;

3  排水工程和注浆工程应各为一个检验批;

4  各检验批的抽样检验数量:细部构造应为全数检查,其他均应符合本规 范的规定。

摘录二:

6.1   锚喷支护

6.1.1   锚喷支护适用于暗挖法地下工程的支护结构及复合式衬砌的初期支护。

6.1.2   喷射混凝土施工前,应根据围岩裂隙及渗漏水的情况,预先采用引排或注浆堵水。

6.1.3   喷射混凝土所用原材料应符合下列规定:

1   选用普通硅酸盐水泥或硅酸盐水泥;

2   中砂或粗砂的细度模数宜大于2.5,含泥量不应大于3.0%;干法喷射时,含水率宜为5%~7%;

3   采用卵石或碎石,粒径不应大于15mm;含泥量不应大于1.0%;使用碱性速凝剂时,不得使用含有活性二氧化硅的石料;

4   不含有害物质的洁净水;

5   速凝剂的初凝时间不应大于5min,终凝时间不应大于10min。

6.1.4   混合料必须计量准确、搅拌均匀,并符合下列规定:

1   水泥与砂石质量比宜为1:4~1:4.5,砂率宜为45%~55%,水胶比不得大于0.45,外加剂和外掺料的掺量应通过试验确定;

2   水泥和速凝剂称量允许偏差均为±2%,砂石称量允许偏差均为±3%;

3   混合料在运输和存放过程中严防受潮,存放时间不应超过120min;当掺入速凝剂时,存放时间不应超过20min。

6.1.5   喷射混凝土终凝2h 后应采取喷水养护,养护时间不得少于14d;当气温低于5℃时,不得喷水养护。

6.1.6   喷射混凝土试件制作组数应符合下列规定:

1   地下铁道工程应按区间或小于区间断面的结构,每20 延米拱和墙各取抗压试件一组;车站取抗压试件两组。其他工程应按每喷射50m3同一配合比的混合料或混合料小于50m3的独立工程取抗压试件一组。

2   地下铁道工程应按区间结构每40 延米取抗渗试件一组;车站每20 延米取抗渗试件一组。其他工程当设计有抗渗要求时,可增做抗渗性能试验。

6.1.7   锚杆必须进行抗拔力试验。同一批锚杆每100 根应取一组试件,每组3 根,不足100 根也取3 根。同一批试件抗拔力平均值不应小于设计锚固力,且同一批试件抗拔力的最低值不应小于设计锚固力的90%。

6.1.8   锚喷支护分项工程检验批的抽样检验数量,应按区间或小于区间断面的结构每20 延米检查1 处,车站每10 延米检查1 处,每处10m2,且不得少于3 处。

6.1.9   喷射混凝土所用原材料、混合料配合比以及钢筋网、锚杆、钢拱架等必须符合设计要求。

检验方法:  检查产品合格证、产品性能检测报告、计量措施和材料进场检验报告。

6.1.10   喷射混凝土抗压强度、抗渗性能和锚杆抗拔力必须符合设计要求。

检验方法:  检查混凝土抗压强度、抗渗性能检验报告和锚杆抗拔力检验报告。

6.1.11   锚喷支护的渗漏水量必须符合设计要求。

检验方法:  观察检查和检查渗漏水检测记录。

6.1.12   喷层与围岩以及喷层之间应粘结紧密,不得有空鼓现象。

检验方法:  用小锤轻击检查。

6.1.13   喷层厚度有60%以上检查点不应小于设计厚度,最小厚度不得小于设计厚度的50%,且平均厚度不得小于设计厚度

检验方法:  用针探法或凿孔法检查。

6.1.14   喷射混凝土应密实、平整,无裂缝、脱落、漏喷、露筋。

检验方法:  观察检查。

6.1.15   喷射混凝土表面平整度D/L不得大于1/6。

检验方法:  尺量检查。

其他类似问题

锚喷支护检验批质量验收记录表格示例—— 锚喷支护检验批质量验收记录表格填写说明—— 【规范名称及编号 】 《地下防水工程质量验收规范》(GB50208- 2011) 【条文摘录】 摘录一: 3.0.13 地下防水工程的分项工程检验批和抽样检验数量应符合下列规定: 1 主体结构防水工程和细部构造防水工程应按结构层、变形缝或后浇带等 施工段划分检验批; 2 特殊施工法结构防水工程应按隧道区间、变形缝等施工段划分检验批; 3 排水工程和注浆工程应各为一个检验批; 4 各检验批的抽样检验数量:细部构造应为全数检查,其他均应符合本规 范的规定。 摘录二: 6.1 锚喷支护 6.1.1 锚喷支护适用于暗挖法地下工程的支护结构及复合式衬砌的初期支护。 6.1.2 喷射混凝土施工前,应根据围岩裂隙及渗漏水的情况,预先采用引排或注浆堵水。 6.1.3 喷射混凝土所用原材料应符合下列规定: 1 选用普通硅酸盐水泥或硅酸盐水泥; 2 中砂或粗砂的细度模数宜大于2.5,含泥量不应大于3.0%;干法喷射时,含水率宜为5%~7%; 3 采用卵石或碎石,粒径不应大于15mm;含泥量不应大于1.0%;使用碱性速凝剂时,不得使用含有活性二氧化硅的石料; 4 不含有害物质的洁净水; 5 速凝剂的初凝时间不应大于5min,终凝时间不应大于1...阅读全文

Better me 2018-08-02 6391 0

地下连续墙支护检验批质量验收记录表格示例—— 地下连续墙支护检验批质量验收记录表格填写说明—— 【规范名称及编号】 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002) 【条文摘录】 摘录一: 7.1 一般规定 7.1.1 在基坑(槽)或管沟工程等开挖施工中,现场不宜进行放坡开挖,当可能对邻近建(构)筑物、地下管线、永久性道路产生危害时,应对基坑(槽)、管沟进行支护后再开挖。 7.1.2 基坑(槽)、管沟开挖前应做好下述工作: 1 基坑(槽)、管沟开挖前,应根据支护结构形式、挖深、地质条件、施工方法、周围环境、工期、气候和地面载荷等资料制定施工方案、环境保护措施、监测方案,经审批后方可施工。 2 土方工程施工前,应对降水、排水措施进行设计,系统应经检查和试运转,一切正常时方可开始施工。 3 有关围护结构的施工质量验收可按本规范第4章、第5章及本章7.2、7.3、7.4、7.6、7.7的规定执行,验收合格后方可进行土方开挖。 7.1.3 土方开挖的顺序、方法必须与设计工况相一致,并遵循“开槽支撑,先撑后挖,分层开挖,严禁超挖”的原则。 7.1.4 基坑(槽)、管沟的挖土应分层进行。在施工过程中基坑(槽)、管沟边堆置土方不应超过设计荷载,挖方时不应碰撞或损伤支护结构、降水设施。 7.1.5 基坑(槽)、管沟土方施工中应对支护结构、周围环境进行观察和监测...阅读全文

Better me 2018-08-02 1850 0

UPS及EPS安装检验批质量验收记录表格示例—— UPS及EPS安装检验批质量验收记录表格填写说明—— UPS及EPS安装检验批质量验收记录8.1主控项目8.1. 1 UPS及EPS的整流、逆变、静态开关、储能电池或蓄电池组的规格、型号应符合设计要求。内部接线应正确、可靠不松动,紧固件应齐全。 检查数量:全数检查。 检查方法:核对设计图并观察检查。8.1.2 UPS及EPS的极性应正确,输入、输出各级保护系统的动作和输出的电压稳定性、波形畸变系数及频率、相位、静态开关的动作等各项技术性能指标试验调整应符合产品技术文件要求,当以现场的最终试验替代出厂试验时,应根据产品技术文件进行试验调整,且应符合设计文件要求。 检查数量:全数检查。 检查方法:试验调整时观察检查并查阅设计文件和产品技术文件及试验调整记录。8.1.3 EPS应按设计或产品技术文件的要求进行下列检查: 1.核对初装容量,并应符合设计要求; 2.核对输入回路断路器的过载和短路电流整定值,并应符合设计要求; 3.核对各输出回路的负荷量,且不应超过EPS的额定最大输出功率; 4.核对蓄电池备用时间及应急电源装置的允许过载能力,并应符合设计要求; 5.当对电池性能、极性及电源转换时间有异议时,应由制造商负责现场测试,并应符合设计要求; 6.控制同路的动作试验,...阅读全文

Better me 2018-08-10 4595 0

信息导引及发布系统调试检验批质量验收记录表格示例—— 信息导引及发布系统调试检验批质量验收记录表格填写说明—— 【规范名称及编号】《智能建筑工程质量验收规范》(GB 50339-2013) 【条文摘录】 14 信息导引及发布系统 14.0.1 信息引导及发布系统可由信息播控设备、传输网络、信息显示屏(信息标识牌)和信息导引设施或查询终端等组成,检测和验收的范围应根据设计要求确定。 14.0.2 信息引导及发布系统检测应以系统功能检测为主,图像质量主观评价为辅。 14.0.3 信息引导及发布系统功能检测应符合下列规定: 1 应根据设计要求对系统功能逐项检测; 2 软件操作界面应显示准确、有效; 3 检测结果符合设计要求的应判定为合格。 14.0.4 信息引导及发布系统检测时,应检测显示性能,且结果符合设计要求的应判定为合格。 14.0.5 信息引导及发布系统检测时,应检查系统断电后再次。恢复供电时的自动恢复功能,且结果符合设计要求的应判定为合格。 14.0.6 信息引导及发布系统检测时,应检测系统终端设备的远程控制功能,且结果符合设计要求的应判定为合格。 14.0.7 信息导引及发布系统的图像质量主观评价,应符合本规范第11.0.4条第2款的规定。...阅读全文

施工小茗 2018-08-08 2430 0

热源及辅助设备绝热检验批质量验收记录表格示例—— 热源及辅助设备绝热检验批质量验收记录表格填写说明—— 【规范名称及编号】《建筑给水排水及采暖工程质量验收规范》(GB 50242-2002) 【条文摘录】 4.4.8 管道及设备保温层的厚度和平整度的允许偏差应符合表4.4.8的规定。...阅读全文

施工小茗 2018-08-07 1288 0

售前客服

售后客服

咨询电话

0571-56665700

意见反馈

关注有礼

扫码关注公众号 资料千货免费获取

关闭