Better me
发帖时间:2018-08-02 14:59:17 楼主

球、毂加工检验批质量验收记录表格示例——

球、毂加工检验批质量验收记录表格填写说明——

【规范名称及编号】《铝合金结构工程施工质量验收规范》(GB50576-2010)
【条文摘录】
7.4 球、毂加工
I 主控项目
7.4.1  螺栓球、毂成型后,不应有裂纹、褶皱、过烧等缺陷。
    检查数量:每种规格抽查10%,且不应少于5个。
    检验方法:10倍放大镜观察或表面探伤。
7.4.2  铝合金板压制成半圆球后,表面不应有裂纹、褶皱等缺陷;焊接球其对应坡口应采用机械加工,对接焊缝表面应打磨平整。
    检查数量:每种规格抽查10%,且不应少于5个。
    检验方法:10倍放大镜观察检查或表面探伤。
    II 一般项目
7.4.3  螺栓球加工允许偏差应符合表7.4.3的规定。
检查数量:每种规格抽查10%,且不少于5个。
检验方法:见表7.4.3。    
表7.4.3  螺栓球加工的允许偏差

注:d为螺栓球直径,r为螺栓球半径。
7.4.4  管杆件加工的允许偏差应符合表7.4.4的规定。
    检查数量:每种规格抽查±10%,且不少于5根。
    检验方法:见表7.4.4。
表7.4.4  管杆件加工的允许偏差(mm)

注:r为管杆半径。
7.4.5  毂加工的允许偏差应符合表7.4.5的规定。
检查数量:每种规格抽查10%,且不应少于5个。
检查方法:见表7.4.5。
表7.4.5  毂加工的允许偏差

注:d为直径

其他类似问题

球、毂加工检验批质量验收记录表格示例—— 球、毂加工检验批质量验收记录表格填写说明—— 【规范名称及编号】《铝合金结构工程施工质量验收规范》(GB50576-2010)【条文摘录】7.4 球、毂加工I 主控项目7.4.1 螺栓球、毂成型后,不应有裂纹、褶皱、过烧等缺陷。 检查数量:每种规格抽查10%,且不应少于5个。 检验方法:10倍放大镜观察或表面探伤。7.4.2 铝合金板压制成半圆球后,表面不应有裂纹、褶皱等缺陷;焊接球其对应坡口应采用机械加工,对接焊缝表面应打磨平整。 检查数量:每种规格抽查10%,且不应少于5个。 检验方法:10倍放大镜观察检查或表面探伤。 II 一般项目7.4.3 螺栓球加工允许偏差应符合表7.4.3的规定。检查数量:每种规格抽查10%,且不少于5个。检验方法:见表7.4.3。 表7.4.3 螺栓球加工的允许偏差 注:d为螺栓球直径,r为螺栓球半径。7.4.4 管杆件加工的允许偏差应符合表7.4.4的规定。 检查数量:每种规格抽查±10%,且不少于5根。 检验方法:见表7.4.4。表7.4.4 管杆件加工的允许偏差(mm) 注:r为管杆半径。7.4.5 毂加工的允许偏差应符合表7.4.5的规定。检查数量:每种规格抽查10%,且不应少于5个。检查方法:见表7.4.5。表7.4.5 ...阅读全文

Better me 2018-08-02 1850 0

螺栓球检验批质量验收记录表格示例—— 螺栓球检验批质量验收记录表格填写说明—— 【规范名称及编号 】 《铝合金结构工程施工质量验收规范》 (GB50576-2010) 【条文摘录】 4.5 螺栓球 主 控 项 目 4.5.1 螺栓球及制造螺栓球节点所采用的原材料,其品种、规格、性能等应符合国家现行产品标准和设计要求。 检查数量: 全数检查。 检验方法: 检查产品的质量合格证明文件、标识及检验报告等。 4.5.2 螺栓球不得有裂纹、褶皱、过烧等缺陷。 检查数量: 每种规格抽查5%,且不应少于5只。 检验方法: 用10倍放大镜观察和表面探伤。 一 般 项 目 4.5.3 螺栓球螺纹尺寸应符合现行国家标准《普通螺纹基本尺寸》GB/T196中粗牙螺纹的规定,螺纹公差必须符合现行国家标准《普通螺纹公差与配合》GB/T197中6H级精度的规定。 检查数量: 每种规格抽查5%,且不应少于5只。 检验方法: 用标准螺纹规。 4.5.4 螺栓球直径、圆度、相邻两螺栓孔中心线夹角等尺寸及允许偏差应符合本规范的规定。 检查数量: 每一种规格按数量抽查5%,且不应少于3个。 检验方法: 用卡尺和分度头仪检查。...阅读全文

Better me 2018-08-02 1744 0

钢筋加工检验批质量验收记录 GB50204-2015表格示例——钢筋加工检验批质量验收记录 GB50204-2015表格填写说明——5.3  钢筋加工 主控项目 5.3.1  钢筋弯折的弯弧内直径应符合下列规定: 1  光圆钢筋,不应小于钢筋直径的2.5倍; 2 335MPa级、400MPa级带肋钢筋,不应小于钢筋直径的4陪; 3 500MPa级带肋钢筋,当直径为28mm以下时不应小于 钢筋直径的6倍,当直径为28mm及以上时不应小于钢筋直径的7倍; 4箍筋弯折处尚不应小于纵向受力钢筋的直径。 检查数量:同一设备加工的同一类型钢筋,每工作班抽查不应少于3件。 检验方法:尺量。 5.3.2  纵向受力钢筋的弯折后平直段长度应符合设计要求。光 圆钢筋末端做180°弯钩时,弯钩的平直段长度不应小于钢筋直径的3倍。 检查数量:同一设备加工的同一类型钢筋,每工作班抽查不应少于3件。 检验方法:尺量。 5.3.3  箍筋、拉筋的末端应按设计要求做弯钩,并应符合下列规定: 1  对一般结构构件,箍筋弯钩的弯折角度不应小于9 0°,弯折后平直段长度不应小于箍筋直径的5倍;对有抗震设防要求或设计有专门要求的结构构件,箍筋弯钩的弯折角度不应小于135°,弯折后平直段长度不应小于箍筋直径的10倍; 2  圆形箍筋的搭接长度不应小于其受拉锚固长度,且两末端弯钩的弯折角度不应小于135°,弯折后平直段长度对...阅读全文

Better me 2018-08-10 16141 0

UPS及EPS安装检验批质量验收记录表格示例—— UPS及EPS安装检验批质量验收记录表格填写说明—— UPS及EPS安装检验批质量验收记录8.1主控项目8.1. 1 UPS及EPS的整流、逆变、静态开关、储能电池或蓄电池组的规格、型号应符合设计要求。内部接线应正确、可靠不松动,紧固件应齐全。 检查数量:全数检查。 检查方法:核对设计图并观察检查。8.1.2 UPS及EPS的极性应正确,输入、输出各级保护系统的动作和输出的电压稳定性、波形畸变系数及频率、相位、静态开关的动作等各项技术性能指标试验调整应符合产品技术文件要求,当以现场的最终试验替代出厂试验时,应根据产品技术文件进行试验调整,且应符合设计文件要求。 检查数量:全数检查。 检查方法:试验调整时观察检查并查阅设计文件和产品技术文件及试验调整记录。8.1.3 EPS应按设计或产品技术文件的要求进行下列检查: 1.核对初装容量,并应符合设计要求; 2.核对输入回路断路器的过载和短路电流整定值,并应符合设计要求; 3.核对各输出回路的负荷量,且不应超过EPS的额定最大输出功率; 4.核对蓄电池备用时间及应急电源装置的允许过载能力,并应符合设计要求; 5.当对电池性能、极性及电源转换时间有异议时,应由制造商负责现场测试,并应符合设计要求; 6.控制同路的动作试验,...阅读全文

Better me 2018-08-10 4595 0

信息导引及发布系统调试检验批质量验收记录表格示例—— 信息导引及发布系统调试检验批质量验收记录表格填写说明—— 【规范名称及编号】《智能建筑工程质量验收规范》(GB 50339-2013) 【条文摘录】 14 信息导引及发布系统 14.0.1 信息引导及发布系统可由信息播控设备、传输网络、信息显示屏(信息标识牌)和信息导引设施或查询终端等组成,检测和验收的范围应根据设计要求确定。 14.0.2 信息引导及发布系统检测应以系统功能检测为主,图像质量主观评价为辅。 14.0.3 信息引导及发布系统功能检测应符合下列规定: 1 应根据设计要求对系统功能逐项检测; 2 软件操作界面应显示准确、有效; 3 检测结果符合设计要求的应判定为合格。 14.0.4 信息引导及发布系统检测时,应检测显示性能,且结果符合设计要求的应判定为合格。 14.0.5 信息引导及发布系统检测时,应检查系统断电后再次。恢复供电时的自动恢复功能,且结果符合设计要求的应判定为合格。 14.0.6 信息引导及发布系统检测时,应检测系统终端设备的远程控制功能,且结果符合设计要求的应判定为合格。 14.0.7 信息导引及发布系统的图像质量主观评价,应符合本规范第11.0.4条第2款的规定。...阅读全文

施工小茗 2018-08-08 2430 0