Better me
发帖时间:2018-08-03 09:30:31 楼主

填充层检验批质量验收记录表格示例——

填充层检验批质量验收记录表格填写说明——

【规范名称及编号 】  《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB 50209-2010)

【条文摘录】

摘录一:

3.0.21   建筑地面工程施工质量的检验,应符合下列规定:

1   基层(各构造层)和各类面层的分项工程的施工质量验收应按每一层次 或每层施工段(或变形缝)划分检验批,高层建筑的标准层可按每三层(不足三层按三层计)划 分检验批;

2   每检验批应以各子分部工程的基层(各构造层)和各类面层所划分的分 项工程按自然间(或标准间)检验,抽查数量应随机检验不应少于3间;不足3间,应全数检查; 其中走廊(过道)应以10延长米为1间,工业厂房(按单跨计)、礼堂、门厅应以两个轴线为1间 计算;

3   有防水要求的建筑地面子分部工程的分项工程施工质量每检验批抽查数 量应按其房间总数随机检验不应少于4间,不足4间,应全数检查。

3.0.22   建筑地面工程的分项工程施工质量检验的主控项目,应达到本规范规定 的质量标准,认定为合格;一般项目80%以上的检查点(处)符合本规范规定的质量要求,其他 检查点(处)不得有明显影响使用,且最大偏差值不超过允许偏差值的50%为合格。凡达不到质 量标准时,应按现行国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300的规定处理。

4.1.7   基层的标高、坡度、厚度等应符合设计要求。基层表面应平整,其允许 偏差和检验方法应符合表4.1.7的规定。

摘录二:

4.11   填充层

4.11.1   填充层材料的密度应符合设计要求。

4.11.2   填充层的下一层表面应平整。当为水泥类时,尚应洁净、干燥,并不得有空鼓、裂缝和起砂等缺陷。

4.11.3   采用松散材料铺设填充层时,应分层铺平拍实;采用板、块状材料铺设填充层时,应分层错缝铺贴。

4.11.4   有隔声要求的楼面,隔声垫在柱、墙面的上翻高度应超出楼面20mm,且应收口于踢脚线内。地面上有竖向管道时,隔声垫应包裹管道四周,高度同卷向柱、墙面的高度。隔声垫保护膜之间应错缝搭接,搭接长度应大于100mm,并用胶带等封闭。

4.11.5   隔声垫上部应设置保护层,其构造做法应符合设计要求。当设计无要求时,混凝土保护层厚度不应小于30mm,内配间距不大于200mm×200mm的φ6mm钢筋网片。

4.11.6   有隔声要求的建筑地面工程还应符合现行国家标准《建筑隔声评价标准》GB/T50121、《民用建筑隔声设计规范》GBJ118的有关要求。

主控项目

4.11.7   填充层材料应符合设计要求和国家现行有关标准的规定。

检验方法:  观察检查和检查质量合格证明文件。

检查数量:  同一工程、同一材料、同一生产厂家、同一型号、同一规格、同一批号检查一次。

4.11.8   填充层的厚度、配合比应符合设计要求。

检验方法:  用钢尺检查和检查配合比试验报告。

检查数量:  按本规范第3.0.21条规定的检验批检查。

4.11.9   对填充材料接缝有密闭要求的应密封良好。

检验方法:  观察检查。

检查数量:  按本规范第3.0.21条规定的检验批检查。

一般项目

4.11.10   松散材料填充层铺设应密实;板块状材料填充层应压实、无翘曲。

检验方法:  观察检查。

检查数量:  按本规范第3.0.21条规定的检验批检查。

4.11.11   填充层的坡度应符合设计要求,不得有倒泛水和积水现象。

检验方法:  观察和采用泼水或用坡度尺检查。

检查数量:  按本规范第3.0.21条规定的检验批检查。

4.11.12   填充层表面的允许偏差应符合本规范表4.1.7的规定。

检验方法:  按本规范表4.1.7中的检验方法检验。

检查数量:  按本规范第3.0.21条规定的检验批和第3.0.22条的规定检查。

4.11.13   用作隔声的填充层,其表面允许偏差应符合本规范表4.1.7中隔离层的规定。

检验方法:  按本规范表4.1.7中隔离层的检验方法检验。

检查数量:  按本规范第3.0.21条规定的检验批和第3.0.22条的规定检查。

其他类似问题

填充层检验批质量验收记录表格示例—— 填充层检验批质量验收记录表格填写说明—— 【规范名称及编号 】 《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB 50209-2010) 【条文摘录】 摘录一: 3.0.21 建筑地面工程施工质量的检验,应符合下列规定: 1 基层(各构造层)和各类面层的分项工程的施工质量验收应按每一层次 或每层施工段(或变形缝)划分检验批,高层建筑的标准层可按每三层(不足三层按三层计)划 分检验批; 2 每检验批应以各子分部工程的基层(各构造层)和各类面层所划分的分 项工程按自然间(或标准间)检验,抽查数量应随机检验不应少于3间;不足3间,应全数检查; 其中走廊(过道)应以10延长米为1间,工业厂房(按单跨计)、礼堂、门厅应以两个轴线为1间 计算; 3 有防水要求的建筑地面子分部工程的分项工程施工质量每检验批抽查数 量应按其房间总数随机检验不应少于4间,不足4间,应全数检查。 3.0.22 建筑地面工程的分项工程施工质量检验的主控项目,应达到本规范规定 的质量标准,认定为合格;一般项目80%以上的检查点(处)符合本规范规定的质量要求,其他 检查点(处)不得有明显影响使用,且最大偏差值不超过允许偏差值的50%为合格。凡达不到质 量标准时,应按现行国家标准《建筑工程施工质量验收统一标...阅读全文

Better me 2018-08-03 3018 0

填充墙砌体检验批质量验收记录表格示例—— 填充墙砌体检验批质量验收记录表格填写说明—— 【规范名称及编号 】 《砌体结构工程施工质量验收规范》 (GB50203-2011) 【条文摘录】 摘录一: 3.0.20 砌体结构工程检验批的划分应同时符合下列规定: 1 所用材料类型及同类型材料的强度等级相同; 2 不超过250m3砌体; 3 主体结构砌体一个楼层(基础砌体可按一个楼层计); 填充墙砌体量少时可多个楼层合并。 摘录二: 9.1 一般规定 9.1.l 本章适用于烧结空心砖、蒸压加气混凝土砌块、轻骨料混凝土小型空心砌块等填充墙砌体工程。 9.1.2 砌筑填充墙时,轻骨料混凝土小型空心砌块和蒸压加气混凝土砌块的产品龄期不应小于28d,蒸压加气混凝土砌块的含水率宜小于30%。 9.1.3 烧结空心砖、蒸压加气混凝土砌块、轻骨料混凝土小型空心砌块等的运输、装卸过程中,严禁抛掷和倾倒;进场后应按品种、规格堆放整齐,堆置高度不宜超过2m。蒸压加气混凝土砌块在运输与堆放中应防止雨淋。 9.1.4 吸水率较小的轻骨料混凝土小型空心砌块及采用薄灰砌筑法施工的蒸压加气混凝土砌块,砌筑前不应对其浇(喷)水浸润;在气候干燥炎热的情况下,对吸水率较小的轻骨料混凝土小型空心砌块宜在砌筑前喷水湿润。 9.1.5 采用普通砌筑砂浆砌筑填充墙时,烧结...阅读全文

Better me 2018-08-02 11130 0

蓄水隔热层检验批质量验收记录表格示例—— 蓄水隔热层检验批质量验收记录表格填写说明—— 【规范名称及编号】《屋面工程质量验收规范》(GB 50207-2012) 【条文摘录】 摘录一: 3.0.14 屋画工程各分项工程宜按屋面面积每500m2~10OOm2划分为一个检验批,不足500m2应按一个检验批;每个检验批的抽检数量应按本规范第4~8章的规定执行。 摘录二: 5.1.9 保温与隔热工程各分项工程每个检验批的抽检数量,应按屋面面积每10Om2抽查1处,每处应为10m2,且不得少于3处。 摘录三: 5.8 蓄水隔热层 5.8.1 蓄水隔热层与屋面防水层之间应设隔离层。 5.8.2 蓄水池的所有孔洞应预留,不得后凿;所设置的给水管、排水管和溢水管等,均应在蓄水池混凝土施工前安装完毕。 5.8.3 每个蓄水区的防水混凝上应一次浇筑完毕,不得留施工缝。 5.8.4 防水混凝土应用机械振捣密实,表面应抹平和压光,初凝后应覆盖养护,终凝后浇水养护不得少于14d;蓄水后不得断水。 I 主控项目 5.8.5 防水混凝土所用材料的质量及配合比,应符合设计要求。 检验方法:检查出厂合格证、质量检验报告、进场检验报告和计量措施。 5.8.6 防水混凝土的抗压强度和抗渗性能,应符合设计要求。 检验方法:检查混凝土抗压和抗渗试验报告。 5.8...阅读全文

Better me 2018-08-03 1792 0

架空隔热层检验批质量验收记录表格示例—— 架空隔热层检验批质量验收记录表格填写说明—— 【规范名称及编号】《屋面工程质量验收规范》(GB 50207-2012) 【条文摘录】 摘录一: 3.0.14 屋画工程各分项工程宜按屋面面积每500m2~10OOm2划分为一个检验批,不足500m2应按一个检验批;每个检验批的抽检数量应按本规范第4~8章的规定执行。 摘录二: 5.1.9 保温与隔热工程各分项工程每个检验批的抽检数量,应按屋面面积每10Om2抽查1处,每处应为10m2,且不得少于3处。 摘录三: 5.7 架空隔热层 5.7.1 架空隔热层的高度应按屋面宽度或坡度大小确定。设计无要求时,架空隔热层的高度宜为180mm~300rnm。 5.7.2 当屋面宽度大于10m时,应在屋面中部设置通风屋脊,通风口处应设置通风箅子。 5.7.3 架空隔热制品支座底面的卷材、涂膜防水层,应采取加强措施。 5.7.4 架空隔热制品的质量应符合下列要求: 1 非上人屋面的砌块强度等级不应低于MU7.5;上人屋面的砌块强度等级不应低于MU10。 2 混凝土板的强度等级不应低于C20,板厚及配筋应符合设计要求。 I 主控项目 5.7.5 架空隔热制品的质量,应符合设计要求。 检验方法:检查材料或构件合格证和质量检验报告。...阅读全文

Better me 2018-08-03 1571 0

种植隔热层检验批质量验收记录表格示例—— 种植隔热层检验批质量验收记录表格填写说明—— 【规范名称及编号】《屋面工程质量验收规范》(GB 50207-2012) 【条文摘录】 摘录一: 3.0.14 屋画工程各分项工程宜按屋面面积每500m2~10OOm2划分为一个检验批,不足500m2应按一个检验批;每个检验批的抽检数量应按本规范第4~8章的规定执行。 摘录二: 5.1.9 保温与隔热工程各分项工程每个检验批的抽检数量,应按屋面面积每10Om2抽查1处,每处应为10m2,且不得少于3处。 摘录三: 5.6 种植隔热层 5.6.1 种植隔热层与防水层之间宜设细石混凝土保护层。 5.6.2 种植隔热层的屋面坡度大于20%时,其排水层、种植土层应采取防滑措施。 5.6.3 排水层施工应符合下列要求: 1 陶粒的粒径不应小于25mm,大粒径应在下,小粒径应在上。 2 凹凸形排水板宜采用搭接法施工,网状交织排水板宜采用对接法施工。 3 排水层上应铺设过滤层土工布。 4 挡墙或挡板的下部应设泄水孔,孔周围应放置疏水粗细骨料。 5.6.4 过滤层土工布应沿种植土周边向上铺设至种植土高度,并应与挡墙或挡板粘牢;土工布的搭接宽度不应小于10Omm,接缝宜采用粘合...阅读全文

Better me 2018-08-03 2139 0

售前客服

售后客服

咨询电话

0571-56665700

意见反馈

关注有礼

扫码关注公众号 资料千货免费获取

关闭