Better me
发帖时间:2018-08-03 15:49:03 楼主

室内消火栓系统安装检验批质量验收记录表格示例——

室内消火栓系统安装检验批质量验收记录表格填写说明——


【规范名称及编号】《建筑给水排水及采暖工程质量验收规范》(GB 50242-2002)
【条文摘录】
4.3室内消火栓系统安装
主控项目
4.3.1室内消火栓系统安装完成后应取屋顶层(或水箱间内)试验消火栓和首层取二处消火栓做试射试验,达到设计要求为合格。检验方法:实地试射检查。
一般项目
4.3.2安装消火栓水龙带,水龙带与水枪和快速接头绑扎好后,应根据箱内构造将水龙带挂放在箱内的挂钉、托盘或支架上。检验方法:观察检查。
4.3.3箱式消火栓的安装应符合下列规定:
1栓口应朝外,并不应安装在门轴侧。
2栓口中心距地面为1.1m,允许偏差±20mm。
3阀门中心距箱侧面为140mm,距箱后内表面为100mm,允许偏差±5mm。
4消火栓箱体安装的垂直度允许偏差为3mm。
检验方法:观察和尺量检查。


其他类似问题

室内消火栓系统安装检验批质量验收记录表格示例—— 室内消火栓系统安装检验批质量验收记录表格填写说明—— 【规范名称及编号】《建筑给水排水及采暖工程质量验收规范》(GB 50242-2002) 【条文摘录】 4.3 室内消火栓系统安装 主控项目 4.3.1 室内消火栓系统安装完成后应取屋顶层(或水箱间内)试验消火栓和首层取二处消火栓做试射试验,达到设计要求为合格。检验方法:实地试射检查。 一般项目 4.3.2 安装消火栓水龙带,水龙带与水枪和快速接头绑扎好后,应根据箱内构造将水龙带挂放在箱内的挂钉、托盘或支架上。检验方法:观察检查。 4.3.3 箱式消火栓的安装应符合下列规定: 1 栓口应朝外,并不应安装在门轴侧。 2 栓口中心距地面为1.1m,允许偏差±20mm。 3 阀门中心距箱侧面为140mm,距箱后内表面为100mm,允许偏差±5mm。 4 消火栓箱体安装的垂直度允许偏差为3mm。 检验方法:观察和尺量检查。...阅读全文

Better me 2018-08-03 5663 0

室内消火栓系统安装检验批质量验收记录表格示例—— 室内消火栓系统安装检验批质量验收记录表格填写说明—— 【规范名称及编号】《建筑给水排水及采暖工程质量验收规范》(GB 50242-2002)【条文摘录】4.3室内消火栓系统安装主控项目4.3.1室内消火栓系统安装完成后应取屋顶层(或水箱间内)试验消火栓和首层取二处消火栓做试射试验,达到设计要求为合格。检验方法:实地试射检查。一般项目4.3.2安装消火栓水龙带,水龙带与水枪和快速接头绑扎好后,应根据箱内构造将水龙带挂放在箱内的挂钉、托盘或支架上。检验方法:观察检查。4.3.3箱式消火栓的安装应符合下列规定:1栓口应朝外,并不应安装在门轴侧。2栓口中心距地面为1.1m,允许偏差±20mm。3阀门中心距箱侧面为140mm,距箱后内表面为100mm,允许偏差±5mm。4消火栓箱体安装的垂直度允许偏差为3mm。检验方法:观察和尺量检查。...阅读全文

Better me 2018-08-03 3164 0

室外消火栓系统安装检验批质量验收记录表格示例—— 室外消火栓系统安装检验批质量验收记录表格填写说明—— 【规范名称及编号】《建筑给水排水及采暖工程质量验收规范》(GB 50242-2002) 【条文摘录】 9.3 消防水泵接合器及室外消火栓安装 主控项目 9.3.1 系统必须进行水压试验,试验压力为工作压力的1.5 倍,但不得小于0.6MPa。 检验方法:试验压力下,10min 内压力降不大于0.05MPa,然后降至工作压力进行检查,压力保持不变,不渗不漏。 9.3.2 消防管道在竣工前,必须对管道进行冲洗。 检验方法:观察冲洗出水的浊度。 9.3.3 消防水泵接合器和消火栓的位置标志应明显,栓口的位置应方便操作。消防水泵接合器和室外消火栓当采用墙壁式时,如设计未要求,进、出水栓口的中心安装高度距地面应为1.10m,其上方应设有防坠落物打击的措施。 检验方法:观察和尺量检查。 一般项目 9.3.4 室外消火栓和消防水泵接合器的各项安装尺寸应符合设计要求,栓口安装高度允许偏差为±20mm。 检验方法:尺量检查。 9.3.5 地下式消防水泵接合器顶部进水口或地下式消火栓的顶部出水口与消防井盖底面的距离不得大于400mm,井内应有足够的操作空间,并设爬梯。寒冷地区井内应做防冻保护。 检验方法:观察和尺量检查。 9....阅读全文

施工小茗 2018-08-07 2114 0

施工小茗 2018-08-07 3814 0

室内供暖系统绝热检验批质量验收记录表格示例—— 室内供暖系统绝热检验批质量验收记录表格填写说明—— 【规范名称及编号】《建筑给水排水及采暖工程质量验收规范》(GB 50242-2002) 【条文摘录】 4.4.8 管道及设备保温层的厚度和平整度的允许偏差应符合表4.4.8的规定。...阅读全文

施工小茗 2018-08-07 1553 0

售前客服

售后客服

咨询电话

0571-56665700

意见反馈

关注有礼

扫码关注公众号 资料千货免费获取

关闭