钢网架安装检验批质量验收记录表格示例——

钢网架安装检验批质量验收记录表格填写说明——

【规范名称及编号 】  《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50205-2001)

【条文摘录】

摘录一:

12.1.2  钢网架结构安装工程可按变形缝、施工段或空间刚度单元划分成一个或若干个检验批。

摘录二:

4.10.1  钢结构用橡胶垫的品种、规格、性能等应符合现行国家产品标准和设计要求。

检查数量:  全数检查。

检验方法:  检查产品的质量合格证明文件、中文标志及检验报告等。

6.3.8  螺栓球节点网架总拼完成后,高强度螺栓与球节点应紧固连接,高强度螺栓拧入螺栓球内的螺纹长度不应小于1.0d(d为螺栓直径),连接处不应出现有间隙、松动等未拧紧情况。

检查数量:  按节点数抽查5%,且不应少于10个。

检验方法:  普通扳手及尺量检查。

12.2  支承面顶板和支承垫块

主控项目

12.2.1  钢网架结构支座定位轴线的位置、支座锚栓的规格应符合设计要求。

检查数量:  按支座数抽查10%,且不应少于4处。

检验方法:  用经纬仪和钢尺实测。

12.2.2  支承面顶板的位置、标高、水平度以及支座锚栓位置的允许偏差应符合表12.2.2的规定。

检查数量:  按支座数抽查10%,且不应少于4处。

检验方法:  用经纬仪、水准仪、水平尺和钢尺实测。

12.2.3  支承垫块的种类、规格、摆放位置和朝向,必须符合设计要求和国家现行有关标准的规定。橡胶垫块与刚性垫块之间或不同类型刚性垫块之间不得互换使用。

检查数量:  按支座数抽查10%,且不应少于4处。

检验方法:  观察和用钢尺实测。

12.2.4  网架支座锚栓的紧固应符合设计要求。

检查数量:  按支座数抽查10%,且不应少于4处。

检验方法:  观察检查。

一般项目

12.2.5  支座锚栓的紧固允许偏差应符合本规范10.12.5的规定。支座锚栓的螺纹应受到保护。

检查数量:  按支座数抽查10%,且不应少于4处。

检验方法:  用钢尺实测。

12.3  总拼与安装

主控项目

12.3.1  小拼单元的允许偏差应符合表12.3.1的规定。

检查数量:  按单元数抽查5%,且不应少于5个。

检验方法:  用钢尺和拉线等辅助量具实测。

12.3.2  中拼单元的允许偏差应符合表12.3.2的规定。

检查数量:  全数检查。

检验方法:  用钢尺和辅助量具实测。

12.3.3  对建筑结构安全等级为一级,跨度40m及以上的公共建筑钢网架结构,且设计有要求时,应按下列项目进行节点承载力试验,其结果应符合以下规定:

1  焊接球节点应按设计指定规格的球及其匹配的钢管焊接成试件,进行轴心拉、压承载力试验,其试验破坏荷载值大于或等于1.6倍设计承载力为合格。

2  螺栓球节点应按设计指定规格的球最大螺栓孔螺纹进行抗拉强度保证 荷载试验,当达到螺栓的设计承载力时,螺孔、螺纹及封板仍完好无损为合格。

检查数量:  每项试验做3个试件。

检验方法:  在万能试验机上进行检验,检查试验报告。

12.3.4  钢网架结构总拼完成后及屋面工程完成应分别测量其挠度值,且所测的挠度值不应超过相应超过相应设计值的1.15倍。

检查数量:  跨度24m及以下钢网架结构测量下弦中央一点;跨度24m以上钢网架结构测量下弦中央一点及各向下弦跨度的四等分点。

检验?椒ǎ?/font>  用钢尺和水准仪实测。

一般项目

12.3.5  钢网架结构安装完成后,其节点及杆件表面应干净,不应有明显的疤痕、泥沙和污垢。螺栓球节点应将所有接缝用油膨子填嵌严密,并应将多余螺孔封口。

检查数量:  按节点及杆件数量抽查5%,且不应少于10个节点。

检验方法:  观察检查。

12.3.6  钢网架结构安装完成后,其安装的允许偏差应符合表12.3.6的规定。

检查数量:  全数检查。

检验方法:  见表12.3.6。

其他类似问题

钢网架安装检验批质量验收记录表格示例—— 钢网架安装检验批质量验收记录表格填写说明—— 【规范名称及编号 】 《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50205-2001) 【条文摘录】 摘录一: 12.1.2 钢网架结构安装工程可按变形缝、施工段或空间刚度单元划分成一个或若干个检验批。 摘录二: 4.10.1 钢结构用橡胶垫的品种、规格、性能等应符合现行国家产品标准和设计要求。 检查数量: 全数检查。 检验方法: 检查产品的质量合格证明文件、中文标志及检验报告等。 6.3.8 螺栓球节点网架总拼完成后,高强度螺栓与球节点应紧固连接,高强度螺栓拧入螺栓球内的螺纹长度不应小于1.0d(d为螺栓直径),连接处不应出现有间隙、松动等未拧紧情况。 检查数量: 按节点数抽查5%,且不应少于10个。 检验方法: 普通扳手及尺量检查。 12.2 支承面顶板和支承垫块 主控项目 12.2.1 钢网架结构支座定位轴线的位置、支座锚栓的规格应符合设计要求。 检查数量: 按支座数抽查10%,且不应少于4处。 检验方法: 用经纬仪和钢尺实测。 12.2.2 支承面顶板的位置、标高、水平度以及支座锚栓位置的允许偏差应符合表12.2.2的规定。 检查数量: 按支座数抽查10%,且不应少于4处。 检验方法: 用经纬仪、水准仪、水平尺和钢尺实测。 12.2.3 支承垫块的种类...阅读全文

Better me 2018-08-02 4825 0

钢网架制作检验批质量验收记录表格示例—— 钢网架制作检验批质量验收记录表格填写说明—— 【规范名称及编号 】 《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50205-2001) 【条文摘录】 摘录一: 12.1.2 钢网架结构安装工程可按变形缝、施工段或空间刚度单元划分成一个或若干个检验批。 摘录二: 4.2.3 钢板厚度及允许偏差应符合其产品标准的要求。 检查数量: 每一品种、规格的钢板抽查5处。 检验方法: 用游标卡尺量测。 4.2.4 型钢的规格尺寸及允许偏差应符合其产品标准的要求。 检查数量: 每一品种、规格的型钢抽查5处。 检验方法: 用钢尺和游标卡尺量测。 4.5.1 焊接球及制造焊接球所采用的原材料,其品种、规格、性能等应符合现行国家产品标准和设计要求。 检查数量: 全数检查。 检验方法: 检查产品的质量合格证明文件、中文标志及检验报告等。 4.5.2 焊接球焊缝应进行无损检验,其质量应符合设计要求,当设计无要求时应符合本规范中规定的二级质量标准。 检查数量: 每一规格按数量抽查5%,且不应少于3个。 检验方法: 超声波探伤或检查检验报告。 一般项目 4.5.3 焊接球直径、圆度、壁厚减薄量等尺寸及允许偏差应符合本规范的规定。 检查数量: 每一规格按数量抽查5%,且不应少于3个。 检验方法: 用卡尺和测厚仪检查。 4.5.4 焊接球...阅读全文

Better me 2018-08-02 3512 1

钢门窗安装检验批质量验收记录表格示例—— 钢门窗安装检验批质量验收记录表格填写说明—— 【规范名称及编号】 《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB 50210-2001) 【条文摘录】 摘录一: 5.1.5 各分项工程的检验批应按下列规定划分: 1 同一品种、类型和规格的木门窗、金属门窗、塑料门窗及门窗玻璃每100樘应划分为一个检验批,不足100樘也应划分为一个检验批。 2 同一品种、类型和规格的特种门每50樘应划分为一个检验批,不足50樘也应划分为一个检验批。 5.1.6 检查数量应符合下列规定: 1 木门窗、金属门窗、塑料门窗及门窗玻璃,每个检验批应至少抽查5%,并不得少于3樘,不足3樘时应全数检查;高层建筑的外窗,每个检验批应至少抽查10%,并不得少于6樘,不足6樘时应全数检查。 2 特种门每个检验批应至少抽查50%,并不得少于10樘,不足10樘时应全数检查。 摘录二: 5.3 金属门窗安装工程 5.3.1 本节适用于钢门窗、铝合金门窗、涂色镀锌钢板门窗等金属门窗安装工程质量的验收。 主控项目 5.3.2 金属门窗的品种、类型、规格、尺寸、性能、开启方向、安装位置、连接方式及铝合金门窗的型材壁厚应符合设计要求。金属门窗的防腐处理及填嵌、密封处理应符合设计要求。 检验方法: 观察;尺量检查;检查产品合格证书、性能检测报告、进场验收记录和...阅读全文

Better me 2018-08-03 1879 0

电梯安装整机安装验收检验批质量验收记录表格示例—— 电梯安装整机安装验收检验批质量验收记录表格填写说明—— 【规范名称及编号】《电梯工程施工质量验收规范》(GB 50310-2002) 【条文摘录】 摘录一: 4.11整机安装验收 主控项目 4.11.1安全保护验收必须符合下列规定: 1.必须检查以下安全装置或功能: 1)断相、错相保护装置或功能 当控制柜三相电源中任何一相断开或任何二相错接时,断相、错相保护装置或功能应使电梯不发生危险故障。 注:当错相不影响电梯正常运行时可没有错相保护装置或功能。 2)短路、过载保护装置 动力电路、控制电路、安全电路必须有与负载匹配的短路保护装置;动力电路必须有过载保护装置。 3)限速器 限速器上的轿厢(对重、平衡重)下行标志必须与轿厢(对重、平衡重)的实际下行方向相符。限速器铭牌上的额定速度、动作速度必须与被检电梯相符。 4)安全钳 安全钳必须与其型式试验证书相符。 5)缓冲器 缓冲器必须与其型式试验证书相符。 6)门锁装置 门锁装置必须与其型式试验证书相符。 7)上、下极限开关...阅读全文

施工小茗 2018-08-08 1898 0

电梯安装整机安装验收检验批质量验收记录表格示例—— 电梯安装整机安装验收检验批质量验收记录表格填写说明—— 【规范名称及编号】《电梯工程施工质量验收规范》(GB 50310-2002)【条文摘录】摘录一:4.11整机安装验收主控项目4.11.1安全保护验收必须符合下列规定:1.必须检查以下安全装置或功能:1)断相、错相保护装置或功能当控制柜三相电源中任何一相断开或任何二相错接时,断相、错相保护装置或功能应使电梯不发生危险故障。注:当错相不影响电梯正常运行时可没有错相保护装置或功能。2)短路、过载保护装置动力电路、控制电路、安全电路必须有与负载匹配的短路保护装置;动力电路必须有过载保护装置。3)限速器限速器上的轿厢(对重、平衡重)下行标志必须与轿厢(对重、平衡重)的实际下行方向相符。限速器铭牌上的额定速度、动作速度必须与被检电梯相符。4)安全钳安全钳必须与其型式试验证书相符。5)缓冲器缓冲器必须与其型式试验证书相符。6)门锁装置门锁装置必须与其型式试验证书相符。7)上、下极限开关上、下极限开关必须是安全触点,在端站位置进行动作试验时必须动作正常。在轿厢或对重(如果有)接触缓冲器之前必须动作,且缓冲器完全压缩时,保持动作状态。8)轿顶、机房(如果有)、滑轮间(如果有)、底坑停止装置位于轿顶、机房(如果有)、滑轮间(如果有)、底坑的停止装置的动作必须正常。2.下列安全开关,必须动作可靠:...阅读全文

施工小茗 2018-08-08 1658 0

售前客服

售后客服

咨询电话

0571-56665700

意见反馈

关注有礼

扫码关注公众号 资料千货免费获取

关闭