Better me
发帖时间:2018-08-03 14:51:34 楼主

沥青瓦铺装检验批质量验收记录表格示例——

沥青瓦铺装检验批质量验收记录表格填写说明——

【规范名称及编号】《屋面工程质量验收规范》(GB 50207-2012)

【条文摘录】

摘录一:

3.0.14   屋画工程各分项工程宜按屋面面积每500m2~10OOm2划分为一个检验批,不足500m2应按一个检验批;每个检验批的抽检数量应按本规范第4~8章的规定执行。

摘录二:

7.1.8   瓦面与板面工程各分项工程每个检验批的抽检数量,应按屋面面积每10Om2拙查一处,每处应为10m2,且不得少于3处。

摘录三:

7.3   沥青瓦铺装

7.3.1    沥青瓦应边缘整齐,切槽应清晰,厚薄应均匀,表面应无孔洞、楞伤、裂纹、皱折和起泡等缺陷。

7.3.2    沥青瓦应自檐口向上铺设,起始层瓦应由瓦片经切除垂片部分后制得,且起始层瓦沿檐口平行铺设并伸出檐口10mm,并应用沥青基胶粘材料与基层粘结;第一层瓦应与起始层瓦叠合,但瓦切口应向下指向檐口;第二层瓦应压在第一层瓦上且露出瓦切口,但不得超过切口长度。相邻两层沥青瓦的拼缝及切口应均匀错开。

7.3.3   铺设脊瓦时,宜将沥青瓦滑切口剪开分成三块作为脊瓦,并应用2个同定钉固定,同时应用沥青基胶粘树料密封;脊瓦搭盖应顺主导风向。

7.3.4    沥青瓦的固定应符合下列规定:

     1    沥青瓦铺设时,每张瓦片不得少于4个固定钉,在大风地区或屋面坡度大于100%时,每张瓦片不得少于6个固定钉;

       固定钉应垂直钉人沥青瓦压盖面,钉帽应与瓦片表面齐平;

     3    固定钉钉人持钉层深度应符合设计要求;

     4    屋面边缘部位沥青瓦之间以及起始瓦与基层之间,均应采用沥青基胶粘材料满粘。

7.3.5    沥青瓦铺装的有关尺寸应符合下列规定:

     1   脊瓦在两坡面瓦上的搭盖宽度,每边不应小于150mm;

     2   脊瓦与脊瓦的压盖面不应小于脊瓦面积的1/2;

       沥青瓦挑出檐口的长度宜为10mm~20mm;

     4   金属泛水板与沥青瓦的搭盖宽度不应小于10Omm;

       金属泛水板与突出屋面墙体的搭接高度不应小于250mm;

       金属滴水板伸入沥青瓦下的宽度不应小于80mm。

I 主控项目

7.3.6   沥青瓦及防水垫层的质量,应符合设计要求。

检验方法:检查出厂合格证、质量检验报告和进场检验报告。

7.3.7    沥青瓦屋面不得有渗漏现象。

检验方法:雨后观察或淋水试验。

7.3.8   沥青瓦铺设应搭接正确,瓦片外露部分不得超过切口长度。

检验方法:观察检查。

Ⅱ 一般项目

7.3.9   沥青瓦?霉潭ǘびΥ怪倍と氤侄げ悖っ辈坏猛饴丁?/P>

检验方法:观察检查。

7.3.10    沥青瓦应与基层粘钉牢固,瓦面应平整,檐口应平直。

检验方法:观察检查。

7.3.11    泛水做法应符合设计要求,并应顺直整齐、结合紧密。

检验方法:观察检查。

7.3.12   沥青瓦铺装的有关尺寸,应符合设计要求。

检验方法:尺量检查。

其他类似问题

沥青瓦铺装检验批质量验收记录表格示例—— 沥青瓦铺装检验批质量验收记录表格填写说明—— 【规范名称及编号】《屋面工程质量验收规范》(GB 50207-2012) 【条文摘录】 摘录一: 3.0.14 屋画工程各分项工程宜按屋面面积每500m2~10OOm2划分为一个检验批,不足500m2应按一个检验批;每个检验批的抽检数量应按本规范第4~8章的规定执行。 摘录二: 7.1.8 瓦面与板面工程各分项工程每个检验批的抽检数量,应按屋面面积每10Om2拙查一处,每处应为10m2,且不得少于3处。 摘录三: 7.3 沥青瓦铺装 7.3.1 沥青瓦应边缘整齐,切槽应清晰,厚薄应均匀,表面应无孔洞、楞伤、裂纹、皱折和起泡等缺陷。 7.3.2 沥青瓦应自檐口向上铺设,起始层瓦应由瓦片经切除垂片部分后制得,且起始层瓦沿檐口平行铺设并伸出檐口10mm,并应用沥青基胶粘材料与基层粘结;第一层瓦应与起始层瓦叠合,但瓦切口应向下指向檐口;第二层瓦应压在第一层瓦上且露出瓦切口,但不得超过切口长度。相邻两层沥青瓦的拼缝及切口应均匀错开。 7.3.3 铺设脊瓦时,宜将沥青瓦滑切口剪开分成三块作为脊瓦,并应用2个同定钉固定,同时应用沥青基胶粘树料密封;脊瓦搭盖应顺主导风向。 7.3.4 沥青瓦的固定应符合下列规定: 1 沥青瓦铺设时,每张瓦片不得少于4个固定钉...阅读全文

Better me 2018-08-03 2034 0

玻璃采光顶铺装检验批质量验收记录表格示例—— 玻璃采光顶铺装检验批质量验收记录表格填写说明—— 【规范名称及编号】《屋面工程质量验收规范》(GB50207-2012) 【条文摘录】 摘录一: 3.0.14   屋画工程各分项工程宜按屋面面积每500m2~10OOm2划分为一个检验批,不足500m2应按一个检验批;每个检验批的抽检数量应按本规范第4~8章的规定执行。 摘录二: 7.1.8  瓦面与板面工程各分项工程每个检验批的抽检数量,应按屋面面积每10Om2拙查一处,每处应为10m2,且不得少于3处。摘录三: 7.5 玻璃采光顶铺装 7.5.1   玻璃采光顶的预埋件应位置准确,安装应牢固。 7.5.2   采光顶玻璃及玻璃组件的制作,应符合现行行业标准《建筑玻璃采光顶》JG/T231的有关规定。 7.5.3   采光顶玻璃表面应平整、洁净,颜色应均匀一致。 7.5.4   玻璃采光顶与周边墙体之间的连接,应符合设计要求。 I 主控项目 7.5.5   采光顶玻璃及其配套材料的质量,应符合设计要求。 检验方法:检查出厂合格证和质量检验报告。 7.5.6   玻璃采光顶不得有渗漏现象。 检验方法:雨后观察或淋水试验。 7.5.7   硅酮耐候密封胶的打注应密实、连续、饱满,粘结应牢固,不得有气泡、开裂、脱落等缺陷。 检验方法:观察检查。 Ⅱ 一般项目         7....阅读全文

Better me 2018-08-03 2195 0

金属板铺装检验批质量验收记录表格示例—— 金属板铺装检验批质量验收记录表格填写说明—— 【规范名称及编号】《屋面工程质量验收规范》(GB 50207-2012) 【条文摘录】 摘录一: 3.0.14   屋画工程各分项工程宜按屋面面积每500m2~10OOm2划分为一个检验批,不足500m2应按一个检验批;每个检验批的抽检数量应按本规范第4~8章的规定执行。 摘录二: 7.1.8   瓦面与板面工程各分项工程每个检验批的抽检数量,应按屋面面积每10Om2拙查一处,每处应为10m2,且不得少于3处。 摘录三: 7.4   金属板铺装 7.4.1   金属板材应边缘整齐,表面应光滑,色泽应均匀,外形应规则,不得有扭曲、脱膜和锈蚀等缺陷。 7.4.2   金属板材应用专用吊具安装,安装和运输过程中不得损伤金属板材。 7.4.3   金属板材应根据要求板型和深化设计的排板图铺设,并应按设计图纸规定的连接方式固定。 7.4.4   金属板固定支架或支座位置应准确,安装应牢固。 7.4.5   金属板屋面铺装的有关尺寸应符合下列规定:       1   金属板檐口挑出墙面的长度不应小于2OOmm;       2   金属板伸入檐沟、天沟内的长度不应小于100mm; 3   金属泛水板与突出屋面墙体的搭接高度不应小于250mm; 4   金属泛水板、变形缝盖板与金属板的搭接宽...阅读全文

Better me 2018-08-03 2358 0

烧结瓦和混凝土瓦铺装检验批质量验收记录表格示例—— 烧结瓦和混凝土瓦铺装检验批质量验收记录表格填写说明—— 【规范名称及编号】《屋面工程质量验收规范》(GB 50207-2012) 【条文摘录】 摘录一: 3.0.14 屋画工程各分项工程宜按屋面面积每500m2~10OOm2划分为一个检验批,不足500m2应按一个检验批;每个检验批的抽检数量应按本规范第4~8章的规定执行。 摘录二: 7.1.8 瓦面与板面工程各分项工程每个检验批的抽检数量,应按屋面面积每10Om2拙查一处,每处应为10m2,且不得少于3处。 摘录三: 7.2 烧结瓦和混凝土瓦铺装 7.2.1 平瓦和脊瓦应边缘整齐,表面光洁,不得有分层、裂纹和露砂等缺陷;平瓦的瓦爪与瓦槽的尺寸应配合。 7.2.2 基层、顺水条、挂瓦条的铺设应符合下列规定: 1 基层应平整、干净、干燥;持钉层厚度应符合设计要求; 2 顺水条应垂直正脊方向铺钉在基层上,顺水条表面应平整,其间距不宜大于500mm; 3 挂瓦条的间距应根据瓦片尺寸和屋面坡长经计算确定; 4 挂瓦条应铺钉平整、牢固,上棱应成一直线。 7.2.3 挂瓦应符合下列规定: 1 挂瓦应从两坡的檐口同时对称进行。瓦后爪应与挂瓦条挂牢,并应与邻边、下而两瓦落槽...阅读全文

Better me 2018-08-03 2914 0

UPS及EPS安装检验批质量验收记录表格示例—— UPS及EPS安装检验批质量验收记录表格填写说明—— UPS及EPS安装检验批质量验收记录8.1主控项目8.1. 1 UPS及EPS的整流、逆变、静态开关、储能电池或蓄电池组的规格、型号应符合设计要求。内部接线应正确、可靠不松动,紧固件应齐全。 检查数量:全数检查。 检查方法:核对设计图并观察检查。8.1.2 UPS及EPS的极性应正确,输入、输出各级保护系统的动作和输出的电压稳定性、波形畸变系数及频率、相位、静态开关的动作等各项技术性能指标试验调整应符合产品技术文件要求,当以现场的最终试验替代出厂试验时,应根据产品技术文件进行试验调整,且应符合设计文件要求。 检查数量:全数检查。 检查方法:试验调整时观察检查并查阅设计文件和产品技术文件及试验调整记录。8.1.3 EPS应按设计或产品技术文件的要求进行下列检查: 1.核对初装容量,并应符合设计要求; 2.核对输入回路断路器的过载和短路电流整定值,并应符合设计要求; 3.核对各输出回路的负荷量,且不应超过EPS的额定最大输出功率; 4.核对蓄电池备用时间及应急电源装置的允许过载能力,并应符合设计要求; 5.当对电池性能、极性及电源转换时间有异议时,应由制造商负责现场测试,并应符合设计要求; 6.控制同路的动作试验,...阅读全文

Better me 2018-08-10 4595 0

售前客服

售后客服

咨询电话

0571-56665700

意见反馈

关注有礼

扫码关注公众号 资料千货免费获取

关闭