Better me
发帖时间:2018-08-03 15:32:54 楼主

伸出屋面管道检验批质量验收记录表格示例——

伸出屋面管道检验批质量验收记录表格填写说明——

【规范名称及编号】《屋面工程质量验收规范》(GB 50207-2012)

【条文摘录】

摘录一:

3.0.14 屋画工程各分项工程宜按屋面面积每500m2~10OOm2划分为一个检验批,不足500m2应按一个检验批;每个检验批的抽检数量应按本规范第4~8章的规定执行。

摘录二:

8.1.2 细部构造工程各分项工程每个检验批应全数进行检验。

摘录三:

8.7 伸出屋面管道

I 主控项目

8.7.1 伸出屋面管道的防水构造应符合设计要求。

检验方法:观察检查。

8.7.2 伸出屋面管道根部不得有渗漏和积水现象。

检验方法:雨后观察或淋水试验。

Ⅱ 一般项目

8.7.3 伸出屋面管道的泛水高度及附加层铺设,应符合设计要求。

检验方法:观察和尺量检查。

8.7.4 伸出屋面管道周围的找平层应抹出高度不小于30mm的排水坡。

检验方法:观察和尺量检查。

8.7.5 卷材防水层收头应用金属箍固定,并应用密封材料封严;

涂膜防水层收头应用防水涂料多遍涂刷。

检验方法:观察检查。

其他类似问题

伸出屋面管道检验批质量验收记录表格示例—— 伸出屋面管道检验批质量验收记录表格填写说明—— 【规范名称及编号】《屋面工程质量验收规范》(GB 50207-2012) 【条文摘录】 摘录一: 3.0.14 屋画工程各分项工程宜按屋面面积每500m2~10OOm2划分为一个检验批,不足500m2应按一个检验批;每个检验批的抽检数量应按本规范第4~8章的规定执行。 摘录二: 8.1.2 细部构造工程各分项工程每个检验批应全数进行检验。 摘录三: 8.7 伸出屋面管道 I 主控项目 8.7.1 伸出屋面管道的防水构造应符合设计要求。 检验方法:观察检查。 8.7.2 伸出屋面管道根部不得有渗漏和积水现象。 检验方法:雨后观察或淋水试验。 Ⅱ 一般项目 8.7.3 伸出屋面管道的泛水高度及附加层铺设,应符合设计要求。 检验方法:观察和尺量检查。 8.7.4 伸出屋面管道周围的找平层应抹出高度不小于30mm的排水坡。 检验方法:观察和尺量检查。 8.7.5 卷材防水层收头应用金属箍固定,并应用密封材料封严; 涂膜防水层收头应用防水涂料多遍涂刷。 检验方法:观察检查。...阅读全文

Better me 2018-08-03 3011 0

辅助设备及管道安装检验批质量验收记录表格示例—— 辅助设备及管道安装检验批质量验收记录表格填写说明—— 【规范名称及编号】《建筑给水排水及采暖工程质量验收规范》(GB 50242-2002) 【条文摘录】 13.3 辅助设备及管道安装 主控项目 13.3.1 辅助设备基础的混凝土强度必须达到设计要求,基础的坐标、标高、几何尺寸和螺栓孔位置必须符合本规范表13.2.1的规定。 13.3.2 风机试运转,轴承温升应符合下列规定: 1. 滑动轴承温度最高不得超过60℃。 2. 滚动轴承温度最高不得超过80℃。 检验方法:用温度计检查。 轴承径向单振幅应符合下列规定: 1. 风机转速小于1000r/min 时,不应超过0.10mm; 2. 风机转速为1000~1450r/min 时,不应超过0.08mm。 检验方法:用测振仪表检查。 13.3.3 分汽缸(分水器、集水器)安装前应进行水压试验,试验压力为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6MPa。 检验方法:试验压力下10min内无压降、无渗漏。 13.3.4 敞口箱、罐安装前应做满水试验;密闭箱、罐应以工作压力的1.5倍作水压试验,但不得小于0.4MPa。 检验方法:满水试验满水后静置24h不渗不漏;水压试验在试验压力下10...阅读全文

施工小茗 2018-08-07 1555 0

施工小茗 2018-08-07 1677 0

屋面节能检验批质量验收记录表格示例—— 屋面节能检验批质量验收记录表格填写说明—— 【规范名称及编号】《建筑节能工程施工质量验收规范》(GB 50411-2007) 【条文摘录】 7 屋面节能工程 7.1 一般规定 7.1.1 本章适用于建筑屋面节能工程,包括采用松散保温材料、现浇保温材料、喷涂保温材料、板材、块材等保温隔热材料的屋面节能工程的质量验收。 7.1.2 屋面保温隔热工程的施工,应在基层质量验收合格后进行。施工过程中应及时进行质量检查、隐蔽工程验收和检验批验收,施工完成后应进行屋面节能分项工程验收。 7.1.3 屋面保温隔热工程应对下列部位进行隐蔽工程验收,并应有详细的文字记录和必要的图像资料: 1 基层; 2 保温层的敷设方式、厚度;板材缝隙填充质量; 3 屋面热桥部位; 4 隔汽层。 7.1.4 屋面保温隔热层施工完成后,应及时进行找平层和防水层的施工,避免保温隔热层受潮、浸泡或受损。 7.2 主控项目 7.2.1 用于屋面节能工程的保温隔热材料,其品种、规格应符合设计要求和相关标准的规定。 检验方法:观察、尺量检查;核查质量证明文件。 检查数量:按进场批次,每批随机抽取3 个试样进行检查; 质量证明文件应按照其出厂检验批进行核查。 7.2.2 屋面节能工程使用的...阅读全文

施工小茗 2018-08-08 3844 0

屋面出入口检验批质量验收记录表格示例—— 屋面出入口检验批质量验收记录表格填写说明—— 【规范名称及编号】《屋面工程质量验收规范》(GB 50207-2012) 【条文摘录】 摘录一: 3.0.14 屋画工程各分项工程宜按屋面面积每500m2~10OOm2划分为一个检验批,不足500m2应按一个检验批;每个检验批的抽检数量应按本规范第4~8章的规定执行。 摘录二: 8.1.2 细部构造工程各分项工程每个检验批应全数进行检验。 摘录三: 8.8 屋面出入口 I 主控项目 8.8.1 屋面出入口的防水构造应符合设计要求。 检验方法:观察检查。 8.8.2 屋面出人口处不得有渗漏和积水现象。 检验方法:雨后观察或淋水试验。 Ⅱ 一般项目 8.8.3 屋面垂直出入口防水层收头应压在压顶圈下,附加层平铺设应符合设计要求。 检验方法:观察检查。 8.8.4 屋面水平出入口防水层收头应压在混凝土踏步下,附加层铺设和护墙应符合设计要求。 检验方法:观察检查。 8.8.5 屋面出人口的泛水高度不应小于250mm。 检验方法:观察和尺量检查。...阅读全文

Better me 2018-08-03 1887 0