Better me
发帖时间:2018-08-02 15:07:26 楼主

螺栓球检验批质量验收记录表格示例——

螺栓球检验批质量验收记录表格填写说明——

【规范名称及编号 】  《铝合金结构工程施工质量验收规范》 (GB50576-2010)

【条文摘录】

4.5  螺栓球

主 控 项 目

4.5.1   螺栓球及制造螺栓球节点所采用的原材料,其品种、规格、性能等应符合国家现行产品标准和设计要求。

检查数量:  全数检查。

检验方法:  检查产品的质量合格证明文件、标识及检验报告等。

4.5.2   螺栓球不得有裂纹、褶皱、过烧等缺陷。

检查数量:  每种规格抽查5%,且不应少于5只。

检验方法:  用10倍放大镜观察和表面探伤。

一 般 项 目

4.5.3   螺栓球螺纹尺寸应符合现行国家标准《普通螺纹基本尺寸》GB/T196中粗牙螺纹的规定,螺纹公差必须符合现行国家标准《普通螺纹公差与配合》GB/T197中6H级精度的规定。

检查数量:  每种规格抽查5%,且不应少于5只。

检验方法:  用标准螺纹规。

4.5.4   螺栓球直径、圆度、相邻两螺栓孔中心线夹角等尺寸及允许偏差应符合本规范的规定。

检查数量:  每一种规格按数量抽查5%,且不应少于3个。

检验方法:  用卡尺和分度头仪检查。

其他类似问题

螺栓球检验批质量验收记录表格示例—— 螺栓球检验批质量验收记录表格填写说明—— 【规范名称及编号 】 《铝合金结构工程施工质量验收规范》 (GB50576-2010) 【条文摘录】 4.5 螺栓球 主 控 项 目 4.5.1 螺栓球及制造螺栓球节点所采用的原材料,其品种、规格、性能等应符合国家现行产品标准和设计要求。 检查数量: 全数检查。 检验方法: 检查产品的质量合格证明文件、标识及检验报告等。 4.5.2 螺栓球不得有裂纹、褶皱、过烧等缺陷。 检查数量: 每种规格抽查5%,且不应少于5只。 检验方法: 用10倍放大镜观察和表面探伤。 一 般 项 目 4.5.3 螺栓球螺纹尺寸应符合现行国家标准《普通螺纹基本尺寸》GB/T196中粗牙螺纹的规定,螺纹公差必须符合现行国家标准《普通螺纹公差与配合》GB/T197中6H级精度的规定。 检查数量: 每种规格抽查5%,且不应少于5只。 检验方法: 用标准螺纹规。 4.5.4 螺栓球直径、圆度、相邻两螺栓孔中心线夹角等尺寸及允许偏差应符合本规范的规定。 检查数量: 每一种规格按数量抽查5%,且不应少于3个。 检验方法: 用卡尺和分度头仪检查。...阅读全文

Better me 2018-08-02 1743 0

球、毂加工检验批质量验收记录表格示例—— 球、毂加工检验批质量验收记录表格填写说明—— 【规范名称及编号】《铝合金结构工程施工质量验收规范》(GB50576-2010)【条文摘录】7.4 球、毂加工I 主控项目7.4.1 螺栓球、毂成型后,不应有裂纹、褶皱、过烧等缺陷。 检查数量:每种规格抽查10%,且不应少于5个。 检验方法:10倍放大镜观察或表面探伤。7.4.2 铝合金板压制成半圆球后,表面不应有裂纹、褶皱等缺陷;焊接球其对应坡口应采用机械加工,对接焊缝表面应打磨平整。 检查数量:每种规格抽查10%,且不应少于5个。 检验方法:10倍放大镜观察检查或表面探伤。 II 一般项目7.4.3 螺栓球加工允许偏差应符合表7.4.3的规定。检查数量:每种规格抽查10%,且不少于5个。检验方法:见表7.4.3。 表7.4.3 螺栓球加工的允许偏差 注:d为螺栓球直径,r为螺栓球半径。7.4.4 管杆件加工的允许偏差应符合表7.4.4的规定。 检查数量:每种规格抽查±10%,且不少于5根。 检验方法:见表7.4.4。表7.4.4 管杆件加工的允许偏差(mm) 注:r为管杆半径。7.4.5 毂加工的允许偏差应符合表7.4.5的规定。检查数量:每种规格抽查10%,且不应少于5个。检查方法:见表7.4.5。表7.4.5 ...阅读全文

Better me 2018-08-02 1850 0

高强度螺栓连接检验批质量验收记录表格示例—— 高强度螺栓连接检验批质量验收记录表格填写说明—— 【规范名称及编号 】 《铝合金结构工程施工质量验收规范》(GB50576-2010) 【条文摘录】 6.3 高强度螺栓连接 主 控 项 目 6.3.1 铝合金结构制作和安装单位应按本规范附录B的规定分别进行高强度螺栓连接摩擦面的抗滑移系数试验和复验,现场处理的构件摩擦面应单独进行摩擦面抗滑移系数试验,试验结果应符合设计要求。 检查数量: 见本规范附录B。 检验方法: 检查摩擦面抗滑移系数试验报告和复验报告。 6.3.2 高强度大六角头螺栓连接副终拧完成1h后、48h内应进行终拧矩检查,检查结果应符合本规范附录B的规定。 检查数量: 按节点数抽查10%,且不应少于10个;每个被抽查节点按螺栓数抽查10%,且不应少于2个。 检验方法: 见本规范附录B。 6.3.3 扭剪型高强度螺栓连接副终拧后,除因构造原因无法使用专用扳手终拧掉梅花头者外,未在终拧中拧掉梅花头的螺栓数不应大于该节点螺栓数的5%。对所有梅花头未拧掉的扭剪型高强度螺栓连接副应采用扭矩法或转角法进行终拧并作标记,且按本规范第6.3.2条的规定进行终拧扭矩检查。 检查数量: 按节点数抽查10%,且不应少于10个节点;被抽检节点中梅花头未拧掉的扭剪型高强度螺栓连接副全数进行终拧扭矩检查。 检验方法...阅读全文

Better me 2018-08-02 3116 0

高强度螺栓连接检验批质量验收记录表格示例—— 高强度螺栓连接检验批质量验收记录表格填写说明—— 【规范名称及编号】 《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50205-2001) 【条文摘录】 摘录一: 6.1.2 紧固件连接工程可按相应的钢结构制作或安装工程检验批的划分原则划分为一个或若干个检验批。 摘录二: 4.4 连接用紧固标准件 4.4.1 钢结构连接用高强度大六角头螺栓连接副、扭剪型高强度螺栓连接副、钢网架用高强度螺栓、普通螺栓、铆钉、自攻钉、拉铆钉、射钉、锚栓(机械型和化学试剂型)、地脚锚栓等紧固标准件及螺母、垫圈等标准配件,其品种、规格、性能等应符合现行国家产品标准和设计要求。高强度大六角头螺栓连接副和扭剪型高强度螺栓连接副出厂时应分别随箱带有扭矩系数和紧固轴力(预拉力)的检验报告。 检查数量: 全数检查。 检验方法: 检查产品的质量合格证明文件、中文标志及检验报告等。 4.4.2 高强度大六角头螺栓连接副应按本规范附录B的规定检验其扭矩系数,其检验结果应符合本规范附录B的规定。 检查数量: 见本规范附录B。 检验方法: 检查复验报告。 4.4.3 扭剪型高强度螺栓连接副应按本规范附录B的规定检验预拉力,其检验结果应符合本规范附录B的规定。 检查数量: 见本规范附录B。 检验方法: 检查复验报告。 一般项目 4.4.4...阅读全文

Better me 2018-08-02 5742 0

UPS及EPS安装检验批质量验收记录表格示例—— UPS及EPS安装检验批质量验收记录表格填写说明—— UPS及EPS安装检验批质量验收记录8.1主控项目8.1. 1 UPS及EPS的整流、逆变、静态开关、储能电池或蓄电池组的规格、型号应符合设计要求。内部接线应正确、可靠不松动,紧固件应齐全。 检查数量:全数检查。 检查方法:核对设计图并观察检查。8.1.2 UPS及EPS的极性应正确,输入、输出各级保护系统的动作和输出的电压稳定性、波形畸变系数及频率、相位、静态开关的动作等各项技术性能指标试验调整应符合产品技术文件要求,当以现场的最终试验替代出厂试验时,应根据产品技术文件进行试验调整,且应符合设计文件要求。 检查数量:全数检查。 检查方法:试验调整时观察检查并查阅设计文件和产品技术文件及试验调整记录。8.1.3 EPS应按设计或产品技术文件的要求进行下列检查: 1.核对初装容量,并应符合设计要求; 2.核对输入回路断路器的过载和短路电流整定值,并应符合设计要求; 3.核对各输出回路的负荷量,且不应超过EPS的额定最大输出功率; 4.核对蓄电池备用时间及应急电源装置的允许过载能力,并应符合设计要求; 5.当对电池性能、极性及电源转换时间有异议时,应由制造商负责现场测试,并应符合设计要求; 6.控制同路的动作试验,...阅读全文

Better me 2018-08-10 4595 0