Better me
发帖时间:2018-08-02 17:40:00 楼主

胶合木结构检验批质量验收记录表格示例——

胶合木结构检验批质量验收记录表格填写说明——

【规范名称及编号 】  《木结构工程施工质量验收规范》(GB50206-2012)

【条文摘录】

5   胶合木结构

5.1   一般规定

5.1.1   本章适用于主要承重构件由层板胶合木制作和安装的木结构工程施工质量验收。

5.1.2   层板胶合木可采用分别由普通胶合木层板、目测分等或机械分等层板按规定的构件截面组坯胶合而成的普通层板胶合木、目测分等与机械分等同等组合胶合木,以及异等组合的对称与非对称组合胶合木。

5.1.3    层板胶合木构件应由经资质认证的专业加工企业加工生产。

5.1.4   材料、构配件的质量控制应以一幢胶合木结构房屋为一个检验批;构件制作安装质量控制应以整幢房屋的一楼层或变形缝间的一楼层为一个检验批。

5.2   主控项目

5.2.1   胶合木结构的结构形式、结构布置和构件截面尺寸,应符合设计文件的规定。

检查数量:  检验批全数。

检验方法:  实物与设计文件对照、丈量。

5.2.2   结构用层板胶合木的类别、强度等级和组坯方式,应符合设计文件的规定,并应有产品质量合格证书和产品标识,同时应有满足产品标准规定的胶缝完整性检验和层板指接强度检验合格证书。

检查数量:  检验批全数。

检验方法:  实物与证明文件对照。

5.2.3   胶合木受弯构件应作荷载效应标准组合作用下的抗弯性能见证检验。在检验荷载作用下胶缝不应开裂,原有漏胶胶缝不应发展,跨中挠度的平均值不应大于理论计算值的1.13倍,最大挠度不应大于表5.2.3的规定。

检查数量:  每一检验批同一胶合工艺、同一层板类别、树种组合、构件截面组坯的同类型构件随机抽取3根。

检验方法:  本规范附录F。

5.2.4   弧形构件的曲率半径及其偏差应符合设计文件的规定,层板厚度不应大于R/125 (R为曲率半径)。

检查数量:  检验批全数。

检验方法:  钢尺丈量。

5.2.5   层板胶合木构件平均含水率不应大于15%,同一构件各层板间含水率差别不应大于5%。

检查数量:  每一检验批每一规格胶合木构件随机抽取5根。

检验方法:  本规范附录C

5.2.6   钢材、焊条、螺栓、螺帽的质量应分别符合本规范第1.2.6~4.2.8 条的规定。

5.2.7   各连接节点的连接件类别、规格和数量应符合设计文件的规定。桁架端节点齿连接胶合木端部的受剪面及螺栓连接中的螺栓位置,不应与漏胶胶缝重合。

检查数量:  检验批全数。

检验方法:  目测、丈量。

5.3   一般项目

5.3.1    层板胶合木构造及外观应符合下列要求:

1    层板胶合木的各层木板木纹应平行于构件长度方向。各层木板在长度方向应为指接。受拉构件和受弯构件受拉区截面高度的1/10范围内同一层板上的指接间距,不应小于1.5m.上、下层板间指接头位置应错开不小于木板厚的10倍。层板宽度方向可用平接头,但上、下层板间接头错开的距离不应小于40mm。

2   层板胶合木胶缝应均匀,厚度应为0.1mm~0.3mm。厚度超过0.3mm的胶缝的连续长度不应大于300mm,且厚度不得超过1mm。在构件承受平行于胶缝平面剪力的部位,漏胶长度不应大于75mm,其他部位不应大于150mm。在第3类使用环境条件下,层板宽度方向的平接头和板底开槽的槽内均应用胶填满。

3  胶合木结构的外观质量应符合本规范第3.0.5条的规定,对于外观要求为c级的构件截面,可允许层板有错位(图5.3.1),截面尺寸允许偏差和层板错位应符合表5.3.1的要求。

检查数量:  检验批全数。

检验方法:  厚薄规(塞尺)、量器、目测。

5.3.2   胶合木构件的制作偏差不应超出本规范表E.0.1的规定。

检查数量:  检验批全数。

检验方法:  角尺、钢尺丈量,检查交接检验报告。

5.3.3   齿连接、螺栓连接、圆钢拉杆及焊缝质量,应符合本规范第4.3.2、4.3.3、4.2.10和4.2.11条的规定。

5.3.4   金属节点构造、用料规格及焊缝质量应符合设计文件的规定。除设计文件另有规定外,与其相连的各构件轴线应相交于金属接点的合力作用点,与各构件相连的连接类型应符合设计文件的规定,并应符合本规范第4.3.3~4.3.5条的规定。

检查数量:  检验批全数。

检验方法:  目测、丈量。

5.3.5   胶合木结构安装偏差不应超出本规范表E.0.2的规定。

检查数量:  过程控制检验批全数,分项验收抽取总数10%复检。

检验方法:  本规范表E.0.2。

其他类似问题

胶合木结构检验批质量验收记录表格示例—— 胶合木结构检验批质量验收记录表格填写说明—— 【规范名称及编号 】 《木结构工程施工质量验收规范》(GB50206-2012) 【条文摘录】 5 胶合木结构 5.1 一般规定 5.1.1 本章适用于主要承重构件由层板胶合木制作和安装的木结构工程施工质量验收。 5.1.2 层板胶合木可采用分别由普通胶合木层板、目测分等或机械分等层板按规定的构件截面组坯胶合而成的普通层板胶合木、目测分等与机械分等同等组合胶合木,以及异等组合的对称与非对称组合胶合木。 5.1.3 层板胶合木构件应由经资质认证的专业加工企业加工生产。 5.1.4 材料、构配件的质量控制应以一幢胶合木结构房屋为一个检验批;构件制作安装质量控制应以整幢房屋的一楼层或变形缝间的一楼层为一个检验批。 5.2 主控项目 5.2.1 胶合木结构的结构形式、结构布置和构件截面尺寸,应符合设计文件的规定。 检查数量: 检验批全数。 检验方法: 实物与设计文件对照、丈量。 5.2.2 结构用层板胶合木的类别、强度等级和组坯方式,应符合设计文件的规定,并应有产品质量合格证书和产品标识,同时应有满足产品标准规定的胶缝完整性检验和层板指接强度检验合格证书。 检查数量: 检验批全数。 检验方法: 实物与证明文件对照。 5.2.3 胶合木受弯构件应...阅读全文

Better me 2018-08-02 2145 0

木结构防护检验批质量验收记录表格示例—— 木结构防护检验批质量验收记录表格填写说明—— 【规范名称及编号】 《木结构工程施工质量验收规范》(GB50206-2012) 【条文摘录】 7 木结构的防护 7.1 一般规定 7.1.1 本章适用于木结构防腐、防虫和防火的施工质量验收。 7.1.2 设计文件规定需要作阻燃处理的木构件应按现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016的有关规定和不同构件类别的耐火极限、截面尺寸选择阻燃剂和防护工艺,并应由具有专业资质的企业施工。对于长期暴露在潮湿环境下的木构件,尚应采取防止阻燃剂流失的措施。 7.1.3 木材防腐处理应根据设计文件规定的各木构件用途和防腐要求,按本规范第3.0.4条的规定确定其使用环境类别并选择合适的防腐剂。防腐处理宜采用加压法施工,并应由具有专业资质的企业施工。经防腐药剂处理后的木构件不宜再进行锯解、刨削等加工处理。确需作局部加工处理导致局部未被浸渍药剂的木材外露时,该部位的木材应进行防腐修补。 7.1.4 阻燃剂、防火涂料以及防腐、防虫等药剂,不得危及人畜安全,不得污染环境。 7.1.5 木结构防护工程的检验批可分别按本规范第4~6章对应的方木与原木结构、胶合木结构或轻型木结构的检验批划分。 7.2 主控项目 7.2.1 所使用的防腐、防虫及防火和阻燃药剂应符合设计文件表明的...阅读全文

Better me 2018-08-03 2196 0

轻型木结构检验批质量验收记录表格示例—— 轻型木结构检验批质量验收记录表格填写说明—— 【规范名称及编号】 《木结构工程施工质量验收规范》(GB50206-2012) 【条文摘录】 6 轻型木结构 6.1 一般规定 6.1.1 本章适用于由规格材及木基结构板材为主要材料制作与安装的木结构工程施工质量验收。 6.1.2 轻型木结构材料、构配件的质量控制应以同一建设项目同期施工的每幢建筑面积不超过300m2、总建筑面积不超过3000m2的轻型木结构建筑为一检验批,不足3000m2者应视为一检验批,单体建筑面积超过300m2时,应单独视为一检验批;轻型木结构制作安装质量控制应以一幢房屋的一层为一检验批。 6.2 主控项目 6.2.1 轻型木结构的承重墙(包括剪力墙)、柱、楼盖、屋盖布置、抗倾覆措施及屋盖抗掀起措施等,应符合设计文件的规定。 检查数量: 检验批全数。 检验方法: 实物与设计文件对照。 6.2.2 进场规格材应有产品质量合格证书和产品标识。 检查数量: 检验批全数。 检验方法: 实物与证书对照。 6.2.3 每批次进场目测分等规格材应由有资质的专业分等人员做目测等级见证检验或做抗弯强度见证检验;每批次进场机械分等规格材应作抗弯强度见证检验,并应符合本规范附录G的规定。 检查数量: 检验批中随机取样,数量应符合本规范附录G的...阅读全文

Better me 2018-08-02 2862 0

方木和原木结构检验批质量验收记录表格示例—— 方木和原木结构检验批质量验收记录表格填写说明—— 【规范名称及编号 】 《木结构工程施工质量验收规范》 (GB50206-2012) 【条文摘录】 4.1 一般规定 4.1.1 小章适用于由方木、原木及板材制作和安装的木结构工程施工质量验收 。 4.1.2 材料、构配件的质量控制应以一幢方木、原木结构房屋为一个检验批; 构件制作安装质量控制应以整幢房屋的一楼层或变形缝间的一楼层为一个检验批。 4.2 主控项目 4.2.1 方木、原木结构的形式、结构布置和构件尺寸,应符合设计文件的规定 。 检查数量: 检验批全数。 检验方法: 实物与施工设计图对照、丈量。 4.2.2 结构用木材应符合设计文件的规定,并应具有产品质量合格证书。 检查数量: 检验批全数。 检验方法: 实物与设计文件对照,检查质量合格证书、标 识。 4.2.3 进场木材均应作弦向静曲强 度见证检验,其强度最低值应符合表4.2.3的要求。 检查数量: 每一检验批每一树种的木材随机抽取3株(根)。 检验方法: 本规范附录A 4.2.4 方木、原木及板材的目测材质等级不应低于表4.2.4的规定,不得采用普 通商品材的等级标准替代。方木、原木及板材的目测材质等级应按本...阅读全文

Better me 2018-08-02 5379 0

多层及高层钢结构安装检验批质量验收记录表格示例—— 多层及高层钢结构安装检验批质量验收记录表格填写说明—— 【规范名称及编号】 《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50205-2001) 【条文摘录】 摘录一: 11.1.2 多层及高层钢结构安装工程可按楼层或施工段等划分为一个或若干个检验批。地下钢结构可按不同地下层划分检验批。 摘录二: 11.2 基础和支承面 主控项目 11.2.1 建筑物的定位轴线、基础上柱的定位轴线和标高、地脚螺栓(锚栓)的规格和位置、地脚螺栓(锚栓)紧固应符合设计要求。当设计无要求时,应符合表11.2.1的规定。 检查数量: 按柱基数抽查10%,且不应少于3个。 检验方法: 采用经纬仪、水准仪、全站仪和钢尺实测。 11.2.2 多层建筑以基础顶面直接作为柱的支承面,或以基础顶面预埋钢板或支座作为柱的支承面时,其支承面、地脚螺栓(锚栓)位置的允许偏差应符合本规范表10.2.2的规定。 检查数量: 按柱基数抽查10%,且不应少于3个。 检验方法: 用经纬仪、水准仪、全站仪、水平尺和钢尺实测。 11.2.3 多层建筑采用座浆垫板时,座浆垫板的允许偏差应符合本规范表10.2.3的规定。 检查数量: 资料全数检查。按柱基数抽查10%,且不应少于3个。 检验方法: 用水准仪、全站仪、水平尺和钢尺实测。 11.2.4 当采用杯口基础时,杯口...阅读全文

Better me 2018-08-02 4550 0

售前客服

售后客服

咨询电话

0571-56665700

意见反馈

关注有礼

扫码关注公众号 资料千货免费获取

关闭