施工小茗
发帖时间:2018-08-08 09:27:51 楼主

链路或信道测试检验批质量验收记录表格示例——

链路或信道测试检验批质量验收记录表格填写说明——

【规范名称及编号】《智能建筑工程施工规范》(GB50606-2010)

【条文摘录】

5.4 通道测试

5.4.1 线缆永久链路的技术指标应符合现行国家标准《综合布线系统工程设计规范》GB50311的有关规定。

5.4.2 电缆电气性能测试及光纤系统性能测试应符合现行国家标准《综合布线系统工程验收规范》GB50312的有关规定。

其他类似问题

链路或信道测试检验批质量验收记录表格示例—— 链路或信道测试检验批质量验收记录表格填写说明—— 【规范名称及编号】《智能建筑工程施工规范》(GB50606-2010) 【条文摘录】 5.4 通道测试 5.4.1 线缆永久链路的技术指标应符合现行国家标准《综合布线系统工程设计规范》GB50311的有关规定。 5.4.2 电缆电气性能测试及光纤系统性能测试应符合现行国家标准《综合布线系统工程验收规范》GB50312的有关规定。...阅读全文

施工小茗 2018-08-08 3329 0

链路或信道测试检验批怎么分?是按线路检验批做?还是在机房整体做?...阅读全文

豆豆606 2022-08-28 382 0

钢或混凝土支撑系统检验批质量验收记录表格示例—— 钢或混凝土支撑系统检验批质量验收记录表格填写说明—— 【规范名称及编号】 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002) 【条文摘录】 摘录一: 7.1 一般规定 7.1.1 在基坑(槽)或管沟工程等开挖施工中,现场不宜进行放坡开挖,当可能对邻近建(构)筑物、地下管线、永久性道路产生危害时,应对基坑(槽)、管沟进行支护后再开挖。 7.1.2 基坑(槽)、管沟开挖前应做好下述工作: 1 基坑(槽)、管沟开挖前,应根据支护结构形式、挖深、地质条件、施工方法、周围环境、工期、气候和地面载荷等资料制定施工方案、环境保护措施、监测方案,经审批后方可施工。 2 土方工程施工前,应对降水、排水措施进行设计,系统应经检查和试运转,一切正常时方可开始施工。 3 有关围护结构的施工质量验收可按本规范第4章、第5章及本章7.2、7.3、7.4、7.6、7.7的规定执行,验收合格后方可进行土方开挖。 7.1.3 土方开挖的顺序、方法必须与设计工况相一致,并遵循“开槽支撑,先撑后挖,分层开挖,严禁超挖”的原则。 7.1.4 基坑(槽)、管沟的挖土应分层进行。在施工过程中基坑(槽)、管沟边堆置土方不应超过设计荷载,挖方时不应碰撞或损伤支护结构、降水设施。 7.1.5 基坑(槽)、管沟土方施工中应对支护结构、周围环境进行观...阅读全文

Better me 2018-08-02 2770 0

洁净度测试检验批验收质量验收记录表格示例—— 洁净度测试检验批验收质量验收记录表格填写说明—— 一、填写依据《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016。二、检验批划分 按设备类型、系统类别划分检验批。三、《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016摘要9.3.2 金属管道与设备的现场焊接应符合下列规定: 3 设备现场焊缝外部质量应符合下列规定: 1)设备焊缝外观质量允许偏差应符合表9.3.2-4的规定。 2)设备焊缝余高和根部凸出允许偏差应符合表9.3.2-5的规定。 检查数量:按Ⅱ方案。 检查方法:焊缝检查尺尺量、观察检查。7.2主控项目7.2.3 单元式与组合式空气处理设备的安装应符合下列规定: 1 产品的性能、技术参数和接口方向应符合设计要求。 2 现场组装的组合式空调机组应按现行国家标准《组合式空调机组》GB/T 14294的有关规定进行漏风量的检测。通用机组在700Pa静压下,漏风率不应大于2%;净化空调系统机组在lOOOPa静压下,漏风率不应大于l%。 3 应按设计要求设置减振支座或支、吊架,承重量应符合设计及产品技术文件的要求。 检查数量:通用...阅读全文

Better me 2018-08-09 7315 0

燃气或燃油设备安装检验批验收质量验收记录表格示例—— 燃气或燃油设备安装检验批验收质量验收记录表格填写说明—— 一、填写依据 《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016。二、检验批划分 按设备类型、系统类别划分检验批。8.2主控项目8.2.1 制冷机组及附属设备的安装应符合下列规定: 1 制冷(热)设备、制冷附属设备产品性能和技术参数应符合设计要求,并应具有产品合格证书、产品性能检验报告。 2 设备的混凝土基础应进行质量交接验收,且应验收合格。 3 设备安装的位置、标高和管口方向应符合设计要求。采用地脚螺栓固定的制冷设备或附属设备,垫铁的放置位置应正确,接触应紧密,每组垫铁不应超过3块;螺栓应紧固,并应采取防松动措施。 检查数量:全数检查。 检查方法:观察、核对设备型号、规格;查阅产品质量合格证书、性能检验报告和施工记录。8.2.4 燃油管道系统必须设置可靠的防静电接地装置。 检查数量:全数检查。 检查方法:观察、查阅试验记录。8.2.5 燃气管道的安装必须符合下列规定: 1 燃气系统管道与机组的连接不得使用非金属软管。 2 当燃气供气管道压力大于5kPa时,焊缝无损检测应按设计要求执行;当设计无规定时,应对全部焊缝进行无损检测并合格。 3 燃气管道吹扫和压力试验的介质应采用空气或氮气,严禁采...阅读全文

Better me 2018-08-10 2501 0