Better me
发帖时间:2018-08-03 13:50:34 楼主

木板安装检验批质量验收记录表格示例——

木板安装检验批质量验收记录表格填写说明——

【规范名称及编号】  《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB 50210-2001)

摘录一:

8.1.5   各分项工程的检验批应按下列规定划分:

1   相同材料工艺和施工条件的室内饰面板(砖)工程每50 间(大面积房间和走廊按施工面积30m2 为一间)应划分为一个检验批不足50 间也应划分为一个检验批。

2   相同材料工艺和施工条件的室外饰面板(砖)工程每500~ 1000m2 应划分为一个检验批,不足500m2 也应划分为一个检验批。

8.1.6   检查数量应符合下列规定:

1   室内每个检验批应至少抽查10% 并不得少于3 间不足3 间时应全数检查。

2   室外每个检验批,每100m2 应至少抽查一处,每处不得小于10m2。

摘录二:

8.2   饰面板安装工程

8.2.1   本节适用于内墙饰面板安装工程和高度不大于24m 抗震设防烈度不大于7度的外墙饰面板安装工程的质量验收

主 控 项 目

8.2.2   饰面板的品种规格颜色和性能应符合设计要求木龙骨木饰面板和塑料饰面板的燃烧性能等级应符合设计要求

检验方法:  观察检查产品合格证书进场验收记录和性能检测报告

8.2.3   饰面板孔槽的数量位置和尺寸应符合设计要求

检验方法:  检查进场验收记录和施工记录

8.2.4   饰面板安装工程的预埋件(或后置埋件) 连接件的数量规格位置连接方法和防腐处理必须符合设计要求后置埋件的现场拉拔强度必须符合设计要求饰面板安装必须牢固

检验方法:  手扳检查检查进场验收记录现场拉拔检测报告隐蔽工程验收记录和施工记录

一 般 项 目

8.2.5   饰面板表面应平整洁净色泽一致无裂痕和缺损石材表面应无泛碱等污染

检验方法:  观察

8.2.6   饰面板嵌缝应密实平直宽度和深度应符合设计要求嵌填材料色泽应一致

检验方法:  观察尺量检查

8.2.7   采用湿作业法施工的饰面板工程石材应进行防碱背涂处理饰面板与基体之间的灌注材料应饱满密实

检验方法:  用小锤轻击检查检查施工记录

8.2.8   饰面板上的孔洞应套割吻合边缘应整齐

检验方法:  观察

8.2.9   饰面板安装的允许偏差和检验方法应符合表8.2.9 的规定

其他类似问题

木板安装检验批质量验收记录表格示例—— 木板安装检验批质量验收记录表格填写说明—— 【规范名称及编号】 《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB 50210-2001) 摘录一: 8.1.5 各分项工程的检验批应按下列规定划分: 1 相同材料工艺和施工条件的室内饰面板(砖)工程每50 间(大面积房间和走廊按施工面积30m2 为一间)应划分为一个检验批不足50 间也应划分为一个检验批。 2 相同材料工艺和施工条件的室外饰面板(砖)工程每500~ 1000m2 应划分为一个检验批,不足500m2 也应划分为一个检验批。 8.1.6 检查数量应符合下列规定: 1 室内每个检验批应至少抽查10% 并不得少于3 间不足3 间时应全数检查。 2 室外每个检验批,每100m2 应至少抽查一处,每处不得小于10m2。 摘录二: 8.2 饰面板安装工程 8.2.1 本节适用于内墙饰面板安装工程和高度不大于24m 抗震设防烈度不大于7度的外墙饰面板安装工程的质量验收 主 控 项 目 8.2.2 饰面板的品种规格颜色和性能应符合设计要求木龙骨木饰面板和塑料饰面板的燃烧性能等级应符合设计要求 检验方法: 观察检查产品合格证书进场验收记录和性能检测报告 8.2.3 饰面板孔槽的数量位置和尺寸应符合设计要求 检验方法: 检查进场验收记录和施工记录 8.2.4 ...阅读全文

Better me 2018-08-03 2987 0

电梯安装整机安装验收检验批质量验收记录表格示例—— 电梯安装整机安装验收检验批质量验收记录表格填写说明—— 【规范名称及编号】《电梯工程施工质量验收规范》(GB 50310-2002) 【条文摘录】 摘录一: 4.11整机安装验收 主控项目 4.11.1安全保护验收必须符合下列规定: 1.必须检查以下安全装置或功能: 1)断相、错相保护装置或功能 当控制柜三相电源中任何一相断开或任何二相错接时,断相、错相保护装置或功能应使电梯不发生危险故障。 注:当错相不影响电梯正常运行时可没有错相保护装置或功能。 2)短路、过载保护装置 动力电路、控制电路、安全电路必须有与负载匹配的短路保护装置;动力电路必须有过载保护装置。 3)限速器 限速器上的轿厢(对重、平衡重)下行标志必须与轿厢(对重、平衡重)的实际下行方向相符。限速器铭牌上的额定速度、动作速度必须与被检电梯相符。 4)安全钳 安全钳必须与其型式试验证书相符。 5)缓冲器 缓冲器必须与其型式试验证书相符。 6)门锁装置 门锁装置必须与其型式试验证书相符。 7)上、下极限开关...阅读全文

施工小茗 2018-08-08 1898 0

电梯安装整机安装验收检验批质量验收记录表格示例—— 电梯安装整机安装验收检验批质量验收记录表格填写说明—— 【规范名称及编号】《电梯工程施工质量验收规范》(GB 50310-2002)【条文摘录】摘录一:4.11整机安装验收主控项目4.11.1安全保护验收必须符合下列规定:1.必须检查以下安全装置或功能:1)断相、错相保护装置或功能当控制柜三相电源中任何一相断开或任何二相错接时,断相、错相保护装置或功能应使电梯不发生危险故障。注:当错相不影响电梯正常运行时可没有错相保护装置或功能。2)短路、过载保护装置动力电路、控制电路、安全电路必须有与负载匹配的短路保护装置;动力电路必须有过载保护装置。3)限速器限速器上的轿厢(对重、平衡重)下行标志必须与轿厢(对重、平衡重)的实际下行方向相符。限速器铭牌上的额定速度、动作速度必须与被检电梯相符。4)安全钳安全钳必须与其型式试验证书相符。5)缓冲器缓冲器必须与其型式试验证书相符。6)门锁装置门锁装置必须与其型式试验证书相符。7)上、下极限开关上、下极限开关必须是安全触点,在端站位置进行动作试验时必须动作正常。在轿厢或对重(如果有)接触缓冲器之前必须动作,且缓冲器完全压缩时,保持动作状态。8)轿顶、机房(如果有)、滑轮间(如果有)、底坑停止装置位于轿顶、机房(如果有)、滑轮间(如果有)、底坑的停止装置的动作必须正常。2.下列安全开关,必须动作可靠:...阅读全文

施工小茗 2018-08-08 1658 0

UPS及EPS安装检验批质量验收记录表格示例—— UPS及EPS安装检验批质量验收记录表格填写说明—— UPS及EPS安装检验批质量验收记录8.1主控项目8.1. 1 UPS及EPS的整流、逆变、静态开关、储能电池或蓄电池组的规格、型号应符合设计要求。内部接线应正确、可靠不松动,紧固件应齐全。 检查数量:全数检查。 检查方法:核对设计图并观察检查。8.1.2 UPS及EPS的极性应正确,输入、输出各级保护系统的动作和输出的电压稳定性、波形畸变系数及频率、相位、静态开关的动作等各项技术性能指标试验调整应符合产品技术文件要求,当以现场的最终试验替代出厂试验时,应根据产品技术文件进行试验调整,且应符合设计文件要求。 检查数量:全数检查。 检查方法:试验调整时观察检查并查阅设计文件和产品技术文件及试验调整记录。8.1.3 EPS应按设计或产品技术文件的要求进行下列检查: 1.核对初装容量,并应符合设计要求; 2.核对输入回路断路器的过载和短路电流整定值,并应符合设计要求; 3.核对各输出回路的负荷量,且不应超过EPS的额定最大输出功率; 4.核对蓄电池备用时间及应急电源装置的允许过载能力,并应符合设计要求; 5.当对电池性能、极性及电源转换时间有异议时,应由制造商负责现场测试,并应符合设计要求; 6.控制同路的动作试验,...阅读全文

Better me 2018-08-10 4595 0

辅助设备及管道安装检验批质量验收记录表格示例—— 辅助设备及管道安装检验批质量验收记录表格填写说明—— 【规范名称及编号】《建筑给水排水及采暖工程质量验收规范》(GB 50242-2002) 【条文摘录】 13.3 辅助设备及管道安装 主控项目 13.3.1 辅助设备基础的混凝土强度必须达到设计要求,基础的坐标、标高、几何尺寸和螺栓孔位置必须符合本规范表13.2.1的规定。 13.3.2 风机试运转,轴承温升应符合下列规定: 1. 滑动轴承温度最高不得超过60℃。 2. 滚动轴承温度最高不得超过80℃。 检验方法:用温度计检查。 轴承径向单振幅应符合下列规定: 1. 风机转速小于1000r/min 时,不应超过0.10mm; 2. 风机转速为1000~1450r/min 时,不应超过0.08mm。 检验方法:用测振仪表检查。 13.3.3 分汽缸(分水器、集水器)安装前应进行水压试验,试验压力为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6MPa。 检验方法:试验压力下10min内无压降、无渗漏。 13.3.4 敞口箱、罐安装前应做满水试验;密闭箱、罐应以工作压力的1.5倍作水压试验,但不得小于0.4MPa。 检验方法:满水试验满水后静置24h不渗不漏;水压试验在试验压力下10...阅读全文

施工小茗 2018-08-07 1555 0