Better me
发帖时间:2018-08-03 16:48:36 楼主

室内热水系统管道及配件安装检验批质量验收记录表格示例——

室内热水系统管道及配件安装检验批质量验收记录表格填写说明——

【规范名称及编号】《建筑给水排水及采暖工程质量验收规范》(GB 50242-2002)

【条文摘录】

6.1 一般规定

6.1.1 本章适用于工作压力不大于1.0MPa,热水温度不超过75℃的室内热水供应管道安装工程的质量检验与验收。

6.1.2 热水供应系统的管道应采用塑料管、复合管、镀锌钢管和铜管。

6.1.3 热水供应系统管道及配件安装应按本规范第4.2 节的相关规定执行。

6.2 管道及配件安装

主控项目

6.2.1 热水供应系统安装完毕,管道保温之前应进行水压试验。试验压力应符合设计要求。当设计未注明时,热水供应系统水压试验压力应为系统顶点的工作压力加0.1MPa,同时在系统顶点的试验压力不小于0.3MPa。

检验方法:钢管或复合管道系统试验压力下10min 内压力降不大于0.02MPa,然后降至工作压力检查,压力应不降,且不渗不漏;塑料管道系统在试验压力下稳压1h,压力降不得超过0.05MPa,然后在工作压力1.15 倍状态下稳压2h,压力降不得超过0.03MPa,连接处不得渗漏。

6.2.2 热水供应管道应尽量利用自然弯补偿热伸缩,直线段过长则应设置补偿器。补偿器型式、规格、位置应符合设计要求,并按有关规定进行预拉伸。

检验方法:对照设计图纸检查。

6.2.3 热水供应系统竣工后必须进行冲洗。

检验方法:现场观察检查。

一般项目

6.2.4 管道安装坡度应符合设计规定。

检验方法:水平尺、拉线尺量检查。

6.2.5 温度控制器及阀门应安装在便于观察和维护的位置。

检验方法:观察检查。

6.2.6 热水供应管道和阀门安装的允许偏差应符合本规范表4.2.8的规定。

6.2.7 热水供应系统管道应保温(浴室内明装管道除外),保温材料、厚度、保护壳等应符合设计规定。保温层厚度和平整度的允许偏差应符合本规范表4.4.8的规定。

其他类似问题

室内热水系统管道及配件安装检验批质量验收记录表格示例—— 室内热水系统管道及配件安装检验批质量验收记录表格填写说明—— 【规范名称及编号】《建筑给水排水及采暖工程质量验收规范》(GB 50242-2002) 【条文摘录】 6.1 一般规定 6.1.1 本章适用于工作压力不大于1.0MPa,热水温度不超过75℃的室内热水供应管道安装工程的质量检验与验收。 6.1.2 热水供应系统的管道应采用塑料管、复合管、镀锌钢管和铜管。 6.1.3 热水供应系统管道及配件安装应按本规范第4.2 节的相关规定执行。 6.2 管道及配件安装 主控项目 6.2.1 热水供应系统安装完毕,管道保温之前应进行水压试验。补偿器型式、规格、位置应符合设计要求,并按有关规定进行预拉...阅读全文

Better me 2018-08-03 1742 0

补偿器型式、规格、位置应符合设计要求,并按有关规定进...阅读全文

Better me 2018-08-03 1646 0

补偿器型式、规格、位置应符合设计要求,并按有关规定进行...阅读全文

Better me 2018-08-03 3950 0

室内热水系统辅助设备安装检验批质量验收记录表格示例—— 室内热水系统辅助设备安装检验批质量验收记录表格填写说明—— 【规范名称及编号】《建筑给水排水及采暖工程质量验收规范》(GB 50242-2002) 【条文摘录】 6.3 辅助设备安装 主控项目 6.3.1 在安装太阳能集热器玻璃前,应对集热排管和上、下集管作水压试验,试验压力为工作压力的1.5倍。 检验方法:试验压力下10min内压力不降,不渗不漏。 6.3.2 热交换器应以工作压力的1.5倍作水压试验。蒸汽部分应不低于蒸汽供汽压力加0.3MPa;热水部分应不低于0.4MPa。 检验方法:试验压力下10min 内压力不降,不渗不漏。 6.3.3 水泵就位前的基础混凝土强度、坐标、标高、尺寸和螺栓孔位置必须符合设计要求。 检验方法:对照图纸用仪器和尺量检查。 6.3.4 水泵试运转的轴承温升必须符合设备说明书的规定。 检验方法:温度计实测检查。 6.3.5 敞口水箱的满水试验和密闭水箱(罐)的水压试验必须符合设计与本规范的规定。 检验方法:满水试验静置24h,观察不渗不漏;水压试验在试验压力下10min压力不降,不渗不漏。 一般项目 6.3.6 安装固定式太阳能热水器,朝向应正南。如受条件限制时,其偏移角不得大于15°。集热器的倾角,对于春、夏、秋三个季节使用...阅读全文

Better me 2018-08-03 2170 0

集热器的倾角,对于春、夏、秋三个季节使...阅读全文

Better me 2018-08-03 2966 0