涂料面层检验批质量验收记录表格示例——

涂料面层检验批质量验收记录表格填写说明——

【规范名称及编号 】  《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB 50209-2010)

【条文摘录】

摘录一:

3.0.21   建筑地面工程施工质量的检验,应符合下列规定:

1   基层(各构造层)和各类面层的分项工程的施工质量验收应按每一层次 或每层施工段(或变形缝)划分检验批,高层建筑的标准层可按每三层(不足三层按三层计)划 分检验批;

2   每检验批应以各子分部工程的基层(各构造层)和各类面层所划分的分 项工程按自然间(或标准间)检验,抽查数量应随机检验不应少于3间;不足3间,应全数检查; 其中走廊(过道)应以10延长米为1间,工业厂房(按单跨计)、礼堂、门厅应以两个轴线为1间 计算;

3   有防水要求的建筑地面子分部工程的分项工程施工质量每检验批抽查数 量应按其房间总数随机检验不应少于4间,不足4间,应全数检查。

3.0.22   建筑地面工程的分项工程施工质量检验的主控项目,应达到本规范规定 的质量标准,认定为合格;一般项目80%以上的检查点(处)符合本规范规定的质量要求,其他 检查点(处)不得有明显影响使用,且最大偏差值不超过允许偏差值的50%为合格。凡达不到质 量标准时,应按现行国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300的规定处理。

5.1.7   整体面层的允许偏差和检验方法应符合表5.1.7的规定。

摘录二:

5.9   涂料面层

5.9.1   涂料面层应采用丙烯酸、环氧、聚氨酯等树脂型涂料涂刷。

5.9.2   涂料面层的基层应符合下列规定:

A1   应平整、洁净;
A2   强度等级不应小于C20;
A3   含水率应与涂料的技术要求相一致。

5.9.3   涂料面层的厚度、颜色应符合设计要求,铺设时应分层施工。

主控项目

5.9.4   涂料应符合设计要求和国家现行有关标准的规定。

检验方法:  观察检查和检查型式检验报告、出厂检验报告、出厂合格证。

检查数量:  同一工程、同一材料、同一生产厂家、同一型号、同一规格、同一批号检查一次。

5.9.5   涂料进入施工现场时,应有苯、甲苯+二甲苯、挥发性有机化合物(VOC)和游离甲苯二异氰醛酯(TDI)限量合格的检测报告。

检验方法:  检查检测报告。

检查数量:  同一材料、同一生产厂家、同一型号、同一规格、同一批号检查一次。

5.9.6   涂料面层的表面不应有开裂、空鼓、漏涂和倒泛水、积水等现象。

检验方法:  观察和泼水检查。

检查数量:  按本规范第3.0.21条规定的检验批检查。

一般项目

5.9.7   涂料找平层应平整,不应有刮痕。

检验方法:  观察和计时检查。

检查数量:  按本规范第3.0.21条规定的检验批检查。

5.9.8   涂料面层应光洁,色泽应均匀、一致,不应有起泡、起皮、泛砂等现象。

检验方法:  观察检查。

检查数量:  按本规范第3.0.21条规定的检验批检查。

5.9.9   楼梯、台阶踏步的宽度、高度应符合设计要求。楼层梯段相邻踏步高度差不应大于10mm;每踏步两端宽度差不应大于10mm,旋转楼梯梯段的每踏步两端宽度的允许偏差不应大于5mm。踏步面层应做防滑处理,齿角应整齐,防滑条应顺直、牢固。

检验方法:  观察和用钢尺检查。

检查数量:  按本规范第3.0.21条规定的检验批检查。

5.9.10   涂料面层的允许偏差应符合本规范表5.1.7的规定。

检验方法:  按本规范表5.1.7中的检验方法检验。

检查数量:  按本规范第3.0.21条规定的检验批和第3.0.22条的规定检查。

其他类似问题

涂料面层检验批质量验收记录表格示例—— 涂料面层检验批质量验收记录表格填写说明—— 【规范名称及编号 】 《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB 50209-2010) 【条文摘录】 摘录一: 3.0.21 建筑地面工程施工质量的检验,应符合下列规定: 1 基层(各构造层)和各类面层的分项工程的施工质量验收应按每一层次 或每层施工段(或变形缝)划分检验批,高层建筑的标准层可按每三层(不足三层按三层计)划 分检验批; 2 每检验批应以各子分部工程的基层(各构造层)和各类面层所划分的分 项工程按自然间(或标准间)检验,抽查数量应随机检验不应少于3间;不足3间,应全数检查; 其中走廊(过道)应以10延长米为1间,工业厂房(按单跨计)、礼堂、门厅应以两个轴线为1间 计算; 3 有防水要求的建筑地面子分部工程的分项工程施工质量每检验批抽查数 量应按其房间总数随机检验不应少于4间,不足4间,应全数检查。 3.0.22 建筑地面工程的分项工程施工质量检验的主控项目,应达到本规范规定 的质量标准,认定为合格;一般项目80%以上的检查点(处)符合本规范规定的质量要求,其他 检查点(处)不得有明显影响使用,且最大偏差值不超过允许偏差值的50%为合格。凡达不到质 量标准时,应按现行国家标准《建筑工程施工质量验收统...阅读全文

Better me 2018-08-03 4035 0

溶剂型涂料涂饰检验批质量验收记录表格示例—— 溶剂型涂料涂饰检验批质量验收记录表格填写说明—— 【规范名称及编号】 《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB 50210-2001) 【条文摘录】 摘录一: 10.1.3 各分项工程的检验批应按下列规定划分: 室外涂饰工程每一栋楼的同类涂料涂饰的墙面每500—1000m2应划分为一个检验批,不足500 m2也应划分为一个检验批。 2 室内涂饰工程同类涂料涂饰墙面每50间(大面积房间和走廊按涂饰面积30 m2为一间)应划分为一个检验批,不足50间也应划分为一个检验批。 10.1.4 检查数量应符合下列规定: 1 室外涂饰工程每100 m2应至少检查一处,每处不得小于10 m2。 2 室内涂饰工程每个检验应至少抽查10%,并不得少于3间;不足3间时应全数检查。 摘录二: 10.3 溶剂型涂料涂饰工程 10.3.1 本节适用于丙烯酸酯涂料、聚氨酯丙烯酸涂料、有机硅丙烯酸涂料等溶剂型涂料涂饰工程的质量验收。 主控项目 10.3.2 溶剂型涂料涂饰工程所选用涂料的品种、型号和性能应符合设计要求。 检验方法: 检查产品合格证书、性能检测报告和进场验收记录。 10.3.3 溶剂型涂料涂饰工程的颜色、光泽、图案应符合设计要求。检验方法:观察。 10.3.4 溶剂型涂料涂饰工程应涂饰均匀、粘结牢固,不得漏涂、透底、起皮和反锈...阅读全文

Better me 2018-08-03 4323 0

水性涂料涂饰检验批质量验收记录表格示例—— 水性涂料涂饰检验批质量验收记录表格填写说明—— 【规范名称及编号】 《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB 50210-2001) 【条文摘录】 摘录一: 10.1.3 各分项工程的检验批应按下列规定划分: 室外涂饰工程每一栋楼的同类涂料涂饰的墙面每500—1000m2应划分为一个检验批,不足500 m2也应划分为一个检验批。 2 室内涂饰工程同类涂料涂饰墙面每50间(大面积房间和走廊按涂饰面积30 m2为一间)应划分为一个检验批,不足50间也应划分为一个检验批。 10.1.4 检查数量应符合下列规定: 1 室外涂饰工程每100 m2应至少检查一处,每处不得小于10 m2。 2 室内涂饰工程每个检验应至少抽查10%,并不得少于3间;不足3间时应全数检查。 摘录二: 摘录二: 10.2 水性涂料涂饰工程 10.2.1 本节适用于乳液型涂料、无机涂料、水溶性涂料等水性涂料涂饰工程的质量验收。 主控项目 10.2.2 水性涂料涂饰工程所用涂料的品种、型号和性能应符合设计要求。 检验方法: 检查产品合格证书、性能检测报告和进场验收记录。 10.2.3 水性涂料涂饰工程的颜色、图案应符合设计要求。 检验方法: 观察。 10.2.4 水性涂料涂饰工程应涂饰均匀、粘结牢固,不得漏涂、透底、起皮和掉粉。 检验方法: 观察...阅读全文

Better me 2018-08-03 14975 0

涂料防水层检验批质量验收记录表格示例—— 涂料防水层检验批质量验收记录表格填写说明—— 【规范名称及编号 】 《地下防水工程质量验收规范》(GB50208- 2011) 【条文摘录】 摘录一: 3.0.13 地下防水工程的分项工程检验批和抽样检验数量应符合下列规定: 1 主体结构防水工程和细部构造防水工程应按结构层、变形缝或后浇带等 施工段划分检验批; 2 特殊施工法结构防水工程应按隧道区间、变形缝等施工段划分检验批; 3 排水工程和注浆工程应各为一个检验批; 4 各检验批的抽样检验数量:细部构造应为全数检查,其他均应符合本规 范的规定。 摘录二: 4.4 涂料防水层 4.4.1 涂料防水层适用于受侵蚀性介质作用或受振动作用的地下工程;有机防水涂料宜用于主体结构的迎水面,无机防水涂料宜用于主体结构的迎水面或背水面。 4.4.2 有机防水涂料应采用反应型、水乳型、聚合物水泥等涂料;无机防水涂料应采用掺外加剂、掺合料的水泥基防水涂料或水泥基渗透结晶型防水涂料。 4.4.3 有机防水涂料基面应干燥。当基面较潮湿时,应涂刷湿固化型胶结剂或潮湿界面隔离剂;无机防水涂料施工前,基面应充分润湿,但不得有明水。 4.4.4 涂料防水层的施工应符合下列规定: 1 多组分涂料应按配合比准确计量,搅拌均匀,并应根据有效时间确定每次配制的...阅读全文

Better me 2018-08-02 7210 0

防火涂料涂装检验批质量验收记录表格示例—— 防火涂料涂装检验批质量验收记录表格填写说明—— 【规范名称及编号】 《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50205-2001) 【条文摘录】 摘录一: 14.1.2 钢结构涂装工程可按钢结构制作或钢结构安装工程检验批的划分原则划分成一个或若干个检验批。 摘录二: 4.9 涂装材料 主控项目 4.9.2 钢结构防火涂料的品种和技术性能应符合设计要求,并应经过具有资质的检测机构检测符合国家现行有关标准的规定。 检查数量: 全数检查。 检验方法: 检查产品的质量合格证明文件、中文标志及检验报告等。 一般项目 4.9.3 防腐涂料和防火涂料的型号、名称、颜色及有效期应与其质量证明文件相符。开启后,不应存在结皮、结块、凝胶等现象。 检查数量: 每种规格抽查5%,且不应少于3桶。 检验方法: 观察检查。 14.3 钢结构防火涂料涂装 主控项目 14.3.1 防火漆料涂装前钢材表面除锈及防锈底漆涂装应符合设计要求和国家现行有关标准的规定。 检查数量: 按构件数量抽查10%,且同类构件不应少于3件。 检验方法: 表面除锈用铲刀检查和用现行国家标准《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》GB8923规定的图片对照观察检查。底漆涂装用干漆膜测厚仪检查,每个构件检测5处,每处的数值为3个相距50mm测点涂层干漆膜厚度的平均值。 14....阅读全文

Better me 2018-08-02 6063 0