Better me
发帖时间:2018-08-02 17:20:24 楼主

铝合金面板安装检验批质量验收记录表格示例——

铝合金面板安装检验批质量验收记录表格填写说明——

【规范名称及编号 】  《铝合金结构工程施工质量验收规范》 (GB50576-2010)

【条文摘录】

12.3   铝合金面板安装

主 控 项 目

12.3.1   铝合金面板、泛水板和包角板等固定应可靠、牢固,防腐涂料涂刷和密封材料敷设应完好,连接件数量、间距应符合设计要求和国家现行有关标准的规定。

检查数量:  全数检查。

检验方法:  观察检查及尺量。

12.3.2   铝合金面板固定支座的安装应控制支座的相邻支座间距、倾斜角度、平面角度和相对高差,允许偏差应符合表12.3.2的规定。

检查数量:  按同类构件数抽查10%,且不少于10件。

检验方法:  经纬仪、分度头、拉线和钢尺。

注: a——纵向支座间距。

12.3.3   铝合金面板应在支承构件上可靠搭接,搭接长度应符合设计要求,且不应小于表12.3.3 规定的数值。

检查数量:  按计件数抽查5%,且不少于10件。

检验方法:  用钢尺、角尺检查。

一 般 项 目

12.3.4   铝合金面板与檐沟、泛水、墙面的有关尺寸应符合设计要求,且不应小于表12.3.4规定的数值。

检查数量:  按计件数抽查5%,且不少于10件。

检验方法:  用钢尺、角尺检查。

12.3.5   铝合金面板安装应平整、顺直,板面不应有施工残留物和污物;檐口线、泛水段应顺直,并无起伏现象;板面不应有未经处理的错钻孔洞。

检查数量:  按面积抽查10% ,且不应少于10m2。

检验方法:  观察检查。

12.3.6   铝合金面板安装的允许偏差应符合表12.3.6的规定。

检查数量:  檐口与屋脊的平行度:按长度抽查10%,且不应少于10m 。其他项目:每20m 长度应抽查1处,且不应少于2处。

检验方法:  用拉线和钢尺检查。

注: L——屋面半坡或单坡长度。

12.3.7   铝合金面板搭接处咬合方向应符合设计要求,咬边应紧密,且应连续平整,不应出现扭曲和裂口的现象。

检查数量??/font>  按面积抽查10%,且不应少于10m2。

检验方法:  观察检查。

12.3.8   每平米铝合金面板的表面质量应符合表12.3.8的规定。

检查数量:  按面积抽查10%,且不应少于10m2。

检验方法:  观察和用10倍放大镜检查。

注:1 划伤——露出铝合金基体的损伤。

2 擦伤——没有露出铝合金基体的损伤。

其他类似问题

铝合金面板安装检验批质量验收记录表格示例—— 铝合金面板安装检验批质量验收记录表格填写说明—— 【规范名称及编号 】 《铝合金结构工程施工质量验收规范》 (GB50576-2010) 【条文摘录】 12.3 铝合金面板安装 主 控 项 目 12.3.1 铝合金面板、泛水板和包角板等固定应可靠、牢固,防腐涂料涂刷和密封材料敷设应完好,连接件数量、间距应符合设计要求和国家现行有关标准的规定。 检查数量: 全数检查。 检验方法: 观察检查及尺量。 12.3.2 铝合金面板固定支座的安装应控制支座的相邻支座间距、倾斜角度、平面角度和相对高差,允许偏差应符合表12.3.2的规定。 检查数量: 按同类构件数抽查10%,且不少于10件。 检验方法: 经纬仪、分度头、拉线和钢尺。 注: a——纵向支座间距。 12.3.3 铝合金面板应在支承构件上可靠搭接,搭接长度应符合设计要求,且不应小于表12.3.3 规定的数值。 检查数量: 按计件数抽查5%,且不少于10件。 检验方法: 用钢尺、角尺检查。 一 般 项 目 12.3.4 铝合金面板与檐沟、泛水、墙面的有关尺寸应符合设计要求,且不应小于表12.3.4规定的数值。 检查数量: 按计件数抽查5%,且不少于10件。 检验方法: 用钢尺、角尺检查。 12.3.5 铝合金面板安装应平整、顺直...阅读全文

Better me 2018-08-02 2769 0

铝合金面板制作检验批质量验收记录表格示例—— 铝合金面板制作检验批质量验收记录表格填写说明—— 【规范名称及编号 】 《铝合金结构工程施工质量验收规范》 (GB50576-2010) 【条文摘录】 12.2 铝合金面板制作 主 控 项 目 12.2.1 铝合金面板成型后,其基板不应有裂纹、裂边、腐蚀等缺陷。 检查数量: 按计件数抽查5%,且不少于10件。 检验方法: 观察和用10倍放大镜检查。 12.2.2 有涂层铝合金面板的漆膜不应有肉眼可见的裂纹、剥落和擦痕等缺陷。 检查数量: 按计件数抽查5%,且不少于10件。 检验方法: 观察检查。 一 般 项 目 12.2.3 铝合金面板的尺寸允许偏差应符合表12.2.3的规定。 检查数量: 按计件数抽查5%,且不少于10件。 检验方法: 用拉线和钢尺检查。 注:1 Ll——测量长度; 2 当板长大于10m时,扣除两端各0.5m后任选10m长度测量; 3 当板长小于等于10m时,扣除两端各0.5m后按实际长度测量。 12.2.4 铝合金面板成型后,表面应干净,不应有明显的凹凸和皱褶等缺陷。 检查数量: 按计件数抽查5%,且不少于10件。 检验方法: 观察检查。 12.2.5 铝合金面板施工现场制作的允许偏差应符合表12.2.5的规定。 检查数量: 按计件数抽查5%,且不少...阅读全文

Better me 2018-08-02 1764 0

铝合金面板检验批质量验收记录表格示例—— 铝合金面板检验批质量验收记录表格填写说明—— 【规范名称及编号 】 《铝合金结构工程施工质量验收规范》 (GB50576-2010) 【条文摘录】 4.6 铝合金面板 主 控 项 目 4.6.1 铝合金面板及制造铝合金面板所采用的原材料,其品种、规格、性能等应符合国家现行有关标准和设计要求。 检查数量: 全数检查。 检验方法: 检查质量合格证明文件、标识及检验报告等。 4.6.2 铝合金泛水板、包角板和零配件的品种、规格、性能应符合国家现行产品标准和设计要求。 检查数量: 全数检查。 检验方法: 检查产品的质量合格证明文件、标识及检验报告等。 一 般 项 目 4.6.3 铝合金面板的规格尺寸及允许偏差、表面质量、涂层质量等应符合设计要求和本规范的规定。 检查数量: 每种规格抽查5%,且不应少于3件。 检验方法: 观察、用10倍放大镜检查及尺量。...阅读全文

Better me 2018-08-02 1990 0

铝合金门窗安装检验批质量验收记录表格示例—— 铝合金门窗安装检验批质量验收记录表格填写说明—— 【规范名称及编号】 《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB 50210-2001) 【条文摘录】 摘录一: 5.1.5 各分项工程的检验批应按下列规定划分: 1 同一品种、类型和规格的木门窗、金属门窗、塑料门窗及门窗玻璃每100樘应划分为一个检验批,不足100樘也应划分为一个检验批。 2 同一品种、类型和规格的特种门每50樘应划分为一个检验批,不足50樘也应划分为一个检验批。 5.1.6 检查数量应符合下列规定: 1 木门窗、金属门窗、塑料门窗及门窗玻璃,每个检验批应至少抽查5%,并不得少于3樘,不足3樘时应全数检查;高层建筑的外窗,每个检验批应至少抽查10%,并不得少于6樘,不足6樘时应全数检查。 2 特种门每个检验批应至少抽查50%,并不得少于10樘,不足10樘时应全数检查。 摘录二: 5.3 金属门窗安装工程 5.3.1 本节适用于钢门窗、铝合金门窗、涂色镀锌钢板门窗等金属门窗安装工程质量的验收。 主控项目 5.3.2 金属门窗的品种、类型、规格、尺寸、性能、开启方向、安装位置、连接方式及铝合金门窗的型材壁厚应符合设计要求。金属门窗的防腐处理及填嵌、密封处理应符合设计要求。 检验方法: 观察;尺量检查;检查产品合格证书、性能检测报告、进场验...阅读全文

Better me 2018-08-03 12129 0

铝合金幕墙结构支承面检验批质量验收记录表格示例—— 铝合金幕墙结构支承面检验批质量验收记录表格填写说明—— 【规范名称及编号 】 《铝合金结构工程施工质量验收规范》 (GB50576-2010) 【条文摘录】 13.2 支 承 面 主 控 项 目 13.2.1 铝合金幕墙结构支座定位轴线处锚栓的规格应符合设计要求。 检查数量: 按支座数抽查10%,且不应少于4 处。 检验方法: 用钢尺实测。 13.2.2 预埋件和连接件安装质量的检验指标,应符合下列规定: 1 幕墙结构预埋件和连接件的数量、埋设方法及防腐处理应符合设计要求; 2 预埋件的标高及位置的偏差不应大于20mm。 检查数量: 按预埋件数抽查10%,且不应少于4处。 检验方法: 用经纬仪、水准仪和钢尺实测。...阅读全文

Better me 2018-08-02 2025 0

售前客服

售后客服

咨询电话

0571-56665700

意见反馈

关注有礼

扫码关注公众号 资料千货免费获取

关闭