Better me
发帖时间:2018-08-02 14:40:31 楼主

标准紧固件检验批质量验收记录表格示例——

标准紧固件检验批质量验收记录表格填写说明——

【规范名称及编号 】  《铝合金结构工程施工质量验收规范》(GB50576-2010)

【条文摘录】

4.4  标准紧固件

主 控 项 目

4.4.1   铝合金结构连接用高强度大六角头螺栓连接副、扭剪型高强度螺栓连接副、高强度螺栓、普通螺栓、铆钉、自攻螺钉、拉铆钉、锚栓(机械型和化学试剂型)、地脚锚栓等紧固标准件及螺母、垫圈等标准配件,其品种、规格、性能等应符合国家现行有关产品标准和设计要求。高强度大六角头螺栓连接副、扭剪型高强度螺栓连接副出厂时应分别随箱带有扭矩系数和紧固轴力(预拉力)的检验报告。

检查数量:  全数检查。

检验方法:  检查产品的质量合格证明文件、标识及检验报告等。

4.4.2   高强度大六角头螺栓连接副应按本规范附录B的规定检验其扭矩系数,其检验结果应符合本规范附录B的规定。

检查数量:  见本规范附录B。

检验方法:  检查复验报告。

4.4.3    扭剪型高强度螺栓连接副应按本规范附录B的规定检验预拉力,其检验结果应符合本规范附录B的规定。

检查数量:  见本规范附录B。

检验方法:  检查复验报告。

一 般 项 目

4.4.4   高强度螺栓连接副,应按包装箱配套供货,包装箱上应标明批号、规格、数量及生产日期。螺栓、螺母、垫圈外观表面应涂油保护,不应出现生锈和沾染赃物,螺纹不应有损伤。

检查数量:  按包装箱数抽查5%,且不应少于3箱。

检验方法:  观察检查。

4.4.5   对建筑结构安全等级为一级,跨度40m及以上的螺栓球节点铝合金网架结构,其连接高强度螺栓不得有裂缝或损伤,并应进行表面硬度试验,8.8级的高强度螺栓的硬度应为HRC21~HRC29,10.9级高强度螺栓的硬度应HRC32~HRC36。

检查数量:  按规格抽查8只。

检验方法:  硬度计、10倍放大镜或磁粉探伤。

其他类似问题

标准紧固件检验批质量验收记录表格示例—— 标准紧固件检验批质量验收记录表格填写说明—— 【规范名称及编号 】 《铝合金结构工程施工质量验收规范》(GB50576-2010) 【条文摘录】 4.4 标准紧固件 主 控 项 目 4.4.1 铝合金结构连接用高强度大六角头螺栓连接副、扭剪型高强度螺栓连接副、高强度螺栓、普通螺栓、铆钉、自攻螺钉、拉铆钉、锚栓(机械型和化学试剂型)、地脚锚栓等紧固标准件及螺母、垫圈等标准配件,其品种、规格、性能等应符合国家现行有关产品标准和设计要求。高强度大六角头螺栓连接副、扭剪型高强度螺栓连接副出厂时应分别随箱带有扭矩系数和紧固轴力(预拉力)的检验报告。 检查数量: 全数检查。 检验方法: 检查产品的质量合格证明文件、标识及检验报告等。 4.4.2 高强度大六角头螺栓连接副应按本规范附录B的规定检验其扭矩系数,其检验结果应符合本规范附录B的规定。 检查数量: 见本规范附录B。 检验方法: 检查复验报告。 4.4.3 扭剪型高强度螺栓连接副应按本规范附录B的规定检验预拉力,其检验结果应符合本规范附录B的规定。 检查数量: 见本规范附录B。 检验方法: 检查复验报告。 一 般 项 目 4.4.4 高强度螺栓连接副,应按包装箱配套供货,包装箱上应标明批号、规格、数量及生产日期。螺栓、螺母、垫圈外观表面应涂油保护,不应出...阅读全文

Better me 2018-08-02 1905 0

普通紧固件连接检验批质量验收记录表格示例—— 普通紧固件连接检验批质量验收记录表格填写说明—— 【规范名称及编号 】 《铝合金结构工程施工质量验收规范》(GB50576-2010) 【条文摘录】 6.1 一 般 规 定 6.1.1 本章适用于铝合金结构制作和安装中的普通螺栓、扭剪型高强度螺栓、高强度大六角头螺栓、铆钉、自攻螺钉、拉铆钉等连接工程的质量验收。 6.1.2 紧固件连接工程应按相应的铝合金结构制作或安装检验批的划分原则划分为一个或若干个检验批。 6.2 普通紧固件连接 主 控 项 目 6.2.1 普通螺栓作为永久性连接螺栓时,当设计有要求或对其质量有疑义时,应进行螺栓实物最小拉力载荷复验,试验方法应符合本规范附录 B的规定,试验结果应符合现行国家标准《紧固件机械性能》GB/T 3098的有关规定。 检查数量: 每一规格螺栓抽查8个。 检验方法: 检查螺栓实物复验报告。 6.2.2 连接铝合金薄板采用的自攻螺钉、铆钉、拉铆钉等其规格尺寸应与被连接铝合金板相匹配,其间距、边距等应符合设计要求。 检查数量: 按连接节点数抽查3%,且不应少于5个。 检验方法: 观察和尺量检查。 一 般 项 目 6.2.3 永久性普通螺栓紧固应牢固、可靠,外露丝扣不应少于2扣。 检查数量: 按连接节点数抽查3%,且不应少于5个。 检验方法:...阅读全文

Better me 2018-08-02 3083 0

紧固件连接检验批质量验收记录表格示例—— 紧固件连接检验批质量验收记录表格填写说明—— 【规范名称及编号】 《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50205-2001) 【条文摘录】 摘录一: 6.1.2 紧固件连接工程可按相应的钢结构制作或安装工程检验批的划分原则划分为一个或若干个检验批。 摘录二: 4.4 连接用紧固标准件 4.4.1 钢结构连接用高强度大六角头螺栓连接副、扭剪型高强度螺栓连接副、钢网架用高强度螺栓、普通螺栓、铆钉、自攻钉、拉铆钉、射钉、锚栓(机械型和化学试剂型)、地脚锚栓等紧固标准件及螺母、垫圈等标准配件,其品种、规格、性能等应符合现行国家产品标准和设计要求。高强度大六角头螺栓连接副和扭剪型高强度螺栓连接副出厂时应分别随箱带有扭矩系数和紧固轴力(预拉力)的检验报告。 检查数量: 全数检查。 检验方法: 检查产品的质量合格证明文件、中文标志及检验报告等。 6.2 普通紧固件连接 主控项目 6.2.1 普通螺栓作为永久性连接螺栓时,当设计有要求或对其质量有疑义时,应进行螺栓实物最小拉力载荷复验,试验方法见本规范附录B,其结果应符合现行国家标准《紧固件机机械性能螺栓、螺钉和螺柱》GB3098的规定。 检查数量: 每一规格螺栓抽查8个。 检验方法: 检查螺栓实物复验报告。 6.2.2 连接薄钢板采用的自攻螺、拉铆钉、射钉等其规格尺寸应与连接钢...阅读全文

Better me 2018-08-02 3921 0

紧固件连接检验批质量验收记录表格范例—— 紧固件连接检验批质量验收记录填写说明——【规范名称及编号】《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50205-2001)【条文摘录】摘录一: 摘录二:4.4连接用紧固标准件4.4.1钢结构连接用高强度大六角头螺栓连接副、扭剪型高强度螺栓连接副、钢网架用高强度螺栓、普通螺栓、铆钉、自攻钉、拉铆钉、射钉、锚栓(机械型和化学试剂型)、地脚锚栓等紧固标准件及螺母、垫圈等标准配件,其品种、规格、性能等应符合现行国家产品标准和设计要求。高强度大六角头螺栓连接副和扭剪型高强度螺栓连接副出厂时应分别随箱带有扭矩系数和紧固轴力(预拉力)的检验报告。检查数量:全数检查。检验方法:检查产品的质量合格证明文件、中文标志及检验报告等。6.2普通紧固件连接Ι主控项目6.2.1普通螺栓作为永久性连接螺栓时,当设计有要求或对其质量有疑义时,应进行螺栓实物最小拉力载荷复验,试验方法见本规范附录B,其结果应符合现行国家标准《紧固件机机械性能螺栓、螺钉和螺柱》GB3098的规定。检查数量:每一规格螺栓抽查8个。检验方法:检查螺栓实物复验报告。6.2.2连接薄钢板采用的自攻螺、拉铆钉、射钉等其规格尺寸应与连接钢板相匹配,其间距、边距等应符合设计要求。检查数量:按连接节点数抽查1%,且不应少于3个。检验方法:观察和尺量检查。Ⅱ一般项目6.2.3永久普通螺栓紧固应牢固、可靠、外...阅读全文

Better me 2018-09-30 1919 0

紧固件连接检验批质量验收记录表格范例—— 紧固件连接检验批质量验收记录填写说明—— 【规范名称及编号】《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50205-2001)【条文摘录】摘录一: 摘录二:4.4连接用紧固标准件4.4.1钢结构连接用高强度大六角头螺栓连接副、扭剪型高强度螺栓连接副、钢网架用高强度螺栓、普通螺栓、铆钉、自攻钉、拉铆钉、射钉、锚栓(机械型和化学试剂型)、地脚锚栓等紧固标准件及螺母、垫圈等标准配件,其品种、规格、性能等应符合现行国家产品标准和设计要求。Ⅱ一般项目6.2.3永久普通螺栓紧固应牢固、可...阅读全文

Better me 2018-09-20 2158 0

售前客服

售后客服

咨询电话

0571-56665700

意见反馈

关注有礼

扫码关注公众号 资料千货免费获取

关闭