【规范名称及编号】  《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB 50210-2001)

【条文摘录】

摘录一:

12.1.5  各分项工程的检验批应按下列规定划分:

1  同类制品每50间(处)应划分为一个检验批,不足50间(处)也应划分为一个检验批。

2  每部楼梯应划分为一个检验批。

摘录二:

12.3  窗帘盒、窗台板和散热器罩制作与安装工程

12.3.1  本节适用于窗帘盒、窗台板和散热器罩制作与安装工程的质量验收。

12.3.2  检查数量应符合下列规定:每个检验批应至少抽查3间(处),不足3间(处)时应全数检查。

主控项目

12.3.3  窗帘盒、窗台板和散热器罩制作与安装所使用材料的材质的规格、木材的燃烧性能等级和含水率、花岗石的放射性及人造木板的甲醛含量应符合设计要求及国家现行标准的有关规定。

检验方法:  观察;检查产品合格证书、进场验收记录、性能检测报告和复验报告。

12.3.4  窗帘盒、窗台板和散热器罩的造型、规格、尺寸、安装位置和固定方法必须符合设计要求。窗帘盒、窗台板和散热器罩的安装必须牢固。

检验方法:  观察;尺量检查;手扳检查。

12.3.5  窗帘盒配件的品种、规格应符合设计要求,安装应牢固。

检验方法:  手扳检查;检查进场验收记录。

一般项目

12.3.6  窗帘盒、窗台板和散热器罩表面应平整、洁净、线条顺直、接缝严密、色泽一致,不得有裂缝、翘曲及损坏。

检验方法:  观察。

12.3.7  窗帘盒、窗台板和散热器罩与墙、窗框的衔接应严密,密封胶缝应顺直、光滑。

检验方法:  观察。

12.3.8  窗帘盒、窗台板和散热器罩安装的允许偏差和检验方法应符合表12.3.8的规定。

其他类似问题

窗帘盒、窗台板和散热器罩制作与安装检验批质量验收记录表格示例—— 窗帘盒、窗台板和散热器罩制作与安装检验批质量验收记录表格填写说明—— 【规范名称及编号】 《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB 50210-2001) 【条文摘录】 摘录一: 12.1.5 各分项工程的检验批应按下列规定划分: 1 同类制品每50间(处)应划分为一个检验批,不足50间(处)也应划分为一个检验批。 2 每部楼梯应划分为一个检验批。 摘录二: 12.3 窗帘盒、窗台板和散热器罩制作与安装工程 12.3.1 本节适用于窗帘盒、窗台板和散热器罩制作与安装工程的质量验收。 12.3.2 检查数量应符合下列规定:每个检验批应至少抽查3间(处),不足3间(处)时应全数检查。 主控项目 12.3.3 窗帘盒、窗台板和散热器罩制作与安装所使用材料的材质的规格、木材的燃烧性能等级和含水率、花岗石的放射性及人造木板的甲醛含量应符合设计要求及国家现行标准的有关规定。 检验方法: 观察;检查产品合格证书、进场验收记录、性能检测报告和复验报告。 12.3.4 窗帘盒、窗台板和散热器罩的造型、规格、尺寸、安装位置和固定方法必须符合设计要求。窗帘盒、窗台板和散热器罩的安装必须牢固。 检验方法: 观察;尺量检查;手扳检查。 12.3.5 窗帘盒配件的品种、规格应符合设计要求,安装应牢固。 检验方法: 手扳...阅读全文

Better me 2018-08-03 3535 0

建筑装饰装修 (GB50210-2018)窗帘盒和窗台板制作与安装检验批质量验收记录表格范例—— 建筑装饰装修 (GB50210-2018)窗帘盒和窗台板制作与安装检验批质量验收记录表格填写说明—— 14.3 窗帘盒和窗台板制作与安装工程 主控项目14.3.1 窗帘盒和窗台板制作与安装所使用材料的材质、规格、性能、有害物质限量及木材的燃烧性能等级和含水率应符合设计要求及国家现行标准的有关规定。 检验方法:观察;检查产品合格证书、进场验收记录、性能检验报告和复验报告。 14.3.2 窗帘盒和窗台板的造型、规格、尺寸、安装位置和固定方法应符合设计要求。窗帘盒和窗台板的安装应牢固。 检验方法:观察;尺量检查;于扳检查。 14.3.3 窗帘盒配件的品种、规格应符合设计要求,安装应牢固。 检验方法:手扳检查;检查进场验收记录。 一般项目14.3.4 窗帘盒和窗台板表面应平整、洁净、线条顺直、接缝严密、色泽一致,不得有裂缝、翘曲及损坏。 检验方法:观察。 14.3.5 窗帘盒和窗台板与墙、窗框的衔接应严密,密封胶缝应顺直、光滑。 检验方法:观察。14.3.6 窗帘盒和窗台板安装的允许偏差和检验方法应符合表 14.3.6的规定。...阅读全文

Better me 2018-08-28 3096 0

走道和大房间怎么算一间?规范上没写哎?跟别的检验批一样按30m2划分?...阅读全文

新年 2015-10-13 3527 2

【名称及编号】《建筑给水排水及采暖工程质量验收规范》(GB 50242-2002) 【条文摘录】 8.3 辅助设备及散热器安装 主控项目 8.3.1 散热器组对后,以及整组出厂的散热器在安装之前应作水压试验。试验压力如设计无要求时应为工作压力的1.5倍,但不小于0.6MPa。 检验方法:试验时间为2~3min,压力不降且不渗不漏。 8.3.2 水泵、水箱、热交换器等辅助设备安装的质量检验与验收应按本规范第4.4节和第13.6节的相关规定执行。 一般项目 8.3.3 散热器组对应平直紧密,组对后的平直度应符合表8.3.3规定。 检验方法:拉线和尺量 8.3.4 组对散热器的垫片应符合下列规定: 1. 组对散热器垫片应使用成品,组对后垫片外露不应大于1mm。 2. 散热器垫片材质当设计无要求时,应采用耐热橡胶。 检验方法:观察和尺量检查。 8.3.5 散热器支架、托架安装,位置应准确,埋设牢固。散热器支架、托架数量,应符合设计或产品说明书要求。如设计未注时,则应符合表8.3.5的规定。 检验方法:现场清点检查 8.3.6 散热器背面与装饰后的墙内表面安装距离,应符合设计或产品说明书要求。 如设计未注明,应为30mm。 检验方法:尺量检查。 8.3.7 散热器安装允许偏差应符合表8.3.7的规...阅读全文

施工小茗 2018-08-07 2589 0

梯架、托盘和槽盒安装检验批质量验收记录表格示例—— 梯架、托盘和槽盒安装检验批质量验收记录表格填写说明—— 梯架、托盘和槽盒安装检验批质量验收记录 11.1主控项目 11.1.1 金属梯架、托盘或槽盒本体之间的连接应牢固可靠,与保护导体的连接应符合下列规定: 1 梯架、托盘和槽盒全长不大于30m时,不应少于2处与保护导体可靠连接:全长大于30m时,每隔20m~30m应增加一个连接点,起始端和终点端均应可靠接地。 2 非镀锌梯架、托盘和槽盒本体之间连接板的两端应跨接保护联结导体,保护联结导体的截面积应符合设计要求。 3 镀锌梯架、托盘和槽盒本体之间不跨接保护联结导体时,连接板每端不应少于2个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓。 检查数量:第1款全数检查,第2款和第3款按每个检验批的梯架或托盘或槽盒的连接点数量各抽查10%,且各不得少于2个点。 检查方法:观察检查并用尺量检查。 11.1.2电缆梯架、托盘和槽盒转弯、分支处宜采厢专用连接配件,其弯曲半径不应小于梯架、托盘和槽盒内电缆最小允许弯曲半径,电缆最小允许弯曲半径应符合表11.1.2的规定。 检查数量:按每个检验批的梯架、托盘或槽盒的弯头数量各抽查10%,且各不得少于1个弯头。 ...阅读全文

Better me 2018-08-10 24058 1

售前客服

售后客服

咨询电话

0571-56665700

意见反馈

关注有礼

扫码关注公众号 资料千货免费获取

关闭