施工小茗
发帖时间:2018-08-07 18:33:44 楼主

设备安装检验批质量验收记录表格示例——

设备安装检验批质量验收记录表格填写说明——

【规范名称及编号】《智能建筑工程施工规范》(GB50606-2010)

【条文摘录】

摘录一:

3.5.1 材料、器具、设备进场质量检测应符合下列规定:

1 需要进行质量检查的产品应包括智能建筑工程各子系统中使用的材料、硬件设备、软件产品和工程中应用的各种系统接口;列入中华人民共和国实施强制性产品认证的产品目录或实施生产许可证和上网许可证管理的产品应进行产品质量检查,未列入的产品也应按规定程序通过产品质量检测后方可使用;

2 材料及主要设备的检测应符合下列规定:

1)按照合同文件和工程设计文件进行的进场验收,应有书面记录和参加人签字,并应经监理工程师或建设单位验收人员确认;

2)应对材料、设备的外观、规格、型号、数量及产地等进行检查复核;

3)主要设备、材料应有生产厂家的质量合格证明文件及性能的检测报告。

3 设备及材料的质量检查应包括安全性、可靠性及电磁兼容性等项目,并应由生产厂家出具相应检测报告。

摘录二:

6.1.2 系统安全专用产品必须具有公安部计算机管理监察部门审批颁发的计算机信息系统安全专用产品销售许可证。

6.2.1 信息网络系统的设备安装应符合下列规定:

1 安装位置应符合设计要求,安装应平稳牢固,并应便于操作维护;

2 机柜内安装的设备应有通风散热措施,内部接插件与设备连接应牢固;

3 承重要求大于600kg/㎡的设备应单独制作设备基座,不应直接安装在抗静电地板上;

4 对有序列号的设备应登记设备的序列号;

5 应对有源设备进行通电检查,设备应工作正常;

6 跳线连接应规范,线缆排列应有序,线缆上应有正?防喂痰谋昵?

7 设备安装机柜应张贴设备系统连线示意图。

摘录三:

10.2.3 信息导引及发布系统安装应符合下列规定:

1 系统服务器、工作站应安装于机房的机柜内,并应符合本规范的第6章的规定;

摘录四:

11.3.3 服务器、工作站等设备安装应符合本规范第6.2.1条的规定。

摘录五:

15.3.1 主控项目应符合下列规定:

1 集成子系统的硬线连接和设备接口连接应符合国家标准《智能建筑工程质量验收规范》GB 50339-2003第10.3.6条的规定;

2 软件和设备在启动、运行和关闭过程中不应出现运行时错误;

其他类似问题

辅助设备及管道安装检验批质量验收记录表格示例—— 辅助设备及管道安装检验批质量验收记录表格填写说明—— 【规范名称及编号】《建筑给水排水及采暖工程质量验收规范》(GB 50242-2002) 【条文摘录】 13.3 辅助设备及管道安装 主控项目 13.3.1 辅助设备基础的混凝土强度必须达到设计要求,基础的坐标、标高、几何尺寸和螺栓孔位置必须符合本规范表13.2.1的规定。 13.3.2 风机试运转,轴承温升应符合下列规定: 1. 滑动轴承温度最高不得超过60℃。 2. 滚动轴承温度最高不得超过80℃。 检验方法:用温度计检查。 轴承径向单振幅应符合下列规定: 1. 风机转速小于1000r/min 时,不应超过0.10mm; 2. 风机转速为1000~1450r/min 时,不应超过0.08mm。 检验方法:用测振仪表检查。 13.3.3 分汽缸(分水器、集水器)安装前应进行水压试验,试验压力为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6MPa。 检验方法:试验压力下10min内无压降、无渗漏。 13.3.4 敞口箱、罐安装前应做满水试验;密闭箱、罐应以工作压力的1.5倍作水压试验,但不得小于0.4MPa。 检验方法:满水试验满水后静置24h不渗不漏;水压试验在试验压力下10...阅读全文

施工小茗 2018-08-07 1555 0

施工小茗 2018-08-07 1677 0

电梯安装设备进场验收检验批质量验收记录表格示例—— 电梯安装设备进场验收检验批质量验收记录表格填写说明—— 【规范名称及编号】《电梯工程施工质量验收规范》(GB 50310-2002) 【条文摘录】 摘录一: 4.1设备进场验收 主控项目 4.1.1随机文件必须包括下列资料: 1.土建布置图; 2.产品出厂合格证; 3.门锁装置、限速器、安全钳及缓冲器的型式试验证书复印件。 一般项目 4.1.2随机文件还应包括下列资料: 1.装箱单; 2.安装、使用维护说明书; 3.动力电路和安全电路的电气原理图。 4.1.3设备零部件应与装箱单内容相符。 4.1.4设备外观不应存在明显的损坏。 摘录二: 7.0.1分项工程质量验收合格应符合下列规定: 1各分项工程中的主控项目应进行全验,一般项目应进行抽验,且均应符合合格质量规定。可按附录C表C记录。 2应具有完整的施工操作依据、质量检查记录。...阅读全文

施工小茗 2018-08-08 1830 0

施工小茗 2018-08-08 2580 0

机房设备安装检验批质量验收记录表格示例—— 机房设备安装检验批质量验收记录表格填写说明—— 【规范名称及编号】《智能建筑工程施工规范》(GB50606-2010) 【条文摘录】 摘录一: 3.5.1 材料、器具、设备进场质量检测应符合下列规定: 1 需要进行质量检查的产品应包括智能建筑工程各子系统中使用的材料、硬件设备、软件产品和工程中应用的各种系统接口;列入中华人民共和国实施强制性产品认证的产品目录或实施生产许可证和上网许可证管理的产品应进行产品质量检查,未列入的产品也应按规定程序通过产品质量检测后方可使用; 2 材料及主要设备的检测应符合下列规定: 1)按照合同文件和工程设计文件进行的进场验收,应有书面记录和参加人签字,并应经监理工程师或建设单位验收人员确认; 2)应对材料、设备的外观、规格、型号、数量及产地等进行检查复核; 3)主要设备、材料应有生产厂家的质量合格证明文件及性能的检测报告。 3 设备及材料的质量检查应包括安全性、可靠性及电磁兼容性等项目,并应由生产厂家出具相应检测报告。 摘录二: 17.3.1 主控项目应符合下列规定: 1 电气装置应安装牢固、整齐、标识明确、内外清洁; 2 机房内的地面、活动地板的防静电施工应符合行业标准《民...阅读全文

施工小茗 2018-08-08 1722 0

售前客服

售后客服

咨询电话

0571-56665700

意见反馈

关注有礼

扫码关注公众号 资料千货免费获取

关闭