Better me
发帖时间:2018-08-03 11:02:51 楼主

钢门窗安装检验批质量验收记录表格示例——

钢门窗安装检验批质量验收记录表格填写说明——

【规范名称及编号】  《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB 50210-2001)

【条文摘录】

摘录一:

5.1.5   各分项工程的检验批应按下列规定划分:

1   同一品种、类型和规格的木门窗、金属门窗、塑料门窗及门窗玻璃每100樘应划分为一个检验批,不足100樘也应划分为一个检验批。

2   同一品种、类型和规格的特种门每50樘应划分为一个检验批,不足50樘也应划分为一个检验批。

5.1.6   检查数量应符合下列规定:

1   木门窗、金属门窗、塑料门窗及门窗玻璃,每个检验批应至少抽查5%,并不得少于3樘,不足3樘时应全数检查;高层建筑的外窗,每个检验批应至少抽查10%,并不得少于6樘,不足6樘时应全数检查。

2   特种门每个检验批应至少抽查50%,并不得少于10樘,不足10樘时应全数检查。

摘录二:

5.3   金属门窗安装工程

5.3.1   本节适用于钢门窗、铝合金门窗、涂色镀锌钢板门窗等金属门窗安装工程质量的验收。

主控项目

5.3.2   金属门窗的品种、类型、规格、尺寸、性能、开启方向、安装位置、连接方式及铝合金门窗的型材壁厚应符合设计要求。金属门窗的防腐处理及填嵌、密封处理应符合设计要求。

检验方法:  观察;尺量检查;检查产品合格证书、性能检测报告、进场验收记录和复验报告;检查隐蔽工程验收记录。

5.3.3   金属门窗框和副框的安装必须牢固。预埋件的数量、位置、埋设方式、与框的连接方式必须符合设计要求。

检验方法:  手扳检查;检查隐蔽工程验收记录。

5.3.4   金属门窗扇必须安装牢固,并应开关灵活、关闭严密,无倒翘。推拉门窗必须有防脱落措施。

检验方法:  观察;开启和善意检查;手扳检查。

5.3.4   推拉门窗扇意外脱落容易造成安全方面的伤害,对高层建筑情况更为严重,故规定推拉门窗扇必须有防脱落措施。

5.3.5   金属门窗配件的型号、规格、数量应符合设计要求,安装应牢固,位置应正确,功能应满足使用要求。

检验方法:  观察;开启和关闭检查;手扳检查。

一般项目

5.3.6   金属门窗表面应洁净、平整、光滑、色泽一致,无锈蚀。大面应无划痕、碰伤。漆膜或保护层应连续。

检验方法:  观察。

5.3.7   铝合金门窗推拉门窗扇开关力应不大于100N。

检验方法:  用弹簧秤检查。

5.3.8   金属门窗框与墙体之间的缝隙应填嵌饱满,并采用密封胶密封。密封胶表面应光滑、顺直,无裂纹。

检验方法:  观察;轻敲门窗框检查;检查隐蔽工程验收记录。

5.3.9   金属门窗扇的橡胶密封条或毛毡密封条应安装完好,不得脱槽。

检验方法:  观察;开启和关闭检查。

5.3.10   有排水孔的金属门窗,排水孔应畅通,位置和数量应符合设计要求。

检验方法:  观察。

5.3.11   钢门窗安装的留缝限值、允许偏差和检验方法应符合表5.3.11的规定。

5.3.12   铝合金门窗安装的允许偏差和检验方法应符合表5.3.12的规定。

5.3.13   涂色镀锌钢板门窗安装的允许偏差和检验方法应符合表5.3.13的规定。

其他类似问题

钢门窗安装检验批质量验收记录表格示例—— 钢门窗安装检验批质量验收记录表格填写说明—— 【规范名称及编号】 《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB 50210-2001) 【条文摘录】 摘录一: 5.1.5 各分项工程的检验批应按下列规定划分: 1 同一品种、类型和规格的木门窗、金属门窗、塑料门窗及门窗玻璃每100樘应划分为一个检验批,不足100樘也应划分为一个检验批。 2 同一品种、类型和规格的特种门每50樘应划分为一个检验批,不足50樘也应划分为一个检验批。 5.1.6 检查数量应符合下列规定: 1 木门窗、金属门窗、塑料门窗及门窗玻璃,每个检验批应至少抽查5%,并不得少于3樘,不足3樘时应全数检查;高层建筑的外窗,每个检验批应至少抽查10%,并不得少于6樘,不足6樘时应全数检查。 2 特种门每个检验批应至少抽查50%,并不得少于10樘,不足10樘时应全数检查。 摘录二: 5.3 金属门窗安装工程 5.3.1 本节适用于钢门窗、铝合金门窗、涂色镀锌钢板门窗等金属门窗安装工程质量的验收。 主控项目 5.3.2 金属门窗的品种、类型、规格、尺寸、性能、开启方向、安装位置、连接方式及铝合金门窗的型材壁厚应符合设计要求。金属门窗的防腐处理及填嵌、密封处理应符合设计要求。 检验方法: 观察;尺量检查;检查产品合格证书、性能检测报告、进场验收记录和...阅读全文

Better me 2018-08-03 1878 0

门窗套制作与安装检验批质量验收记录表格示例—— 门窗套制作与安装检验批质量验收记录表格填写说明—— 【规范名称及编号】 《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB 50210-2001) 【条文摘录】 摘录一: 12.1.5 各分项工程的检验批应按下列规定划分: 1 同类制品每50间(处)应划分为一个检验批,不足50间(处)也应划分为一个检验批。 2 每部楼梯应划分为一个检验批。 摘录二: 12.4 门窗套制作与安装工程 12.4.1 本节适用于门窗套制作与安装工程的质量验收。 12.4.2 检查数量应符合下列规定:每个检验批应至少抽查3间(处),不足3间(处)时应全数检查。 主控项目D 12.4.3 门窗套制作与安装所使用材料的材质、规格、花纹和颜色、木材的燃烧性能等级和含水率、花岗石的放射性及人造木板的甲醛含量应符合设计要求及国家现行标准的有关规定。 检验方法: 观察;检查产品合格证书、进场验收记录、性能检测报告和复验报告。 12.4.4 门窗套的造型、尺寸和固定方法应符合设计要求,安装应牢固。 检验方法: 观察;尺量检查;手扳检查。 一般项目D 12.4.5 门窗套表面应平整、洁净、线条顺直、接缝严密、色泽一致,不得有裂缝、翘曲及损坏。 检验方法: 观察。 12.4.6 门窗套安装的允许偏差和检验方法应符合表12.4.6的规定。...阅读全文

Better me 2018-08-03 5326 0

门窗玻璃安装检验批质量验收记录表格示例—— 门窗玻璃安装检验批质量验收记录表格填写说明—— 【规范名称及编号】 《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB 50210-2001) 【条文摘录】 摘录一: 5.1.5 各分项工程的检验批应按下列规定划分: 1 同一品种、类型和规格的木门窗、金属门窗、塑料门窗及门窗玻璃每100樘应划分为一个检验批,不足100樘也应划分为一个检验批。 摘录二: 5.6 门窗玻璃安装工程 5.6.1 本节适用于平板、吸热、反射、中空、夹层、夹丝、磨砂、钢化、压花玻璃等玻璃安装工程的质量验收。 主控项目 5.6.2 玻璃的品种、规格、尺寸、色彩、图案和涂膜朝向应符合设计要求。单块玻璃大于1.5m2时应使用安全玻璃。 检验方法: 观察;检查产品合格证书、性能检测报告和进场验收记录。 5.6.3 门窗玻璃裁割尺寸应正确。安装...阅读全文

Better me 2018-08-03 7303 0

塑料门窗安装检验批质量验收记录表格示例—— 塑料门窗安装检验批质量验收记录表格填写说明—— 【规范名称及编号】 《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB 50210-2001) 【条文摘录】 摘录一: 5.1.5 各分项工程的检验批应按下列规定划分: 1 同一品种、类型和规格的木门窗、金属门窗、塑料门窗及门窗玻璃每100樘应划分为一个检验批,不足100樘也应划分为一个检验批。 摘录二: 5.4 塑料门窗安装工程 5.4.1 本节适用于塑料门窗安装工程的质量验收。 主控项目 5.4.2 塑料门窗的品种、类型、规格、尺寸、开启方向、安装位置、连接方式及填嵌密封处理应符合设计要求,内衬增强型钢的壁厚及设置应符合国家现行产品标准的质量要求。 检验方法: 观察;尺量检查;检查产品合格证书、性能检测报告、进场验收记录和复验报告;检查隐蔽工程验收记录。 5.4...阅读全文

Better me 2018-08-03 3419 0

涂色镀锌钢板门窗安装检验批质量验收记录表格示例—— 涂色镀锌钢板门窗安装检验批质量验收记录表格填写说明—— 【规范名称及编号】 《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB 50210-2001) 【条文摘录】 摘录一: 5.1.5 各分项工程的检验批应按下列规定划分: 1 同一品种、类型和规格的木门窗、金属门窗、塑料门窗及门窗玻璃每100樘应划分为一个检验批,不足100樘也应划分为一个检验批。 检验方法: 观察;尺量检查;检查产品合格证书、性能检测...阅读全文

Better me 2018-08-03 1950 0

售前客服

售后客服

咨询电话

0571-56665700

意见反馈

关注有礼

扫码关注公众号 资料千货免费获取

关闭