绝热层检验批质量验收记录表格示例——

绝热层检验批质量验收记录表格填写说明——

【规范名称及编号 】  《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB 50209-2010)

【条文摘录】

摘录一:

3.0.21   建筑地面工程施工质量的检验,应符合下列规定:

1   基层(各构造层)和各类面层的分项工程的施工质量验收应按每一层次 或每层施工段(或变形缝)划分检验批,高层建筑的标准层可按每三层(不足三层按三层计)划 分检验批;

2   每检验批应以各子分部工程的基层(各构造层)和各类面层所划分的分 项工程按自然间(或标准间)检验,抽查数量应随机检验不应少于3间;不足3间,应全数检查; 其中走廊(过道)应以10延长米为1间,工业厂房(按单跨计)、礼堂、门厅应以两个轴线为1间 计算;

3   有防水要求的建筑地面子分部工程的分项工程施工质量每检验批抽查数 量应按其房间总数随机检验不应少于4间,不足4间,应全数检查。

3.0.22   建筑地面工程的分项工程施工质量检验的主控项目,应达到本规范规定 的质量标准,认定为合格;一般项目80%以上的检查点(处)符合本规范规定的质量要求,其他 检查点(处)不得有明显影响使用,且最大偏差值不超过允许偏差值的50%为合格。凡达不到质 量标准时,应按现行国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300的规定处理。

4.1.7   基层的标高、坡度、厚度等应符合设计要求。基层表面应平整,其允许 偏差和检验方法应符合表4.1.7的规定。

摘录二:

4.12   绝热层

4.12.1   绝热层材料的性能、品种、厚度、构造做法应符合设计要求和国家现行有关标准的规定。

4.12.2   建筑物室内接触基土的首层地面应增设水泥混凝土垫层后方可铺设绝热层,垫层的厚度及强度等级应符合设计要求。首层地面及楼层楼板铺设绝热层前,表面平整度宜控制在3mm以内。

4.12.3   有防水、防潮要求的地面,宜在防水、防潮隔离层施工完毕并验收合格后再铺设绝热层。

4.12.4   穿越地面进入非采暖保温区域的金属管道应采取隔断热桥的措施。

4.12.5   绝热层与地面面层之间应设有水泥混凝土结合层,构造做法及强度等级应符合设计要求。设计无要求时,水泥混凝土结合层的厚度应不小于30mm,层内应设置间距不大于200mm×200mm的φ6mm钢筋网片。

4.12.6   有地下室的建筑,地上、地下交界部位楼板的绝热层应采用外保温做法,绝热层表面应设有外保护层。外保护层应安全、耐侯,表面应平整、无裂纹。

4.12.7  建筑物勒脚处绝热层的铺设应符合设计要求。设计无要求时,应符合下列规定:

1   当地区冻土深度不大于500mm时,应采用外保温做法;

2   当地区冻土深度大于500mm且不大于1000mm时,宜采用内保温做法;

3   当地区冻土深度大于1000mm时,应采用内保温做法;

4   当建筑物的基础有防水要求时,宜采用内保温做法;

5   采用外保温做法的绝热层,宜在建筑物主体结构完成后再施工。

4.12.8   绝热层的材料不应采用松散型材料或抹灰浆料。

4.12.9   绝热层施工质量检验尚应符合现行国家标准《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411的有关规定。

主控项目

4.12.10   绝热层材料应符合设计要求和国家现行有关标准的规定。

检验方法:  观察检查和检查型式检验报告、出厂检验报告、出厂合格证。

检查数量:  同一工程、同一材料、同一生产厂家、同一型号、同一规格、同一批号检查一次。

4.12.11   绝热层材料进入施工现场时,应对材料的导热系数、表观密度、抗压强度或压缩强度、阻燃性进行复验。

检验方法:  检查复验报告。

检查数量:  同一工程、同一材料、同一生产厂家、同一型号、同一规格、同一批号复验一组。

4.12.12   绝热层的板块材料应采用无缝铺贴法铺设,表面应平整。

检查方法:  观察检查、鍥形塞尺检查。

检查数量:  按本规范第3.0.21条规定的检验批检查。

一般项目

4.12.13   绝热层的厚度应符合设计要求,不得出现负偏差,表面应平整。

检验方法:  直尺或钢尺检查。

检查数量:  按本规范第3.0.21条规定的检验批检查。

4.12.14   绝热层表面应无开裂。

检验方法:  观察检查。

检查数量:  按本规范第3.0.21条规定的检验批检查。

4.12.15   绝热层与地面面层之间的水泥混凝土结合层或水泥砂浆找平层,表面应平整,允许偏差应符合本规范表4.1.7中“找平层”的规定。

检验方法:  按本规范表4.1.7中“找平层”的检验方法检验。

检查数量:  按本规范第3.0.21条规定的检验批和第3.0.22条的规定检查。

其他类似问题

绝热层检验批质量验收记录表格示例—— 绝热层检验批质量验收记录表格填写说明—— 【规范名称及编号 】 《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB 50209-2010) 【条文摘录】 摘录一: 3.0.21 建筑地面工程施工质量的检验,应符合下列规定: 1 基层(各构造层)和各类面层的分项工程的施工质量验收应按每一层次 或每层施工段(或变形缝)划分检验批,高层建筑的标准层可按每三层(不足三层按三层计)划 分检验批; 2 每检验批应以各子分部工程的基层(各构造层)和各类面层所划分的分 项工程按自然间(或标准间)检验,抽查数量应随机检验不应少于3间;不足3间,应全数检查; 其中走廊(过道)应以10延长米为1间,工业厂房(按单跨计)、礼堂、门厅应以两个轴线为1间 计算; 3 有防水要求的建筑地面子分部工程的分项工程施工质量每检验批抽查数 量应按其房间总数随机检验不应少于4间,不足4间,应全数检查。 3.0.22 建筑地面工程的分项工程施工质量检验的主控项目,应达到本规范规定 的质量标准,认定为合格;一般项目80%以上的检查点(处)符合本规范规定的质量要求,其他 检查点(处)不得有明显影响使用,且最大偏差值不超过允许偏差值的50%为合格。凡达不到质 量标准时,应按现行国家标准《建筑工程施工质量验收统一标...阅读全文

Better me 2018-08-03 2150 0

热源及辅助设备绝热检验批质量验收记录表格示例—— 热源及辅助设备绝热检验批质量验收记录表格填写说明—— 【规范名称及编号】《建筑给水排水及采暖工程质量验收规范》(GB 50242-2002) 【条文摘录】 4.4.8 管道及设备保温层的厚度和平整度的允许偏差应符合表4.4.8的规定。...阅读全文

施工小茗 2018-08-07 1288 0

室内供暖系统绝热检验批质量验收记录表格示例—— 室内供暖系统绝热检验批质量验收记录表格填写说明—— 【规范名称及编号】《建筑给水排水及采暖工程质量验收规范》(GB 50242-2002) 【条文摘录】 4.4.8 管道及设备保温层的厚度和平整度的允许偏差应符合表4.4.8的规定。...阅读全文

施工小茗 2018-08-07 1553 0

高温风管绝热检验批验收质量验收记录表格示例—— 高温风管绝热检验批验收质量验收记录表格填写说明—— 一、填写依据 《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016。二、检验批划分 按材料、系统类别划分检验批。10.2主控项目10.2.2 风管和管道的绝热层、绝热防潮层和保护层,应采用不燃或难燃材料,材质、密度、规格与厚度应符合设计要求。 检查数量:按I方案。 检查方法:查对施工图纸、合格证和做燃烧试验。10.2.3 风管和管道的绝热材料进场时,应按现行国家标准《建筑节能工程施工质量验收规范》GB 50411的规定进行验收。 检查数量:按I方案。 检查方法:按现行国家标准《建筑节能工程]拖工质量验收规范》GB 50411的有关规定执行。10.2.4 洁净室(区)内的风管和管道的绝热层,不应采用易产尘的玻璃纤维和短纤维矿棉等材料。 检查数量:全数检查。 检查方法:观察检查。10.3一般项目10.3.2 设备、部件、阀门的绝热和防腐涂层,不得遮盖铭牌标志和影响部件、阀门的操作功能;经常操作的部位应采用能单独拆卸的绝热结构。 检查数量:按Ⅱ方案。 检查方法:观察检查。10.3.3 绝热层应满铺,表面应平整,不应有裂缝、空隙等缺陷。当采用卷材或板材时,允许偏差应为5mm,当采用涂抹或其他方式时,允许偏差应为lOmm。 ...阅读全文

施工小茗 2018-08-08 2947 1

蓄水隔热层检验批质量验收记录表格示例—— 蓄水隔热层检验批质量验收记录表格填写说明—— 【规范名称及编号】《屋面工程质量验收规范》(GB 50207-2012) 【条文摘录】 摘录一: 3.0.14 屋画工程各分项工程宜按屋面面积每500m2~10OOm2划分为一个检验批,不足500m2应按一个检验批;每个检验批的抽检数量应按本规范第4~8章的规定执行。 摘录二: 5.1.9 保温与隔热工程各分项工程每个检验批的抽检数量,应按屋面面积每10Om2抽查1处,每处应为10m2,且不得少于3处。 摘录三: 5.8 蓄水隔热层 5.8.1 蓄水隔热层与屋面防水层之间应设隔离层。 5.8.2 蓄水池的所有孔洞应预留,不得后凿;所设置的给水管、排水管和溢水管等,均应在蓄水池混凝土施工前安装完毕。 5.8.3 每个蓄水区的防水混凝上应一次浇筑完毕,不得留施工缝。 5.8.4 防水混凝土应用机械振捣密实,表面应抹平和压光,初凝后应覆盖养护,终凝后浇水养护不得少于14d;蓄水后不得断水。 I 主控项目 5.8.5 防水混凝土所用材料的质量及配合比,应符合设计要求。 检验方法:检查出厂合格证、质量检验报告、进场检验报告和计量措施。 5.8.6 防水混凝土的抗压强度和抗渗性能,应符合设计要求。 检验方法:检查混凝土抗压和抗渗试验报告。 5.8...阅读全文

Better me 2018-08-03 1792 0